Hallo,

da kein Spot mehr leuchtet und auch ein Tausch des Leuchtmittels daran nichts ändert, ist nun der Trafo der nächste Kandidat, an dem hoffentlich lediglich die Sicherung defekt ist. Am Trafo befindet sich eine Lasche, die offensichtlich dazu einlädt, dort die Sicherung zu suchen. Ich habe das mal in Bildern zu verdeutlichen versucht. Das Problem ist, daß sich die Lasche zwar herausziehen läßt, dann aber blockiert. Ich wollte nicht beliebig viel Gewalt anwenden und bin nun unsicher, ob das schon reichen muß um an die Sicherung heranzukommen oder ob man doch noch die Lasche komplett herausziehen/entfernen muß. Von oben sieht man leider nichts und auch ein Foto mit Blitz auf kurze Distanz im erforderlichen Winkel ist relativ unbrauchbar. Man kann maximal erahnen, daß sich da noch etwas helleres als schwarzer Kunststoff verbirgt, ertasten konnte ich auf der Oberseite aber nichts.

Was denken die Experten? Mehr Gewalt oder gibt es einen Trick bei vergleichbaren Modellen?

Danke!

trafo_zu.jpeg trafo_offen.jpeg trafo_innen.jpeg
 
Ja, da ist die Sicherung drin. Ob sich das Teil ganz herausziehen lässt kann ich auch nicht sagen. Wenn es weit genug raus ist, kann man mit einem kleinen Schraubendreher versuchen, die Sicherung herauszuhebeln. Vorher Strom abschalten!
 
Danke, der Haken ist halt, daß man da oben gar nichts sehen kann... Man würde also blind herumstochern, ich muß mal gucken, ob ich die Bedienungsanleitung noch irgendwo auftreiben kann, das war bisher aber erfolglos.

EDIT: Es ist wohl ein Paulmann "Hip Hop Queen" Stangensystem, leider hat die Montageanleitung nichts zur Sicherung offenbart. Aber vielleicht sind die Paulmann Trafos ja alle ähnlich und ich kann da etwas herausfinden.
 
Zuletzt bearbeitet:
Sieht fast so aus, als wäre die Lasche mit der Sicherung bezüglich des Blechgehäuses nach rechts verschoben.

Vielleicht beim Herausziehen, gleichzeitig nach links drücken, evtl. hilft das.
 
Hab's rausbekommen, einfach etwas links und rechts ruckeln und etwas mehr Gewalt. Ich hab' allerdings keine Ahnung, ob die Sicherung irgendwie erkennbar defekt aussieht...

Und auf dem Trafo steht ja 1AT. Ich gehe also von 1A träge aus, auf der Sicherung selbst steht aber 50T auf der einen Seite und T1AL 250V auf der anderen. Kommt das soweit hin? Genau sowas finde ich aber so gut wie nirgends, meist ab 1.25A.

EDIT: Doch was gefunden, 5 St. für 1,67€ bei Amazon, mußte nur nach "T1AL250V" suchen. Click&Collect bei Bauhaus ist aber vllt. praktischer, als 10 Tage auf Versand aus Fernost zu warten.
 

Anhänge

  • Sicherung.jpeg
    Sicherung.jpeg
    547 KB · Aufrufe: 6
Zuletzt bearbeitet:
Ich hab' allerdings keine Ahnung, ob die Sicherung irgendwie erkennbar defekt aussieht...

Messen mit Durchgangsprüfer.

Keinesfalls auf die Idee kommen, die Sicherung durch eine Stanniol-Umhüllung zu flicken, eine Kugelschreiberminenfeder, Schraube oder dergleichen testweise zu ersetzen.
 
Ok, sowas hab' ich nicht, werde dann wohl auf gut Glück eine neue Sicherung einsetzen!
 
Das ist nicht unbedingt Ratsam.
Es sollte zumindest mal auf der Sekundärseite auf Kurzschluß geprüft werden, auch dazu braucht man mal mindestens einen Durchgangsprüfer.
 
Hast Du einen Lügenstift zu Hause. Also diese einpoligen Spannungsprüfer in Form eines Schraubendrehers.

