J
Jelzin
- Beiträge
- 3
Liebe Community,
ich benötige Euren Rat und möchte Euch daher kurz meine Situation schildern.
Im November/Dezember letzten Jahres bemerkte ich, dass in den Abendstunden ab 20 Uhr regelmäßig DSL resyncen musste. Ich habe mir allerdings nicht viel dabei gedacht und es hat mich auch nicht sonderlich gestört.
Da es sich allerdings auch über die folgenden Monate ersteckt hat, wollte ich der Ursache auf den Grund gehen. Daher habe ich die Telekom gebeten, die Leitung galvanisch zu überprüfen. Ergebnis: Die Leitung ist einwandfrei.
Daraufhin habe ich nach potentiellen Stören im Stromnetz gesucht, die das Signal (VDSL 100, Profil 17a) beeinflussen können. Ich habe dafür ein altes Radio reaktiviert und auf Mittelwelle zwischen 6 und 7 MHz nach Störern gesucht, dort wo ich Einbrüche im VDSL Spektrum wahrnehme:
Bei allen Netzteilen war Ruhe bzw. nur ein leises Grundrauschen zu hören. Beim Stecker der Heizungsanlage im Keller (2016 wurde die Heizungsanlage erneuert) war jedoch ein extrem lautes und schrilles Fiepen zu hören.
Da ich selbst nicht vom Fach bin: Meint ihr es lohnt sich, da mal einen Elektriker drauf schauen zu lassen?
Wie könnte man diesen Störer eindeutig verifizieren und was müsste in diesem Fall getan werden?
Viele Grüße
ich benötige Euren Rat und möchte Euch daher kurz meine Situation schildern.
Im November/Dezember letzten Jahres bemerkte ich, dass in den Abendstunden ab 20 Uhr regelmäßig DSL resyncen musste. Ich habe mir allerdings nicht viel dabei gedacht und es hat mich auch nicht sonderlich gestört.
Da es sich allerdings auch über die folgenden Monate ersteckt hat, wollte ich der Ursache auf den Grund gehen. Daher habe ich die Telekom gebeten, die Leitung galvanisch zu überprüfen. Ergebnis: Die Leitung ist einwandfrei.
Daraufhin habe ich nach potentiellen Stören im Stromnetz gesucht, die das Signal (VDSL 100, Profil 17a) beeinflussen können. Ich habe dafür ein altes Radio reaktiviert und auf Mittelwelle zwischen 6 und 7 MHz nach Störern gesucht, dort wo ich Einbrüche im VDSL Spektrum wahrnehme:
Bei allen Netzteilen war Ruhe bzw. nur ein leises Grundrauschen zu hören. Beim Stecker der Heizungsanlage im Keller (2016 wurde die Heizungsanlage erneuert) war jedoch ein extrem lautes und schrilles Fiepen zu hören.
Da ich selbst nicht vom Fach bin: Meint ihr es lohnt sich, da mal einen Elektriker drauf schauen zu lassen?
Wie könnte man diesen Störer eindeutig verifizieren und was müsste in diesem Fall getan werden?
Viele Grüße