Diskutiere Treiber/ Netzteil 50W LED-Strahler CV oder CC im Forum Produkte, Material, Elektrowerkzeug & Werkstoffe im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen In unserer Halle sind rund 15 Stk. 50W-LED-Strahler der (billig-)Marke Kerbl mit Art.-Nr. 34590 verbaut. Nun fällt einer nach dem...
G

greenstan99

Beiträge
6
Hallo zusammen

In unserer Halle sind rund 15 Stk. 50W-LED-Strahler der (billig-)Marke Kerbl mit Art.-Nr. 34590 verbaut. Nun fällt einer nach dem andern infolge Netzteilschaden aus. Was gescheites kaufen ist leider aktuell nicht drin. Daher läufts auf den Wechsel der Treiber raus... Unklar sind jedoch die Leistungsparameter der notwendigen Netzteile, da auf den Geräten keine Daten aufgedruckt sind. Verbaut ist soweit bekannt eine LED-Platine von Epistar. Bild zum Netzteil ist angehängt.

Auf Sekundärseite hab ich 31,1Volt bei 1,36A gemessen. Nun ist die Frage: Konstantstrom oder Konstantspannung? Bin diesbezüglich unsicher, da sowohl CV mit 36V als auch CC mit 1,4A passen würden... Lässt sich das irgendwie messen? LED-Platine hab ich nicht ausgebaut, da eigentlich nicht notwendig. Der Hersteller macht leider keine Angaben...

Den Link zu den benannten Strahlern

Bin über jede Hilfe/Kritik/Ratschlag dankbar

mfg
Stan
 

Anhänge

  • IMG_20210302_225616.jpg
    IMG_20210302_225616.jpg
    285,3 KB · Aufrufe: 21
Sind die Werte mit angeschlossener Platine gemessen oder im Leerlauf? Im Leerlauf ist es logisch, dass beim Konstantstrom die Spannung an die maximal Grenze steigt
 
Gemessen ist im Betrieb sprich unter Last.

Für künftige Hilfestellungen kurz zum Fehler/ Fehlverhalten der defekten Netzteile:
- Strahler flackert ständig oder immer wieder mal
- Strahler flackert nach 20, 30min in Betrieb und geht aus
- Strahler geht überhaupt nicht

mfg
Stan
 
Hat der Strahler auch die genannten ,50 W Leistung? Also die LED. So ein Verhalten kenne ich persönlich nur, wenn die mindestlast des Treibers unterschritten bzw an der Grenze liegt.

Ja die Teile sind bei der Leuchte dabei. Aber möglicherweise hat der Lieferant ein falsches Bauteil eingelötet. Sind die Leuchten allesamt aus einer Charge?
 
@greenstan99, ich würde einfach mal einen Treiber ohne LED nehmen und mit verstellbarem Widerstand messen, ob am Netzteil die Spannung konstant bleibt oder der Strom. Beides muss natürlich im Rahmen der zul. Werte bleiben.
 
Schau dir doch mal die LED an: wenn es sich nur um den LED-Chip ohne weitere Elektronik handelt, brauchst du CC.
 
Danke für die Tipps. Grosser Schritt richtig Lösung:)

Der Strahler hat 50W Leistung, 4000 Lumen mit 6500 Kelvin gemäss Herstellerangaben. Produktionsfehler möcht ich ausschliessen, da wir zuerst 4 Stk. zum Austesten der Helligkeit und ein halbes Jahr danach den Rest geordert haben. Sowohl von der ersten Bestellung als auch vom zweiten Kauf sind welche defekt.

Verstellbarer Widerstand hab ich leider nicht rumliegen... Elektronik gibts nebst dem Netzteil nichts. Foto vom Led-Chip ist angehängt. Ist ein COB-Chip (Produktelinie COB50W-C) mit Bezeichnung HL-LT005-V3
Link: (bitte davor ein www. ...hab noch zu wenig Beiträge um selber Links reinzuhängen) docs.rs-online.com/418f/0900766b814589a0.pdf

Betrieb wird angegeben mit max 2000mA CC, Standard ist zwischen 1500mA und 1750mA CC

Von den Massen läufts auf die LPC-Serie von Mean Well raus. Bsp. LPC-60-1400 mit 1400mA CC oder LPC-60-1750 wenn dass Ganze mit 1750mA angesteuert werden soll.
Damit ist dann auch noch etwas Reserve bei den Treibern vorhanden und bei MW hab ich grundsätzlich keine Bedenken, dass die das nicht packen.

Irgendwelche Einwände?

mfg
Stan
 

Anhänge

  • IMG_20210303_130048.jpg
    IMG_20210303_130048.jpg
    336,5 KB · Aufrufe: 7
Ich staune... Danke für den Hinweis.

Unterschied wird wohl fast nur die doppelte Isolation der Anschlusskabel sein...Hab beim Gehäuse 171mm sprich mit der LPF-Serie und dem Knickschutz wird's richtig eng, aber dafür ist's zugelassen.

Der verbaute Treiber hatte die Masse 158 x 42 x 35 mm

Werd mich kurz melden die Treiber da sind.

Beste Grüsse und danke für die super kompetente und freundliche Hilfe
Stan
 
...und die LPC sind nicht SELV und haben keine PFC.
 
Ein paar Bemerkungen / Fragen von mir noch dazu:

  • Bist du sicher, dass die Treiber in allen Fällen defekt sind? Fehlerbild passt auch teilweise zu defekten COBs

  • Wenn es die Treiber sind, wie heiß wird es an der Stelle? Vielleicht auch gleich bei Meanwell auf etwas robustere Typen setzen

  • Wie alt sind die Strahler? Betriebsstunden? Garantie?

