400V Anschluss Garage für mobile Wallbox

Diskutiere 400V Anschluss Garage für mobile Wallbox im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, Ich benötige in der Garage einen 400V Anschluss für eine mobile Wallbox mit max. 11KW. Ein Kabel (ca. 15m) mit 5x2,5 habe ich liegen. Platz...
T

Toni_2020

Beiträge
4
Hallo,
Ich benötige in der Garage einen 400V Anschluss für eine mobile Wallbox mit max. 11KW.
Ein Kabel (ca. 15m) mit 5x2,5 habe ich liegen.
Platz im Verteilerschrank habe ich auch.
Nun meine Fragen:
1. Wenn ich einen neuen FI und zusätzlich einen 3x16A Leitungsschutzschalter einbaue,
muss ich dann für den neuen FI eigene Vorsicherungen einbauen?
2. Soll ich einen Leitungsschutzschalter mit 3x16A oder besser 3x32A nehmen und welche
Charakteristik sollte er haben?

Zur Info: Ich habe vor gut 30 Jahren mal eine Zusatzausbildung Elektrik inkl. Bau von Unter-
Verteilungen gemacht. Bin mir aber bei gewissen Themen nicht mehr ganz sicher.

Danke und Grüße
… Jörg
 
Ich benötige in der Garage einen 400V Anschluss für eine mobile Wallbox mit max. 11KW.
Was ist denn eine mobile Wallbox?
Platz im Verteilerschrank habe ich auch.
30 % muss für die Wärmeabfuhr frei bleiben, als nicht vollstopfen.
Wenn ich einen neuen FI und zusätzlich einen 3x16A Leitungsschutzschalter einbaue, muss ich dann für den neuen FI eigene Vorsicherungen einbauen?
Nein, wenn die vorhanden Vorsicherungen zum RCD passen.
Soll ich einen Leitungsschutzschalter mit 3x16A oder besser 3x32A nehmen und welche Charakteristik sollte er haben?
2,5 und 32 passt nicht.

Lutz
 
oder dein RCD durch die nachfolgende Sicherung gegen Überlastung abgesichert ist .
Es fragt sich in Deinem Fall nur welchen RCD -Typ du da brauchst.
 
Ich benötige in der Garage einen 400V Anschluss für eine mobile Wallbox mit max. 11KW.

Wallboxen sind nicht "mobil", sondern hängen an einer Wand ("wall" [englisch] = Wand).
Du meinst eventuell ein Ladekabel mit einer kleinen Kiste daran, welches gerne auch mal als "Notladekabel" oder "Schukarton-Ladekabel" bezeichnet wird.
Diese Dinger werden mit laienbedienbaren CEE-Steckern für 16A Drehstrom geliefert, daher muss der Hersteller Sorge tragen, dass ein sicherer Betrieb an einer normgerecht installierten 16A CEE Dose möglich ist.
Man nehme: Normalen FI (Typ A) mit 30mA Auslösestrom, dazu einen dreipoligen Leitungsschutzschalter 16A C.
Dann hoffe man, dass der Hersteller alles richtig gemacht hat.

Das wäre aber ein maximal dumme Lösung.

Besser wäre, wenn man sich eine echte, fest montierte Wallbox, FI-Schalter und Leitungsschutzschalter liefern und montieren lässt und am Ende dafür 150€ bezahlt.
900€ gibts nämlich als Förderung vom Staat!
 
Besser wäre, wenn man sich eine echte, fest montierte Wallbox, FI-Schalter und Leitungsschutzschalter liefern und montieren lässt und am Ende dafür 150€ bezahlt.
900€ gibts nämlich als Förderung vom Staat!
Wieso\ Gibt es die 900,-€ immer, auch wenn die Installationkosten drunter liegen oder an über kein E-Mobil verfügt?
 
