Saunaofen (9kW) über einen Sicherungsautomaten (C63) anschliessen

Diskutiere Saunaofen (9kW) über einen Sicherungsautomaten (C63) anschliessen im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Grüß Gott, liebe Spezialisten! Hätte bitte folgende Frage (die aufgetaucht ist, nachdem mir meine Elektriker versucht hat, daß Problem zu...
H

Harvey

Beiträge
9
Grüß Gott, liebe Spezialisten!

Hätte bitte folgende Frage (die aufgetaucht ist, nachdem mir meine Elektriker versucht hat, daß Problem zu erklären ;-)

Ich will eine Aussensauna anschließen. Ofen 9 kW, Leitung 5x2,5 qmm x 20 m.

Nun ist es so, daß ich noch einen WLAN gesteuerten Sicherungsautomaten (3-Phasen / C63) habe, den ich gern zum Einsatz bringen würde.

Nun erklärt mir mein Elektriker der sei zu groß/hoch bemessen. Richtig wäre eine Automat mit 16A. Es könnte sein, daß bei zu hoher Last die Leitung zu heiß wird und anfängt zu brennen. Und da bei meiner Gegebenheit die Leitung der schwächste Punkt ist, würde zunächst die Leitung brennen, bevor der Automat auslöst.

Nun verstehe ich aber eines nicht: An meiner Leitung hängen maximal 9 kW (plus eine kleine Funzel). Dafür ist die Leistung mit 2,5 qmm doch auch ausgelegt. Mehr Last kann ja gar nicht durch die Leitung fliessen (da kein anderer Verbraucher angeschlossen ist). Wie soll da die Leitung anfangen zu brennen?

Mir ist klar, daß bei einem Kurzschluß sehr wohl höher Ströme als für die Leitung zulässig fliessen könnten. Aber ein Kurzschluß würde doch auf jeden Fall vom Sicherungsautomaten erkannt und er würde ausschalten, oder?

Und noch eine Bitte um unnötige Arbeit zu vermeiden: Bitte keine Hinweise in der Art: Wer solche Fragen stellt sollte einen Elektriker rufen und die Finger weg lassen. Man könnte sterben. Kann ich a. drauf verzichten, b. bin ich erwachsen und c. mache ich sowieso was ich für richtig halte. Also wer derart Gelüste empfindet bitte ein seelsorgerisches Forum aufsuchen.

Und denen die helfen würden: Recht herzlichen Dank dafür! Mein Dank wird grenzenlos sein... ;-)

Harvey
der, der schon zig-mal am Lampendraht eine "gewischt" bekommen hat. Und noch lebt.
 
Dein Fachmann hat recht.
Hast mal ein Link zu dem Automaten? Kann es sein, das dieser nur ein Schalter ist?
 
Du hast den Sinn einer Sicherung absolut nicht begriffen ! und das Spielzeug das du Einsetzen willst braucht in deinem Fall davor oder dahinter auf jeden Fall eine 16 A Sicherung . Bei einem Defekt können durch die 2,5 mm² durchaus auch höhere Ströme fließen ohne das du einen Kurzschluss hast . Auch in diesem Fall muss die Sicherung die Leitung schützen ohne das sie sich in Rauch auflöst . Das kann aber dein Teil nicht den es wertet Ströme bis 63 A noch als Normalstrom , und erst Kurzschlussströme über 300 A als Kurzschluss .
 
WLAN LS Schalter sowas sollte man verbieten, sowas ist reiner Schrott. Finger weg von Chinaschrott.

Kleine Hausaufgaben für dich, Strombelastbarkeit von Leitungen Lesen
Eine 2,5mm² Leitung kann man nicht mit 63A Absichern.

Solltest du auf die Idee kommen einen 63A LS Schalter einzubauen hast du ein problem mit der Selektivität der anderen Sicherung, außerdem sollte man die Leistung deines Hausanschlusses prüfen, ob diese 9kW noch gehen.

Mein Vorschlag du legst eine 5x4mm² Erdkabel zur Sauna. Absicherung 3 Poliger LS-Schalter C16A. Markenware verwendet und nichts Billiges!
 
Zuletzt bearbeitet:
Grüß Gott, liebe Spezialisten!

Hätte bitte folgende Frage (die aufgetaucht ist, nachdem mir meine Elektriker versucht hat, daß Problem zu erklären ;-)
Nun ist es so, daß ich noch einen WLAN gesteuerten Sicherungsautomaten (3-Phasen / C63) habe, den ich gern zum Einsatz bringen würde.

Nun erklärt mir mein Elektriker der sei zu groß/hoch bemessen. Richtig wäre eine Automat mit 16A. Es könnte sein, daß bei zu hoher Last die Leitung zu heiß wird und anfängt zu brennen. Und da bei meiner Gegebenheit die Leitung der schwächste Punkt ist, würde zunächst die Leitung brennen, bevor der Automat auslöst.

