Hallo zusammen,
ich hatte heute die Gelegenheit den vom Bauträger in unserem EFH errichteten Verteilerkasten zu inspizieren. Bevor ich diesen abnehme, würde es mich freuen wenn Ihr Fachleute hier Euch nach Herzenslust über die dilettantisch ausgeführte Verteilung auslasst - sofern es denn der Fall ist. Im Idealfall habt Ihr natürlich nichts daran auszusetzen.
Legende:
Bisher von mir selbst gefundene "Fehler":
Vielen Dank für Eure Hilfe
ich hatte heute die Gelegenheit den vom Bauträger in unserem EFH errichteten Verteilerkasten zu inspizieren. Bevor ich diesen abnehme, würde es mich freuen wenn Ihr Fachleute hier Euch nach Herzenslust über die dilettantisch ausgeführte Verteilung auslasst - sofern es denn der Fall ist. Im Idealfall habt Ihr natürlich nichts daran auszusetzen.
Legende:
- E-Herd im Bodentank
- E-Herd im Bodentank
- E-Herd im Bodentank
- Spülmaschine
- Waschmaschine
- Trockner
- Heizung
- Model
- FI 1-8; 25-34
- FI 1-8; 25-34
- FI 1-8; 25-34
- FI 1-8; 25-34
- Flur EG
- Klingeltrafo
- Kinderzimmer 1
- Kinderzimmer 2
- Flur OG
- Kinderzimmer 3
- Bad
- Schlafen
- FI 13-20
- FI 13-20
- FI 13-20
- FI 13-20
- Licht & Steckdosen Keller
- Licht & Steckdosen Hauswirtschaft
- Wohnzimmer
- Licht Küche
- Steckdosen Küche
- WC
- Backofen
- Dampfgarer
- Küche zusätzliche Separate Steckdose
- Bodentank Küche
- Klingeltrafo
- Klingeltrafo
- nicht belegt
- nicht belegt
- nicht belegt
- Außen
- Garage
- Wallbox 22kw
- Wallbox 22kw
- Wallbox 22kw
- FI 37-44
- FI 37-44
- FI 37-44
- FI 37-44
Bisher von mir selbst gefundene "Fehler":
- Herstellermix - nicht schlimm aber fraglich warum
- Alle Außensteckdosen sollten an einen eigenen separaten FI, hier liegt jetzt noch die Garage und die Wallbox dran.
- zu hohe Belastung der FI, bzw. keine entsprechende Vorsicherung?!
Vielen Dank für Eure Hilfe