NYY 12x1,5mm² für einen Fahradschuppen

Diskutiere NYY 12x1,5mm² für einen Fahradschuppen im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, Bekannter von mir möchte den Mieterfahrradschuppen mit Lademöglichkeit für E-Räder und E-Mofas nachrüsten. Wegen der Abrechnung getrennte...
  • Ersteller Willy will`s wissen
  • Erstellt am
W

Willy will`s wissen

Beiträge
61
Hallo,

Bekannter von mir möchte den Mieterfahrradschuppen mit Lademöglichkeit für E-Räder und E-Mofas nachrüsten. Wegen der Abrechnung getrennte Steckdosen. Ich würde jetzt einfach mit der vorhandenen Lichtleitung ein 12ard- NYY einziehen, so dass man neben dem Licht noch vier Ladestromkreise gewinnt. Anschliessen würde ich das in der Hauptverteilung, in dem ich je einen B10A/RCBO in den oberen Anschlussraum setze, von dort aus in einen Gesamtabzweigdose und dort auf das 12ard. Kabel lege. Im Schuppen kommt denn auch eine Gesamtabzweigdose hinein

Spricht irgendetwas dagegen, dies so umzusetzen?

LG Willy
 
Also von 4 eigenen Zählern in einem Kabel? Ich denke nicht, müsste dann auch wieder im Fahrradschuppen in einer Verteilerdose gesplittet werden zu den Schukos. Also 4 einzelne 3x XXX NYY zum Fahrradschuppen.
 
Ich vergaß zu erwähnen, dass dort jetzt ein Leerrohr liegt, wo jetzt die besagte Lichtleitung (NYY3x1,5mm²) liegt. Dort jetzt mehrere Leitungen einziehen wird nichts, das 12er würde durchpassen.

LG Willy
 
Getrennte Stromkreise in gemeinsamer Umhüllung geht nur in Sonderfällen.
Einzeladern getrennter Stromkreise in gemeinsamer Umhüllung: Geht garnicht.

Leprechaun
 
Ich bin da auch kein Freund von da 5 Stromkreise über eine Leitung zu schicken . 12*1,5 mm2 ergeben gerade mal 5 Stromkreise mit einem gemeinsamen PE. Und wenn jeder Stromkreis über einen FI/LS abgesichert ist seh ich da auch keine höhere Gefährdung zumal die beiden Dosen dann auch "versiegelt" sind Aufkleber Achtung Fremdspannung noch auf die Dosen und bei jedem Elektriker klingeln die Alarmglocken .
 
5 Wechselstromkreise ergeben 10 belastete Adern.
Strombelastbarkeit mit Faktor 0,55.
Also ist die Leitung nur noch mit etwas mehr als der Hälfte belastbar.

In einer Leitung Stromkreise von verschiedenen Zählern geht nach meiner Meinung überhaupt nicht.
 
Wo ist der Unterschied ob die Stromkreise über einen Zähler oder über 5 Zähler laufen? Und klar du hast da einer geringer Belastbarkeit der Adern deshalb ja auch B10 /0,03A Und wenn da 1,5 mm² zu schwach ist sollte auch 2,5 mm² möglich sein . 16A :100%*55 %= 8,8 A Da sollte es aber auch B6/0,03A geben und das reicht locker um E-bikes zu laden !
Nachtrag Link : https://www.amazon.de/SEZ-LS-Schalt...t=&hvlocphy=9043018&hvtargid=pla-850535155614
 
5 Stromkreise in einer Leitung erfordert zumindest die Möglichkeit der allpoligen Abschaltung.
Also ein 10- poliger Schalter ist schonmal obligatorisch. Dazu in dem Abzeigkasten, in dem die Leitungen von den 5 Zählern eingeführt werden, eine Abschottung zwischen den verschiedenen Stromkreisen.

Wie soll die Abschottung am Schalter umgesetzt werden?

5 Abzweigdosen nebeneinander und eine gemeinsame 4-kant- Welle?

Oder mit Unterspannungs- Auslösung?