Nun verstehe ich aber eines nicht: An meiner Leitung hängen maximal 9 kW (plus eine kleine Funzel). Dafür ist die Leistung mit 2,5 qmm doch auch ausgelegt. Mehr Last kann ja gar nicht durch die Leitung fliessen (da kein anderer Verbraucher angeschlossen ist). Wie soll da die Leitung anfangen zu brennen?

Mir ist klar, daß bei einem Kurzschluß sehr wohl höher Ströme als für die Leitung zulässig fliessen könnten. Aber ein Kurzschluß würde doch auf jeden Fall vom Sicherungsautomaten erkannt und er würde ausschalten, oder?

Und noch eine Bitte um unnötige Arbeit zu vermeiden: Bitte keine Hinweise in der Art: Wer solche Fragen stellt sollte einen Elektriker rufen und die Finger weg lassen. Man könnte sterben. Kann ich a. drauf verzichten, b. bin ich erwachsen und c. mache ich sowieso was ich für richtig halte. Also wer derart Gelüste empfindet bitte ein seelsorgerisches Forum aufsuchen.

Und denen die helfen würden: Recht herzlichen Dank dafür! Mein Dank wird grenzenlos sein... ;-)

Harvey
der, der schon zig-mal am Lampendraht eine "gewischt" bekommen hat. Und noch lebt.
Und allein diese Aussage sagt mir das der TE von seiner Sicherheit nicht viel hält und rein gar nichts begriffen hat .
 
Kann es sein das hier einige keine Berufsehre haben
Lieber gebe ich den TE gleich den Hinweis wie ich es machen würde oder der Bau schrott ein und die Hütte fackelt ab.
Gut die Versicherung zahlt in beiden Fällen nicht, aber das muss jeder selber wissen. Abhalten von so ein Vorhaben kannst du niemanden, aber wenn dann wenigstens einigermaßen Ordentliche
 
Am Ende des 2,5mm² wird man höchst wahrscheinlich noch nicht mal de notwendigen 630A Kurzschlußstrom erreichen die notwendig sind um den 63A Automaten schnell genug auslösen zu lassen, geschweige den zusätzlichen Sicherheitsaufschlag von 50% also dann 945A.

Und der Schutz vor Überlast ist grundsätzlich durch die vorgeschaltete Sicherung zu sicher zu stellen und nicht durch einen angeschlossenen Verbraucher.

Wenn Du da was automatisch schalten willst setze einen dreipoligen Automat B16A ein, an den man eine Fernsteuerung anbringen kann. das gibt es z.B. von ABB, Schneider (Acti9) und Siemens.
Da bist Du aber für den Antrieb 500€ los.
Preiswerte alternative wäre ein Schütz. z.B. Eltako XR12-400, das braucht halt 4W wenn aktiv.

Dein WLAN Ding kann dann das Schütz oder den Antrieb steuern.
 
Wozu braucht man bei einem LS Wlan oder Sprachsteuerung?
"Alexa schalt den Strom wieder ein?"
 
Sachen gibts! LS lösen ja nicht zwecks Gaudi aus. Es mag ja durchaus spezielle Anwendungen geben, die ein automatisches Wiedereinschalten rechtfertigen.
Aber im privaten Umfeld halte ich das für gefährlich.
Da schaltet z.B.: ein LS immer wider auf einen Kurzschluss, bis ich vom Einkaufen heimkomme, oder die Bude abfackelt.
 
Sachen gibts! LS lösen ja nicht zwecks Gaudi aus. Es mag ja durchaus spezielle Anwendungen geben, die ein automatisches Wiedereinschalten rechtfertigen.
Aber im privaten Umfeld halte ich das für gefährlich.
Da schaltet z.B.: ein LS immer wider auf einen Kurzschluss, bis ich vom Einkaufen heimkomme, oder die Bude abfackelt.

Du kannst programmieren dass er nach x versuchen aufgibt.

Ich halte von denen auch nichts aber zum dran spielen ist es ganz lustig auf einem experimentier brett
 
Wiedereinschaltung probiert der Netzbetreiber im Hochspannungsnetz, aber im Endstromkreis halte ich das für falsch.
 
Nennt sich AWE, macht man ja auch in der Mittelspannung.
Fliegt ein Ast rein wird abgeschaltet, durch den Stromstoß beim wieder Einschalten hofft man halt das der Ast rausfliegt.

1 Abschaltung 800ms führt das nicht zum Erfolg wird wieder Abgeschaltet für 20s
Besteht der Fehler immer noch fliegt die Leitung endgültig raus.

Im Privathaushalt nicht unbedingt sinnvoll.
 
Hat niemand einen Tip wie man eine bestehende Konfiguration auf eine neue Installation überträgt?

Alle FBs neu anzulernen und neu zu konfigurieren ist doch recht mühselig bei einer umfangreichen Konfiguration. Oder ist meine Frage einfach blöd?
 
Thema: Saunaofen (9kW) über einen Sicherungsautomaten (C63) anschliessen