Hallo,
bei einer Freundin von mir ist der Hausanschlusskasten seitens des Netzbetreibers ersetzt worden. Der alte HAK war mit SLS- Automaten bestückt, der neue ist mit NH- Sicherungen bestückt. Meiner Meinung nach ist das sehr ärgerlich, da nun ja bekanntermaßen bei Auslösen der NH´ s der Elektriker kommen muss, am besten Sonntags in Form eines Notdienstes..wo früher ein Wiedereinschalten des SLS ausgereicht hat.
Weiterhin wurde der alte Zähler gegen ein EHZ getauscht, eine weitere selektive Überstromschutzeinrichtung wurde weder vor dem Zähler noch danach eingebaut, die Netzform ist TN-C bzw. TN-S ab HAK.
Das ganze geschah im Zuge des Anschlusses einer CEE-Steckdose, die der Netzbetreiber genehmigen musste (die Anlage ist in Luxemburg, dort gilt aber die alte deutsche TAB).
Ist es sinnvoll, hinter dem Zähler noch einen SLS-Automaten einzubauen, damit die NH´s möglichst nicht auslösen ( also Stromfluss NH - Zähler - SLS - LS) ?
Dankeschön schon mal für die Antworten. Schönes Wochenende.
bei einer Freundin von mir ist der Hausanschlusskasten seitens des Netzbetreibers ersetzt worden. Der alte HAK war mit SLS- Automaten bestückt, der neue ist mit NH- Sicherungen bestückt. Meiner Meinung nach ist das sehr ärgerlich, da nun ja bekanntermaßen bei Auslösen der NH´ s der Elektriker kommen muss, am besten Sonntags in Form eines Notdienstes..wo früher ein Wiedereinschalten des SLS ausgereicht hat.
Weiterhin wurde der alte Zähler gegen ein EHZ getauscht, eine weitere selektive Überstromschutzeinrichtung wurde weder vor dem Zähler noch danach eingebaut, die Netzform ist TN-C bzw. TN-S ab HAK.
Das ganze geschah im Zuge des Anschlusses einer CEE-Steckdose, die der Netzbetreiber genehmigen musste (die Anlage ist in Luxemburg, dort gilt aber die alte deutsche TAB).
Ist es sinnvoll, hinter dem Zähler noch einen SLS-Automaten einzubauen, damit die NH´s möglichst nicht auslösen ( also Stromfluss NH - Zähler - SLS - LS) ?
Dankeschön schon mal für die Antworten. Schönes Wochenende.