Hallo zusammen, danke für Eure Antworten. Beachtet bitte dass ich Laie bin. Blöd, aber nicht ganz so blöd wie manch anderer Bauherr. Zumindest habe ich bemerkt dass die Überdeckung der Bewehrung nicht stimmt und dass das mit der Erdung/Potensialausgleich auch irgendwie nicht stimmen kann.
Die fachlichen Diskussionen hier überfordern mich allerdings.
Habe heute bemerkt, dass der Funktionspotentialausgleichsleiter wohl gar nicht geplant war. In der Aufstellung der Mehrkosten Weiße Wanne (war zuerst nur schwarze Wanne geplant) taucht nur ein Fundamenterder, Edelstahl 36m auf. Der liegt unter der Sauberkeitsschicht.
Ich fasse zusammen:
DIN 18014 ist Vorschrift und kann bei einem EFH nicht einfach weggelassen werden + Dokupflicht derselben (Fotos, usw.)
Neben dem Ringerder unter der Sauberkeitsschicht ist ein zweiter Ring (kann verzinkt sein) auf der Bewehrung zu verlegen. Dieser ist mit entsprechenden Verbindern alle 2 m mit dem Baustahl zu verbinden. Vom Funktionspotentialausgleichsring gehen Verbindungen zum Ringerder, z.B. mit druckwasserdichten Durchführungen.
In meinem Fall dann an die 2 Fahnen links und rechts an der Gebäudeaußenwand, die aus der Sauberkeitsschicht kommen (reichen die, oder braucht es mehr?). Zusätzlich geht vom Funktionspotentialausgleichsring eine Fahne innerhalb der Kellerwand hoch - für die Erdungsschiene. Wohl am Besten in der Nähe, wo später mal der Sicherungskasten hinkommt.
Schätze die /der Planer (Architekt/Baufirma/Eektriker) wollten das in meinem Fall ganz "elegant" lösen. Dazu wurde die dritte Fahne (Mitte Gebäudelängsseite) von der Sauberkeitsschicht nach innen gebogen und sollte (ist auf meinen Bildern nicht sichtbar) wohl mit dem Baustahl der Bodenplatte "verdrahtet" werden, dann wieder nach außen gebogen und in der Kelleraußenwand hochgeführt werden. Daran soll nun die Erdungsschiene befestigt werden. Die Verbindung Ringerder- Bewehrung Bodenplatte wäre so ja "gewährleistet".
Das "verdrahten" ist möglicherweise nicht passiert. Kann sein, dass die Fahne unter der doppelten PE-Folien der Bodenplatte zu liegen kam.
Der Elektriker hat mich vollgequatscht - irgendwelche Geschichten die ich nicht verstanden habe. Gemessen hat er mit einem Ohmmeter?? an der mittleren Fahne aus der Bodenplatte und an dem Baustahl der für die Außenwand aufgestellt wurde - glaube ich. Damit wollte er "beweisen" dass die Fahne mit dem Baustahl der Bodenplatte Kontakt hat.
Das Kind ist wohl in den Brunnen gefallen. Fotodoku gibt es nicht. Die werden mir jetzt erzählen, dass die Fahne am Baustahl "vorschriftsgemäß" angeschlossen ist.
Mit einem Ring entlang der Wandbewehrung könnt man das Ding wohl noch einigermaßen retten. Die Bewehrung hat "Verbindung" über die Stäbe die aus der Bodenplatte stehen. Der Kontakt ist sicher nicht optimal, da ja auch überall Zementbrühe dazischen gelaufen ist.
Was meint Ihr?