Habe eine Frage zur Wohnungseinspeisung. In dem Wohnungstablero kommt zuerst der Diferencial Bipolar und dann der Hauptschalter oder umgedreht?
Rätselraten in Afrikanähe :D
bicho
 
In dem Wohnungstablero kommt zuerst der Diferencial Bipolar und dann der Hauptschalter oder umgedreht?

Wenn es mehr als einen Diferencial Bipolar gibt, oder wenn es auch Stromkreise ohne den RCD gibt, dann erst Hauptschalter zum eingangsseitigen Freischalten des Verteilers. Gibt es nur einen Diferencial Bipolar und dahinter hängt alles andere, kann man sich den Hauptschalter auch sparen.
 
Wenn es mehr als einen Diferencial Bipolar gibt, oder wenn es auch Stromkreise ohne den RCD gibt, dann erst Hauptschalter zum eingangsseitigen Freischalten des Verteilers. Gibt es nur einen Diferencial Bipolar und dahinter hängt alles andere, kann man sich den Hauptschalter auch sparen.

Es gibt nur einen Diferencial , dahinter ist im Moment der Hauptschalter und alle Verbraucher. Ist eine Ferienwohnung mit überschaubaren Verbrauchern. Hier in Spanien sind alle Schalter im Tablero und die Verbraucherautomaten 2 polig, so also auch der Diferencial und Hauptschalter. Soll ich denn jetzt den Hauptschalter ( 2 polig) ausbauen, oder ist das egal?
Den elektronischen Verbrauchszähler von eltako habe ich als erstes eingangsseitig noch vor dem Diferencial montiert.
bicho
 
Ich verdrahte eine Unterverteilung stets so, dass ich möglichst viel dort tauschen kann, ohne irgendwo nach der Sicherung zu suchen.
Das heißt, dass der Hauptschalter natürlich als erstes kommt. Da der praktisch nie betätigt wird und praktisch "nichts" enthält, sollte der entsprechend "ewig" halten.
In deinem Fall würde ich dann den Zähler, dann die Fehlerstromschutzschalter und dann die Leitungsschutzschalter setzen.
 
Ich verdrahte eine Unterverteilung stets so, dass ich möglichst viel dort tauschen kann, ohne irgendwo nach der Sicherung zu suchen.
Das heißt, dass der Hauptschalter natürlich als erstes kommt. Da der praktisch nie betätigt wird und praktisch "nichts" enthält, sollte der entsprechend "ewig" halten.
In deinem Fall würde ich dann den Zähler, dann die Fehlerstromschutzschalter und dann die Leitungsschutzschalter setzen.

Danke Carsten