Lügenstift in die Steckdose, schauen, ob er glimmt. Glasrohrsicherung an einem Ende halten, das andere Ende an die Kontaktfläche des Lügenstiftes halten. Wenn sie wieder glimmt, ist die Sicherung gut.

Viele schimpfen über den Lügenstift, aber für das ist er einfach Spitze.
 
Viele schimpfen über den Lügenstift, aber für das ist er einfach Spitze.

Ja, das mache ich auch so, wenn kein anderes Instrument in der Nähe liegt. Der Lügenstift ist nicht so schlecht wie man ihn macht.
 
Ok, sowas hab' ich nicht, werde dann wohl auf gut Glück eine neue Sicherung einsetzen!

Es ist richtig, mehrere Sicherungen zu kaufen und einfach mit einer neuen zu probieren. Sekundär auf Kurzschluss zu prüfen ist in der Regel zu aufwendig. Man müsste Leitungen abklemmen usw.

Da die primäre Sicherung meist knapp bemessen ist, ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie durchbrennt. Daher liegt meistens auch keine andere Ursache dem Durchbrennen der Sicherung zu Grunde.
 
Hast Du einen Lügenstift zu Hause. Also diese einpoligen Spannungsprüfer in Form eines Schraubendrehers.

Lügenstift in die Steckdose, schauen, ob er glimmt. Glasrohrsicherung an einem Ende halten, das andere Ende an die Kontaktfläche des Lügenstiftes halten. Wenn sie wieder glimmt, ist die Sicherung gut.

Viele schimpfen über den Lügenstift, aber für das ist er einfach Spitze.

Also einfach ein Ende in den Fingern halten und das andere mit dem Spannungsprüfer berühren reicht aus, damit es glimmt? Das erscheint mir wie Voodoo, aber ich habe ja, wie gesagt, keine Ahnung. Ich wollte jetzt nicht auf Verdacht die Sicherung mit dem Spannungsprüfer in die Steckdose stopfen, das wiederum erscheint mir gewagt, aber da würde ich verstehen, daß es glimmt ;)
 
Es ist richtig, mehrere Sicherungen zu kaufen und einfach mit einer neuen zu probieren. Sekundär auf Kurzschluss zu prüfen ist in der Regel zu aufwendig. Man müsste Leitungen abklemmen usw.

Da die primäre Sicherung meist knapp bemessen ist, ist es nur eine Frage der Zeit, bis sie durchbrennt. Daher liegt meistens auch keine andere Ursache dem Durchbrennen der Sicherung zu Grunde.

Ich denke/hoffe auch mal. Worst case würde die Sicherung sofort wieder durchbrennen, nehme ich mal an.
 
Das ist lediglich Physik:
Spannungsprüfer – Wikipedia
Ob Du nun den Kontakt des Spannungsprüfers mit dem Finger berührst oder eben noch einen Leiter (=heile Sicherung) dazwischenhältst, ist egal.

Ich hab' ehrlich gesagt lange keinen mehr in der Hand gehabt. Kann mich nicht erinnern, daß der schon glimmt, wenn man einen Finger dranhält.
 
Natürlich nur, wenn die Spitze einen spannungsführenden Leiter berührt UND Du den Finger auf den oberen Kontaktpunkt hältst!
 
ch denke/hoffe auch mal. Worst case würde die Sicherung sofort wieder durchbrennen, nehme ich mal an.

Ja, im schlimmsten Fall brennt die Sicherung wieder durch. Wenn man die vorgeschriebene Größe einbaut, wäre das kein Problem. Zu 99% wird sie nicht durchbrennen. Und wenn doch, dann nimmt man sich die Sekundärseite mit den Leitungen und Lampen vor. Es wäre nicht effektiv, vor dem Wechseln der Sicherung, den Sekundärkreis zu zerlegen. Optische Kontrolle ja, aber keinen Schraubendreher ansetzen. Und wie gesagt, mehrere Sicherungen kaufen. Gibt es eh in der Regel als Zehnerpäckchen.
 
Kurzes Feedback, Sicherung getauscht, läuft! Danke für die Unterstützung!
 