Danke für eure Beiträge. Ihr erkennt hier in der Diskission genau das Problem:
Für den einen sind 10mm2 Pfusch, für den anderen ist es auf der Naht genäht, für noch einen ist es genug.
Ich glaube ich hab wirklich alle Details zur Verlegung, Nutzung usw. aufgeführt und m.E. sagen "die Tabellen", das 10mm2 in diesem Fall nicht nur ausreicht, sondern auch die TAB erfüllt.
Insbesondere die Faktoren Häufung, Umgebungstemperatur, Verlegeart sprechen dafür.
Muss ich wirklich die Formeln anwenden und ausrechnen und damit einen Elektriker quälen? Ich habe da so meine besondere Erfahrung mit Handwerkern, wenn man mit denen "zu klug rüberkommt". Da wird ganz schnell dichtgemacht.
@ego1: Da du ja auf der Kontra-Seite bist - Warum bist du weiterhin davon überzeugt, dass es 16qmm sein müssen? Ist das nur eine pauschale Ansicht oder hast du das berechnet? Auf welche Tabellen, Formel etc. beziehst du dich. Ich lasse mich gern überzeugen, aber dann brauch ich was handfestes.
Oder an alle: Wie würdet ihr das unter Berücksichtigung der o.g. Faktoren berechnen oder wo nachschauen?
Wird eigentlich irgendwo zwischen Aussetzbetrieb und Dauerbetrieb unterschieden?