Frage wegen Whirlpool

Diskutiere Frage wegen Whirlpool im Forum News, Informationen & Feedback im Bereich ALLGEMEINES - Hallo, ich bin neu hier und habe eine Frage zu einem Whirlpool. Gleich vorab, ich kenne mich mit Strom nur bedingt aus, Anschließen von 3 Leiter...
S

Sweetysunny

Beiträge
3
Hallo,

ich bin neu hier und habe eine Frage zu einem Whirlpool.
Gleich vorab, ich kenne mich mit Strom nur bedingt aus,

Anschließen von 3 Leiter Kabel (0, N, Erde) ist kein Problem.
Ich habe Corona bedingt einen Pool in meinen Hobbyraum gebaut und
mache mir Gedanken, was im Fall der Fälle alles passieren kann.
IMG_0384.JPG


Der Pool hat eine interne Beleuchtung, eine Wasser-Pumpe 1,1 KW, Air-Pumpe 0,4 KW, Heizung 1,5 KW, das alles über einen Normalen Schuko Stecker verbunden ist.

Das ganze Haus ist über FI 30mA abgesichert. Als reine Vorsichtsmaßnahme habe ich allerdings einen FI 10 mA für den Pool dazwischengeschaltet. (Reiner Schuko Stecker Plugin)

Ich hab schon gelesen, das viele hier schreiben, das der FI 10 mA, nicht mehr bringt wie der 30mA.

Zudem, wenn man im Pool sitzt und ein Fehlstrom erzeugt wird, der FI gar nicht auslöst, da man im Pool keine Erdung hat?

Was kann denn alles passieren und wie kann ich die Gefahr auf ein Minimum reduzieren?

Danke und einen schönen Sonntag.


PS. Die Steckdose unten Links ist abgeklemmt.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,
FIs mit 0,1mA und 0,3mA sind mir nicht bekannt. Gängig sind 30mA und 10mA (auch 100, 300, 500, 1000mA).
Mehr als einen funktionierenden 10mA-FI vorzuschalten kannst du nicht machen (außer einer fachgerechten Installation). Weiter ist unbedingt darauf zu achten, keine am Netz hängenden E-Geräte - auch kein SmartPhone am Ladegerät - mit in die Wanne zu nehmen.
 
Hallo,
FIs mit 0,1mA und 0,3mA sind mir nicht bekannt. Gängig sind 30mA und 10mA (auch 100, 300, 500, 1000mA).
Mehr als einen funktionierenden 10mA-FI vorzuschalten kannst du nicht machen (außer einer fachgerechten Installation). Weiter ist unbedingt darauf zu achten, keine am Netz hängenden E-Geräte - auch kein SmartPhone am Ladegerät - mit in die Wanne zu nehmen.

Ja, das mit den am Netz hängenden Geräten ist klar.
Ich meinte natürlich 10mA, war ein Fehler.
ich werde das ausbessern.
 
das Whirlpool ist über einen steckbaren 10mA FI angeschlossen? Wo befindet sich dieser Stecker-FI?
 
das Whirlpool ist über einen steckbaren 10mA FI angeschlossen? Wo befindet sich dieser Stecker-FI?

unten Rechts in der Ecke, hinter dem Pool.

conrad.de/de/p/sygonix-sy-3530666-personenschutz-zwischenstecker-mit-prcd-230-v-schwarz-ip40-1765333.html
 
Zuletzt bearbeitet:
Es wäre durchaus an zu raten die Installation von einem Fachmann prüfen zu lassen.
Der kann vor allem mal nachsehen ob das was Du da gebastelt hast in Ordnung ist, denn im Bad gibt es einiges mehr zu beachten als in einer normalen Wohnung, und zusätzlich die FIs auch mal auf richtige Funktion zu prüfen.
Denn weder der 30 noch der 10mA FI wird Dir helfen wenn diese nicht in der richtigen Zeit und beim richtigen Strom auslösen.

Zusätzlich kann man den FI vor allem in die Verteilung einbauen, ein FI schützt immer nur bei Fehlern die nach diesem auftreten.
 
Thema: Frage wegen Whirlpool

Ähnliche Themen

Zurück
Oben