;-)Hallo Forum,
Das Wohnzimmer ist mittlerweile auf dem FI, da lag die klassische Nullung vor.
Danke
Es herrscht immer noch 6-9 V Spannung auf den Wänden. Es ist aber nur im Bad und sonst nirgends im Haus. Das komische ist immer noch dass alle Sicherungen mit Spannung auf der Wand im Bad reagieren. Komisch nur, dass wenn 2 Sicherungen raus sind z.b. 3 V Anliegen. Drehe ich noch eine 3. Raus geht die Spannung auf 6V hoch. Isolationsmessung auch gemacht.
Danke
Hallo Forum
Nochmal eine Frage. Hier wird ja immer gefragt ob ich mit Multimeter messe. Das scheint ja nicht richtig zu sein.
Mit welchem Gerät sollte man denn sowas testen?
Unendlich vieleWeißt du eigentlich wieviele Nullen deine 300 µA vor dem Komma haben.
SpielverderberUnendlich viele
Aber auch in einem Reinen TN-S Netz gibt es keine absolute Freiheit von vagabundierenden Strömen, das ist dem Wechselstrom geschuldet.
Hallo zusammen,
Ich wollte mich nochmal melden....
und werde vielleicht wieder die Sicherungen vor dem Duschen raus drehen....
. . . sind aber ein Stück weiter.Den Fehler haben wir dann zwar immer noch nicht gefunden, sind aber ein Stück weiter.