Diskutiere Kabelquerschnitte hak zähler sicherungskasten und erdung im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Im Zählerschrank kommen l1 l2 l3 n an gehen von einem 63a Neozed Element mit 4×10mm2 in die Sicherungverteilung ca 1m Kabellänge. Vom...
H

Harm

Beiträge
6
Im Zählerschrank kommen l1 l2 l3 n an gehen von einem 63a Neozed Element mit 4×10mm2 in die Sicherungverteilung ca 1m Kabellänge.
Vom potentialausgleich geht 1 × 16mm2 ebenfalls in die Sicherungsverteilung. Da ich eine unterverteilung mit 5×10 (ca 15m) in die Garage legen möchte stellt sich mir die Frage ob die Erdung nicht schon im Zählerschrank hätte aufgelegt und von dort mit 5× 10mm hätte weiter
In den sicherungskasten gelegt werden müssen. Die Garage würde ich über ein 2tes neozed Element im zählerschrank abgreifen.
 
TT-System?
Wenn nicht, hätte nach aktueller Norm der PEN schon im HAK aufgeteilt werden müssen.

Im TT sollte der PE von der HES zum Zählerschrank gehen.
 
63A in einem Verteiler ist für Neozed viel zu viel.
Mehr als 40A sollte da nicht verwendet werden.
Anstatt ein Schraubelement ist ein Neozed Lasttrennschalter zu bevorzugen.

Installation und Prüfung durch oder unter Aufsicht einer Elektrofachkraft.
 
63A in einem Verteiler ist für Neozed viel zu viel.
Mehr als 40A sollte da nicht verwendet werden.
Anstatt ein Schraubelement ist ein Neozed Lasttrennschalter zu bevorzugen.

Installation und Prüfung durch oder unter Aufsicht einer Elektrofachkraft.


Da hab ich mich nicht richtig ausgedrückt das 63a ist ein lasttrennschalter daher auch im zählerschrank. Die Fachkraft bin ich selber nur halt nicht mehr auf dem neusten Stand und abgenommen wird das nachher auch noch
 
TT-System?
Wenn nicht, hätte nach aktueller Norm der PEN schon im HAK aufgeteilt werden müssen.

Im TT sollte der PE von der HES zum Zählerschrank gehen.

Danke . Ja ist TT dann werde ich den pen in den zählerschrank legen und von da aufteilen. Reichen 5×10 zum hauptverteiler oder muss jetzt 5*16 liegen sind nur max 2meter länge und haben max herd Waschmaschine und trockner gleichzeitig laufen.

Danke Frank
 
Im TT gibt es keinen PEN!!! und da darf auch NICHTS aufgeteilt werden!!!
Der PE ist von der Hauptpotentialausgleichsschiene zu holen an der auch der zwingend notwendige Gebäude Erder hängt!
 
Ja ist TT dann werde ich den pen in den zählerschrank legen und von da aufteilen.
Dass nichts aufzuteilen ist, wurde schon gesagt.
Reichen 5×10 zum hauptverteiler oder muss jetzt 5*16 liegen sind nur max 2meter länge und haben max herd Waschmaschine und trockner gleichzeitig laufen.
Es kommt nicht darauf an, was gleichzeitig läuft, sondern wie die Leitung abgesichert ist.
 
Für die Hauptleitung vom HAK zum Zähler wird gefordert das diese Leitung für 63 A ausgelegt sein muss bei max 0,5 % Spannungsfall . Ob du das mit 10 mm² oder 16 mm² einhalten kannst musst du vor Ort entscheiden . Das bedeutet der Netzbetreiber muss da 63 A Sicherungen im Hak einsetzen können unabhängig davon das da evl vor dem Zähler nur 35 A SLS sind .
Und in einem TT-Netz gibt es keinen PEN demzufolge kann der auch gar nicht aufgeteilt werden . Dein Versorger liefert dir nur L1,L2,L3 und den Neutralleiter . Den PE musst du da lokal bereitstellen . Und da PE und N getrennt sind dürfen die auch nie wieder zu einem PEN vereinigt werden .
 
@Pumukel, es geht hier nicht um die Hauptleitung, sondern um eine UV-Zuleitung; ob die nun Hauptverteilung oder sonstwie heißt, ist dabei egal.
 
Auch im TT-System sollte in der Hauptverteilung ein selektiver FI verbaut sein und ab da geht es Dann Grundsätzlich 5 Adrig weiter . So gibt es keinerlei Probleme wenn das TT mal in ein TN-C umgestellt wird . Zudem Funktioniert der selektive FI da immer noch als Backupschutz für die normalen nachfolgenden 30 mA FI . Und über den selektiven FI kann bei Bedarf auch die Anlage freigeschaltet werden .
 