O
Octavian1977
Moderator
- Beiträge
- 44.292
- Beruf
- staatl. gepr. Elektrotechniker / Energieelektronik
Naja wenn es ein N ist ergeben sich keine Spannugnen gegen Erde bei dessen unterbrechung, es muß schon ein PEN sein, oder aber ein defekter PE wenn es ein TT Netz sein sollte.
Die Anlage ist SOFORT ab zu schalten bis zur behebung!!!
Der betrieb einer solchen Anlage ist lebensgefährlich und da die Mängel bekannt sind auch strafbar!!!
Wenn Du dabei nicht weiterkommst schalte wenigstens deine Anlage ab,
ein Fachmann könnte daraus mit Hilfe eines wertigen Erders an deiner Anlage ein örtliches TT Netz machen und zumindestens Deinen Teil sichern.
Eine Information des Versorgungsnetzbetreibers (Stadtwerke) wäre bei Weiterbetrieb durch den Verein dringend an zu raten, denn dieser stellt bei solchen Mängeln die Anlage außer Betrieb.
Die Anlage ist SOFORT ab zu schalten bis zur behebung!!!
Der betrieb einer solchen Anlage ist lebensgefährlich und da die Mängel bekannt sind auch strafbar!!!
Wenn Du dabei nicht weiterkommst schalte wenigstens deine Anlage ab,
ein Fachmann könnte daraus mit Hilfe eines wertigen Erders an deiner Anlage ein örtliches TT Netz machen und zumindestens Deinen Teil sichern.
Eine Information des Versorgungsnetzbetreibers (Stadtwerke) wäre bei Weiterbetrieb durch den Verein dringend an zu raten, denn dieser stellt bei solchen Mängeln die Anlage außer Betrieb.