Hallo zusammen,
es wäre klasse wenn mir jemand helfen könnte. Erst einmal, bei mir macht alles ein Elektriker…an die HV gehe ich natürlich nicht selbst dran!
Zum Hintergrund:
Ich hatte vor längerer Zeit ein 5x10 qmm Erdkabel mit ca. 12m Länge (und ein LAN-Kabel) von der HV im Haus zur Garage gelegt. In der Garage liegt aktuell nur ein 1,5er Kabel für Licht und Steckdosen. Das 5x10er Kabel ist weder in der HV noch in der Garage angeschlossen.
Die Idee war, für eine 11kW Wallbox und eine CEE-Dose (16A) in der Garage vorbereitet zu sein. Die CEE brauche ich gelegentlich zur Holzbearbeitung, Leistungsaufnahme ca. 2-3 KW plus ca. 1,5 KW Absaugung. Bisher nutze ich ein Verlängerungskabel von einer CEE-Dose im Haus zur Garage für 400V und eine Garagensteckdose für die Absaugung mit 220V.
Jetzt ist es soweit und ich wollte eine Wallbox und dabei gleich noch eine CEE-Steckdose installieren lassen. Zum Beispiel einen fertigen Verteiler mit einer 16A CEE-Dose, 2 Steckdosen und eingebautem FI 40A/0,03A // LS-C 16A, mit Platz für einen weiteren LS für die Wallbox. Oder aber einen kleinen Verteilerkasten von dem dann eine einzelne CEE-Dose versorgt wird...ist vielleicht sogar die bessere Variante.
Was mich jetzt wundert…der Elektriker hat ein zusätzliches Kabel ins Spiel gebracht. Verstehen tu ich das nicht ganz, oder ist es Vorschrift eine Wallbox mit separatem Kabel an die HV anzuschließen und nicht über eine UV?
Ich habe einen HAK mit 63A NH, dann kommt ein 50A SLS, dann der Zähler und danach gehts auf die FIs und LS. In der HV ist noch freier Platz, ist recht groß dimensioniert. Ich hätte eigentlich gedacht, das 10qmm Kabel wäre locker ausreichend für die gleichzeitige Versorgung von 11kW Wallbox und ca. 5 kW UV. Würde hier nicht z.B. in der Hauptverteilung ein FI 40A/0,03A + Neozed-Lasttrennschalter mit 35A ausreichen, um die Garage anzufahren? Oder statt Neozed einen LS C 32A?
Die Wallbox selbst wird ein Modell mit eingebautem DC-FI sein. Dann wäre doch der schon eingebaute FI in der UV ausreichend für CEE und Wallbox…?
Wenn meine Gedanken oben nicht passen, ziehe ich halt nochmal ein Kabel und buche das ganze unter "hätt ich mal lieber gleich den Eli gefragt"...
Hoffe ihr könnt mir helfen,
Danke und Gruß
Stefan
es wäre klasse wenn mir jemand helfen könnte. Erst einmal, bei mir macht alles ein Elektriker…an die HV gehe ich natürlich nicht selbst dran!
Zum Hintergrund:
Ich hatte vor längerer Zeit ein 5x10 qmm Erdkabel mit ca. 12m Länge (und ein LAN-Kabel) von der HV im Haus zur Garage gelegt. In der Garage liegt aktuell nur ein 1,5er Kabel für Licht und Steckdosen. Das 5x10er Kabel ist weder in der HV noch in der Garage angeschlossen.
Die Idee war, für eine 11kW Wallbox und eine CEE-Dose (16A) in der Garage vorbereitet zu sein. Die CEE brauche ich gelegentlich zur Holzbearbeitung, Leistungsaufnahme ca. 2-3 KW plus ca. 1,5 KW Absaugung. Bisher nutze ich ein Verlängerungskabel von einer CEE-Dose im Haus zur Garage für 400V und eine Garagensteckdose für die Absaugung mit 220V.
Jetzt ist es soweit und ich wollte eine Wallbox und dabei gleich noch eine CEE-Steckdose installieren lassen. Zum Beispiel einen fertigen Verteiler mit einer 16A CEE-Dose, 2 Steckdosen und eingebautem FI 40A/0,03A // LS-C 16A, mit Platz für einen weiteren LS für die Wallbox. Oder aber einen kleinen Verteilerkasten von dem dann eine einzelne CEE-Dose versorgt wird...ist vielleicht sogar die bessere Variante.
Was mich jetzt wundert…der Elektriker hat ein zusätzliches Kabel ins Spiel gebracht. Verstehen tu ich das nicht ganz, oder ist es Vorschrift eine Wallbox mit separatem Kabel an die HV anzuschließen und nicht über eine UV?
Ich habe einen HAK mit 63A NH, dann kommt ein 50A SLS, dann der Zähler und danach gehts auf die FIs und LS. In der HV ist noch freier Platz, ist recht groß dimensioniert. Ich hätte eigentlich gedacht, das 10qmm Kabel wäre locker ausreichend für die gleichzeitige Versorgung von 11kW Wallbox und ca. 5 kW UV. Würde hier nicht z.B. in der Hauptverteilung ein FI 40A/0,03A + Neozed-Lasttrennschalter mit 35A ausreichen, um die Garage anzufahren? Oder statt Neozed einen LS C 32A?
Die Wallbox selbst wird ein Modell mit eingebautem DC-FI sein. Dann wäre doch der schon eingebaute FI in der UV ausreichend für CEE und Wallbox…?
Wenn meine Gedanken oben nicht passen, ziehe ich halt nochmal ein Kabel und buche das ganze unter "hätt ich mal lieber gleich den Eli gefragt"...
Hoffe ihr könnt mir helfen,
Danke und Gruß