  • Derartige Strahler sind völlig ungeeignet als Hallenstrahler im gewerblichen Bereich, bei übrigens auch noch mieser Lichtausbeute ->> Lichtplanung und qualitativ bessere Produkte käme wahrscheinlich billiger.
 
Ist eine ehemalige Abbundhalle einer Zimmerei. Wir haben das Gebäude auf dieses Jahr hin übernommen und es wird nur noch Privat vermietet. Dass die Strahler überhaupt nicht dafür konzipiert sind und mit 80 Lumen/Watt lachhaft sind, bin ich völlig einverstanden. Jedoch liegen aktuell einfach keine feinen High-Bay's oder ähnliches drin daher der Treibertausch. Wenn wieder mal ein Strahler aufgibt, macht es mich halt richtig stinkig, da auf einer Höhe von knapp 6 Meter jedes mal ordentlich Aufwand mit dem Austausch verbunden ist und ich nicht die Zeit habe, mich alle paar Wochen damit rumzuärgern. Wir sind seit 2018 hier und seitdem kam der alte Herr und ehemaliger Eigentümer regelmässig bei mir vorbei...

Bei allen fünf defekten Strahlern ist's das Netzteil. Zwei davon riechen entsprechend. Jeder einzelne Strahler hab ich an einem funktionierenden Treiber über mehrere Stunden getestet sprich COB's sind nicht das Problem.

- Alter ca. 6 Jahre. Betriebsstunden lässt sich schwer abschätzen (vielleicht 20h pro Woche sprich rund 6000h). Garantie keine (wurden gemäss Ex-Besitzer von der ansässigen Elektrofirma installiert). Sogar diejenigen Treiber, die flackern werden nur handwarm. Geh einfach von lausiger Qualität aus, wobei ich von einem 40-Euro-Strahler gekauft vor rund 6 Jahren auch nicht mehr erwarten durfte.

@Drehfeld: Schutzleiter hab ich überall, das wär kein Problem. Der XLG wär schön kompakt und würd definitiv besser reinpassen.

mfg
Stan
 
Jedoch liegen aktuell einfach keine feinen High-Bay's oder ähnliches drin daher der Treibertausch. Wenn wieder mal ein Strahler aufgibt, macht es mich halt richtig stinkig, da auf einer Höhe von knapp 6 Meter jedes mal ordentlich Aufwand mit dem Austausch verbunden ist und ich nicht die Zeit habe, mich alle paar Wochen damit rumzuärgern. Wir sind seit 2018 hier und seitdem kam der alte Herr und ehemaliger Eigentümer regelmässig bei mir vorbei... Geh einfach von lausiger Qualität aus, wobei ich von einem 40-Euro-Strahler gekauft vor rund 6 Jahren auch nicht mehr erwarten durfte.

Geh einfach von lausiger Qualität aus, wobei ich von einem 40-Euro-Strahler gekauft vor rund 6 Jahren auch nicht mehr erwarten durfte.
Und von welcher Summe reden wir allein bisher an "rumspielen"?
 
Ausser ab und zu mal gemeinsam Grillen und höhere Stromkosten: Nichts... Als Ersatz wurden lediglich die alten Halogenstrahler, welche zuvor montiert waren, verbaut. Die paar Euro für Verbrauchsmaterial lassen wir mal beiseite. Nun trägt ein anderer die Stromkosten sprich ich brauch da keine 300W oder 500W Halogenstrahler hängen, wenn ich mit 150 Euro für Netzteile die nächsten zwei, drei Jahre überbrücken kann. Verständnis für den Vorbesitzer hab ich allemal. Würd auch nicht mehr x-Tausende investieren, wenn ich weiss, dass ich eh bald verkaufe und dann noch jemand da ist, der mir für ein Bier am Wochenende mal eben den alten Strahler wieder raufhängt.

Soweit so gut...
 
Noch was:
LPC: Max 3 Stück an einem B16 LS
XLG: Max 5 Stück
LPF: Max 8 Stück
TCI: Max 30 Stück

Edit:
LCM: Max 25 Stück
 
Zuletzt bearbeitet:
Vor dem Treibertausch evtl. mal die Betriebsstunden überschlagen. Wenn man da schon jenseits der 15000 landet, lohnt der Tausch nicht mehr. Meine Chefs sind auch ganz verwundert, das sie nach 4 Jahren die teuere Led Technik schon wieder tauschen sollen. Aber 4 Jahre sind bei uns 24000 Betriebsstunden:D
 
Und von welcher Summe reden wir allein bisher an "rumspielen"?

Wenn wieder mal ein Strahler aufgibt, macht es mich halt richtig stinkig, da auf einer Höhe von knapp 6 Meter jedes mal ordentlich Aufwand mit dem Austausch verbunden ist und ich nicht die Zeit habe, mich alle paar Wochen damit rumzuärgern.

Ausser ab und zu mal gemeinsam Grillen und höhere Stromkosten: Nichts...

Ja was ist nun? Nichts oder ordentlich Aufwand?

Machst du 6 Meter noch mit der Leiter??

wenn ich mit 150 Euro für Netzteile die nächsten zwei, drei Jahre überbrücken kann.
das wird jetzt schon nicht reichen, und sicherlich nicht wenn alle 15 bald defekt sind.
 