Hallo ihr weisen,
ich habe folgendes Problem:
In einem Industriegebäude sind Produktionsbereich und Kopfbau mit Treppenhaus, Büros, Sozialräumen und Schalträumen durch eine Brandwand von einander getrennt und in zwei Brandabschnitte unterteilt (also Brandabschnitt 1 = Produktionsbereich, Brandabschnitt 2 = Nicht-Produktionsbereich).
Aus dem Produktionsbereich führen Kabel (Leistungskabel,Netzwerkkabel,was eben so anfällt) in den Nicht-Produktionsbereich und innerhalb dessen bis rauf auf den 7. Stock und zweigen immer mal wieder ab, je nachdem wo sie gebraucht werden eben.
Jeder Wand- und Deckendurchgang ist wie gefordert geschottet, so weit so gut.
Jetzt ist man auf die Idee gekommen, das ganze sollte doch bitte eingekoffert werden, da die Kabel neben dem notausgang ins Treppenhaus verlaufen und das ganze soll in F30 ausgeführt werden.
Meine Frage ist dabei, ob dies tatsächlich so ist, denn die Flure in den einzelnen Stockwerken sind doch bereits durch die Schotte ausreichend von einander getrennt und bilden eigene Brandräume/-abschnitte oder? Sonst müsste ich ja nicht nur den Kanal umkoffern, sondern auch alle Kabel die aus diesem in den einzelnen Stockwerken herausführen oder wie wird das gesehen?
Ich hoffe hier ist ein experte dabei der mir weiterhelfen kann, die LBO hat mir für diesen Fall nicht wirklich helfen können.
ich habe folgendes Problem:
In einem Industriegebäude sind Produktionsbereich und Kopfbau mit Treppenhaus, Büros, Sozialräumen und Schalträumen durch eine Brandwand von einander getrennt und in zwei Brandabschnitte unterteilt (also Brandabschnitt 1 = Produktionsbereich, Brandabschnitt 2 = Nicht-Produktionsbereich).
Aus dem Produktionsbereich führen Kabel (Leistungskabel,Netzwerkkabel,was eben so anfällt) in den Nicht-Produktionsbereich und innerhalb dessen bis rauf auf den 7. Stock und zweigen immer mal wieder ab, je nachdem wo sie gebraucht werden eben.
Jeder Wand- und Deckendurchgang ist wie gefordert geschottet, so weit so gut.
Jetzt ist man auf die Idee gekommen, das ganze sollte doch bitte eingekoffert werden, da die Kabel neben dem notausgang ins Treppenhaus verlaufen und das ganze soll in F30 ausgeführt werden.
Meine Frage ist dabei, ob dies tatsächlich so ist, denn die Flure in den einzelnen Stockwerken sind doch bereits durch die Schotte ausreichend von einander getrennt und bilden eigene Brandräume/-abschnitte oder? Sonst müsste ich ja nicht nur den Kanal umkoffern, sondern auch alle Kabel die aus diesem in den einzelnen Stockwerken herausführen oder wie wird das gesehen?
Ich hoffe hier ist ein experte dabei der mir weiterhelfen kann, die LBO hat mir für diesen Fall nicht wirklich helfen können.