Aber die genannten Stromschienen haben üblicherweise einen definierten "N".
Bei der Versogung über Stecker kann es passieren daß dann eben Dauerphase auf besagtem N ist, und irgendwo ein "Neutralleiter, sowie zwei geschaltete Neutralleiter an den mit L1, L2, L3 bezeichneten Schienen befinden.
Nur mal so eine Überlegung ....
Ich würde das auch "fest" installieren, da es schon optisch besser ausschaut als ständig ein Stecker / Kabel in einer Steckdose. Nur für die Sicherheit spielt das keine wesentliche Rolle.
Bei Stecker "richtig" gesteckt / feste Installation:
- alles an: 3 x spannungsführende Kupferleiter, 1 x neutral
- alles aus: 1 x spannungsführender Kupferleiter, 1 x neutral
Bei Stecker "falsch" gesteckt:
- alles an: 1 x spannungsführender Kupferleiter, 3 x neutral
- alles aus: 1 x spannungsführender Kupferleiter, 1 x neutral
Warum soll dann die "Steckerinstallation" gefährlicher sein?
Im Gegensatz zu einer offenen Fassung wie z.B. E27 bei Bedtischleuchten etc., kann ich in die 3 Phasenstromschiene mit den Fingern greifen, ohne die Kupferleiter berühren zu können. Von dem her ist die Installation hier sogar sicherer.