Leprechaun
 
Zuletzt bearbeitet:
Von jeder Zählerstelle sollte eine eigene Ader abgehen.
Wenn du oder ein anderer Elektriker auch nur an einer Steckdose mal was reparieren/erweitern musst, muss der Strom in Räumen von 5 Wohnungen abgestellt werden... hoffentlich würde dann auch besagte Person, die sich daran zu schaffen macht daran denken, 5 anstatt 1(so wie man es zu 99,99% kennt) LS abzuschalten.

Selbst wenn du die allpolige Abschaltung über einen 10-fachen LS oder Schütze hinbekommst, hat das meiner Meinung nach immer noch einen sauren Beigeschmack
 
Allein das zusammenfassen mehrere unterschiedlicher Zählerbereiche in einer Leitung halte ich für nicht zulässig.

Es wäre hier deutlich sinniger eine dickere Leitung vom Allgemeinstrom z.B. 5x6(oder 3x wenn kein Drehstrom) zu ziehen und in den Schuppen dann geeichte Unterzähler zu setzen.

Es wäre auch mal zu ermitteln welche Länge hier verlegt werden soll und was dann da an Querschnitt erforderlich wird.
 
Kleine Unterverteilung setzten und dann ebbend Geeichte Zähler setzten, wäre wohl das einfachste.
Ich bezweifle das du dort ein 12 Adriges NYM durchs Rohr bekommst. Oder halt mit auf den Allgemeinstrom Zähler legen und über die Miete auf alle Mieter Umlegen.
 
Ein Nym-j 5x6 hat den selben Durchmesser wie ein Nym-j 12x1,5.
Also 5x6 einziehen und eine UV mit Zählern vor Ort setzen.
 
Wo ist der Unterschied ob die Stromkreise über einen Zähler oder über 5 Zähler laufen? Und klar du hast da einer geringer Belastbarkeit der Adern deshalb ja auch B10 /0,03A Und wenn da 1,5 mm² zu schwach ist sollte auch 2,5 mm² möglich sein . 16A :100%*55 %= 8,8 A Da sollte es aber auch B6/0,03A geben und das reicht locker um E-bikes zu laden !
Nachtrag Link : SEZ-LS-Schalter-0090610-Kombi-Schalter
Hallo,

Ja Danke für den Link - wusste gar nicht, dass es ein RCBO in B6A gibt. Ja der müsste reichen. Die 12 x 1,5mm² haben wir so gerade mit viel Spüli durchgezogen bekommen, also mit 12x2,5mm² brauchen wir es gar nicht probieren. Der Bekannte möchte getrennte Abrechnung, da die eine Partei täglich sein E-Krad oder E-Mofa auflädt und eine gemeinsame Abrechnung nur zur Diskussionen führt. Getrennte Zähler sind zu aufwändig und auch zu teuer. Ja die beiden Hauptklemmdosen werden innen entsprechend beschriftet.
Gibt es eigentlich ein Symbol für Fremdspannung?

Wie machen de es überhaupt in Garagen- oder Stellplatzanlagen mit mehreren Ladepunkten für E-Autos?

LG Willy
 
Ganz einfach mit entsprechender Zuleitung und Zwischenzählern.

Für Ladepunkte mit entsprechender Leistung und Anzahl kommt es durchaus auch mal zu einem zusätzlichen separaten Hausanschluß.
 
Warnschilder Kombischilder - Achtung! Fremdspannung!| HEIN.eu
Diese Klebeetiketten auf dem Deckel reichen wohl . Und Du könntest da auch je einen kleinen Verteiler als Rangierverteiler benutzen auf beiden Seiten ! 2 Reihig an den Zählern mit FI/LS und Reihenklemmen und im Schuppen mit 2 poligen Schaltern . So kannst du da die einzelnen Steckdosen auch frei schalten. Und wenn da mehrere Ladepunkte gebraucht werden es gibt auch Hutschienenzähler . Eine Zuleitung und in der Verteilung dann die Zähler + Sicherungen . Bei Kleinverteilern kannst du auch die Abdeckung plombieren oder versiegeln mit Aufkleber ist das auch kein Problem .
 
Stellen sich nur neben bei noch so die Fragen:
1. ist die Leitungslänge berücksichtigt und damit der Spannungsfall?
2. reicht die Mögliche Absicherung von 6A überhaupt noch aus? daran zweifle ich stark.

Eine ziemlich unüberlegte Sache einfach mal Was einziehen und dann hoffen, daß dies jemand gesund betet.
 