Moin,
Freitag war ich im Störungseinsatz weil die NH Sicherungen im HAK einer Gartenanlage ausgelöst hatten. Die neue NH Sicherung hat auch keine 2 Minuten gehalten. Also habe ich mich persönlich dazu herabgelassen mal ein Blick in die Unterverteilung zu werfen oder das was es sein sollte. Hätte ich nicht machen müssen aber das persönliche Interesse hat überwiegt.
Foto 1 Hauptverteilung, Foto 2 nochmal eine Unterverteilung wo was abgeht. Fehler war dort nicht also muss es ein Kabelfehler sein, hätte ich eh nicht machen dürfen weil es im Bereich der Kundenanlage war und ich nur bis zum HAK zuständig bin.
Der zustand der Anlage hat mich dann dazu genötigt die NH Sicherungen komplett zu ziehen und bei uns im System zu Vermerkten das hier nicht wieder eingeschaltet wird. Tja hätte mir der Kunde das nicht gezeigt hätte zumindest die hälft der Anlage noch Strom
Freitag war ich im Störungseinsatz weil die NH Sicherungen im HAK einer Gartenanlage ausgelöst hatten. Die neue NH Sicherung hat auch keine 2 Minuten gehalten. Also habe ich mich persönlich dazu herabgelassen mal ein Blick in die Unterverteilung zu werfen oder das was es sein sollte. Hätte ich nicht machen müssen aber das persönliche Interesse hat überwiegt.
Foto 1 Hauptverteilung, Foto 2 nochmal eine Unterverteilung wo was abgeht. Fehler war dort nicht also muss es ein Kabelfehler sein, hätte ich eh nicht machen dürfen weil es im Bereich der Kundenanlage war und ich nur bis zum HAK zuständig bin.
Der zustand der Anlage hat mich dann dazu genötigt die NH Sicherungen komplett zu ziehen und bei uns im System zu Vermerkten das hier nicht wieder eingeschaltet wird. Tja hätte mir der Kunde das nicht gezeigt hätte zumindest die hälft der Anlage noch Strom