Hallo,
Es gibt sogenannte mobile Wallboxen, werden aber auch mobile Ladesysteme.
Hierfür reich eine Standard „400V“ oder auch nur eine „230V“ Dose (dann max. 3,7KW) aus.
Dafür ist auch nur ein RCD Typ A ausreichend.
Mir geht es ja nur darum, ob ich für die Garage eine eigene Schin mit RCD und Leistungsschalter und ggf. auch eigene Neozed einbaue oder ich nur am vorhandene RCD für´s Erdgeschoß einfach einen zusätzlichen 3 poligen Leitungsschutzschalter dranhänge.
 
Hallo,
Es gibt sogenannte mobile Wallboxen, werden aber auch mobile Ladesysteme.
Hierfür reich eine Standard „400V“ oder auch nur eine „230V“ Dose (dann max. 3,7KW) aus.
Dafür ist auch nur ein RCD Typ A ausreichend.
Mir geht es ja nur darum, ob ich für die Garage eine eigene Schin mit RCD und Leistungsschalter und ggf. auch eigene Neozed einbaue oder ich nur am vorhandene RCD für´s Erdgeschoß einfach einen zusätzlichen 3 poligen Leitungsschutzschalter dranhänge.
Was empfiehlt denn der Hersteller des mobilen Ladegerätes? Oder steht da nichts dazu - zum benötigten FI?
 
Hallo,
Da steht aktuell bei Audi nichts drin.
Somit gehe ich vom Typ A aus.
 
Wallboxen sind nicht "mobil", sondern hängen an einer Wand
Es gibt welche, die man leicht von ihrer Wandhalterung abnehmen und dann mitnehmen kann. Das sind dann mobile "Wallboxen". In das Wort sollte man nicht zu viel hinein interpretieren. Es ist nur ein Scheinanglizismus aus dem deutschen Marketing und im englischen Sprachraum unbekannt.

Diese Dinger werden mit laienbedienbaren CEE-Steckern für 16A Drehstrom geliefert
Nicht wirklich. Einerseits treibt man den ganzen Aufwand in der Box und mit den vor- und nacheilenden Kontakten am Ladestecker, um Lichtbögen zu vermeiden und auf der anderen Seite schließt man über eine CEE an, die überhaupt nicht dagegen gesichert ist.
 
Zuletzt bearbeitet:
Ach von Audi das ist ja denn kein Noname-Produkt. Steht denn da in den Unterlagen, ob sich die Ladegeräte untereinander unterhalten, also abstimmen, wer wann wieviel Laden darf? Ich stelle mir ein Parkhaus von einem Bürokomplex mit 500 Stellplätzen vor, wo in 15 Jahren an jedem Stellplatz eine CEE mit Zahlomat installiert ist. Morgens kommen die Angestellten zur Arbeit und stöpseln ihr Fahrzeug an. Oder Elektrobetrieb wo zum Feierabend die Monteure eintrudeln und die Transporter zum Laden anschliessen - sagen wir mal 10 größere Fahrzeuge mit mobilen Ladegeräten (Was ja Sinn macht, damit man tagsüber auf der Baustelle bei Bedarf nachladen kann.) Da alle ziemlich gleichzeitig kommen und anschliessen, können die ja nicht einfach losladen.
 
Audi stellt Wallboxen her???
Nun denn wenn zu dem FI davor nichts drin steht ist davon aus zu gehen, daß keine interne DC Überwachung und Abschaltung erfolgt und somit ein Typ B FI notwendig ist.
Wenn es sich hier allerdings um eine CEE Steckdose handeln sollte an der ein Auto geladen werden soll ist auf jeden Fall ein Typ B FI notwendig.
 
Hallo,
Hab mal eine vergleichbare Box gefunden.
Die hat FI-Schutzmodul mit Gleichstromerkennung, 30 mA AC, 6 mA DC!
Somit würde für die 400V Dose ein FI Typ A und 3 x 16A Leitungsschutzschalter ausreichen.
Sehe ich das richtig?
 
ja
Den die Box schütz schon selber vor Gleichstromfehlern. Der FI und die LS in der Verteilung schützen deine CCE 16 A.
 
Thema: 400V Anschluss Garage für mobile Wallbox
Zurück
Oben