Fehlerstrom-Schutzschalter an Poolpumpe

Diskutiere Fehlerstrom-Schutzschalter an Poolpumpe im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Liebe Community, ich habe eine Frage zum Thema Fehlerstrom-Schutzschalter: Problem Vor kurzem habe ich mir eine Poolpumpe angeschafft. Diese...
H

HolleBolle

Beiträge
3
Liebe Community,

ich habe eine Frage zum Thema Fehlerstrom-Schutzschalter:

Problem
  • Vor kurzem habe ich mir eine Poolpumpe angeschafft. Diese hat am Kabel einen fest verbauten KEDU PD6A Fehlerstrom-Schutzschalter mit manuellem Reset-Schalter (16A/30mA, IP55)
  • Gerne würde ich die Poolpumpe über eine passenden Zeitschaltuhr steuern.
  • Sobald die Zeitschaltuhr allerdings die Spannung gemäß Zeitplan „abschaltet“, löst auch der KEDU aus.
  • Sobald die Spannung wiederhergestellt wird (Zeitplan), geht meine Poolpumpe allerdings nicht mehr an, weil der KEDU erst manuell resettet werden muss (das ist ein Feature, kein Fehler).
Aufbau
  • Die Pumpe mit dem KEDU PD6A steht überdacht im freien und ist an eine IP44 Außensteckdose angeschlossen
  • Die Außensteckdose läuft (mit anderen Verbrauchern) bereits über einen Fehlerstrom-Schutzschalter (40A/0,03A) der in einer Unterverteilung im Haus verbaut ist.
Idee/Frage
  • Brauche ich beide Fehlerstrom-Schutzschalter überhaupt?
  • Reicht nicht auch der Fehlerstrom-Schutzschalter aus meiner Unterverteilung?
  • Ist es problematisch, wenn ich auf den KEDU verzichte, sprich ausbaue? Mir ist klar, dass ich dann Gewährleistung verliere und das Kabel der Pumpe dann wieder "wasserdicht" gemacht werden muss.
Danke
HolleBolle
 
Dass der Pool-FI bei Spannungsausfall abschaltet ist normal.
Du brauchst keine 2 funktionierende FI hintereinander; im Fehlerfall löst sowieso zufällig einer von beiden aus.
 
Hab auch so eine.
Auf Nachfrage kriegt man wohl auch die Version ohne FI als Ersatz.

Ist die von OBI?
 
Genau, ist die Bestway 58515 von OBI.
Du meinst, dass man von OBI eine bekommt auf Nachfrage oder von Bestway? Oder ein Ersatzteil?
LG
 
Ehrlich gesagt, keine Ahnung.
Glaube hab das in irgendwelchen Amazon Kommentaren gelesen.
Dort gibts die nämlich auch.

Ansonsten einfach bei Obi zurück geben und bei Amazon die richtige kaufen.

Option B wäre FI-Stecker gegen einen normalen Schuko tauschen lassen und auf die Garantie pfeifen.

Das Kabel tauschen würde ich nicht.
 
Die Garantie ist das eine, die Produkthaftung die andere.
Mit dem Entfernen der verbauten Schutzmaßnahme ist die Konformitätserklärung ungültig und auch die Haftung des Herstellers für sein Produkt fraglich oder nicht mehr vorhanden.
Während sich die Garantie oder Gewährleistung lediglich auf das Produkt beschränkt, gilt die Produkthaftung auch für Schäden die durch ein mangelhaftes Produkt erzeugt werden.
 
Deine Zeitschaltuhr nach dem FI fachgerecht einzubauen ist wohl zu viel verlangt ?
 
Deine Zeitschaltuhr nach dem FI einzubauen ist wohl zu viel verlangt ?
Es geht ja nicht um den Haus-FI, sondern um den PRCDS Stecker an der Poolpumpe. Da dazwischen kann man keine Zeitschaltuhr einbinden, ohne den PRCDS Stecker abzuzwicken.
Und eine Zeitschaltuhr VOR dem PRCDS Stecker ist sinnlos, da er bei jedem Schaltvorgang wieder manuell eingeschaltet werden muss.
 
Wer sagt den das die Leitung nach dem PRCD abgezwickt werden soll ? Die läst sich auch in der Polpumpe aus klemmen, geht danach auf die Zeitschaltuhr und erst nach dieser auf die Poolpumpe .
 
@Pumuckel: Ist das eine Vermutung oder bei einer vergleichbaren Pumpe schon gemacht? Ich würde jetzt ungerne die Pumpe öffnen und ggf. "wasserdichte" Verbindungen/Verschraubungen/Verklebungen unnötig lösen wollen, nur um mal nachzuschauen. Zumal der Platz in oder unter der Pumpe doch sehr begrenzt für eine Uhr sein dürfte und dann ggf. nicht mehr ausreichend wassergeschützt.
 
Ich habe die Pumpe nicht vor mir ! Hätte da aber auch kein Problem damit die Zuleitung zu der Pumpe nach dem PRCD aufzutrennen .
 
Dann schreib doch nicht sowas als wenn es selbstverständlich wäre!
Und Vor allem: Wozu der Zinnober, wenn der TE doch bereits eine FI in der Installation hat???
 
Was soll das ? Egal ob FI in der Verteilung oder PRCD als Stecker vor der Poolpumpe beide erfüllen den Schutz . Und doppelter Schutz ist allemal Sicherer als sich nur auf einen zu verlassen . Der TE hätte das Teil auch ohne PRCD kaufen können , dem ist aber nicht so . Deshalb hab ich da auch kein Problem damit die Zuleitung zwischen PRCD und Pumpe zu kappen und da die Zeitschaltuhr einzufügen .
 
Ja. Klar. Weil das ja viel einfacher klingt, als das PRCD-Ding abzuschneiden und stattdesssen einen Schukostecker zu montieren, und das ganze mit der Uhr so zu lassen wie es schon ist...

Deinen Weg als Alternative vorzuschlagen wäre ja völlig OK, aber was soll das rumgepöbel von wegen "zu viel verlangt"?
 
Wenn es dieser Stecker ist dann ist es kein PRCD-S sondern ein normaler PRCD .
Kedu Pd6a Ip55 250v 16a Portable Fehlerstromschutzschalter Schuko Arcd Prcd Stecker - Buy Portable Residual Current Device,Portable Residual Current Devices,16a Portable Residual Current Device Product on Alibaba.com
Und der läst sich ohne Probleme entfernen und dann da eine neue Leitung anschließen die zu der Zeitschaltuhr geht und die Zuleitung zur Pumpe an der Zeitschaltuhr anschließen . Auch der Anschluss eines Schukosteckers wäre da kein Problem . Ich würde aber auf den PRCD nicht verzichten .
 
Hallo zusammen,
ich bin etwas spät dran, aber vielleicht hilft es ja jemandem weiter, der später auf den Thread stößt.
Bei den meisten PRCD (z.B. von Kedo) lässt sich das Kabel zur Pumpe problemlos entfernen, da muss man nichts abknipsen. Ich habe einfach ein kurzes Kabel mit einer geeigneten Schuko-Kuppung dran gemacht, und einen Schuko-Stecker an das Pumpenkabel, und schon konnte ich dazwischen eine Zeitschaltuhr stecken. Hat keine 15 Minuten gedauert und ist auch komplett reversibel, so dass es mit der Garantie keine Probleme geben sollte. Wenn ihr das selbst nicht könnt/dürft ist das für einen Elektriker keine große Sache.
Viele Grüße
Martin
 