Hallo Leute,
Ich habe neulich eine Inselanlage aufgebaut für unsere Gemeinschaftshütte, da ich 5 gute Bleiakkus für je 20 Euro bekommen habe, ein 330Wp Solarpanel und einen Regler für Insgesamt 150€.
Soweit funktioniert das Ganze sehr gut, die Einspeisung erfolgt mit 3x1,5 direkt in die Hauptverteilung, Unterverteilungen gibt es in diesem Haus nicht.
Ich habe aus dem IT Netz des Wechselrichters, ein 1,5kW 220Volt SinusWR, ein TN-S Netz gemacht, indem ich den Neutralleiter des WRs mit dem Netz PE(N) Geerdet habe, (Die Netzaußenleiter L1-L3 sind alle abgeschaltet über SLS und verriegelt) wobei natürlich nur die PE Funktion des Netz PENs genutzt wird, in diesem Haus gibt es keinen seperaten Erder, an dieser Schiene sind alle Schutzleiter der abgehenden Stromkreise angeschlossen. Von der PEN Schiene geht es dann zum Fi und von dort auf eine N Schiene.
Nun eine Frage zu den Überstromschutzeinrichtungen, Ich hatte einfach alte H16A Automaten eingebaut, da jene noch Übrig waren und ein Schutz gegen Überlast und Kurzschluss eh durch den Wechselrichter vorgenommen wird, fungieren diese einfach nur als "Schalter" für die Stromkreise.
Da ich nicht weiß welchen Kurzschlussstrom der Wechselrichter liefern kann, kann ich keine Überstromeinrichtungen dimensionieren,daher wollte ich mal nachfragen ob es zulässig ist, die Angeschlossenen Stromkreise durch die WR-integrierte Überlast bzw Kurzschlusssicherung zu schützen?
RCD ist ja eingebaut.
Nachtrag: Die Abschaltzeit für das TN Netz sollte aber eigentlich durch den RCD eingehalten werden, abgesehen von der Sicherung. Leider gibt es für den Wechselrichter keine Dokumentation bzgl der Abschaltzeiten.
Ich habe neulich eine Inselanlage aufgebaut für unsere Gemeinschaftshütte, da ich 5 gute Bleiakkus für je 20 Euro bekommen habe, ein 330Wp Solarpanel und einen Regler für Insgesamt 150€.
Soweit funktioniert das Ganze sehr gut, die Einspeisung erfolgt mit 3x1,5 direkt in die Hauptverteilung, Unterverteilungen gibt es in diesem Haus nicht.
Ich habe aus dem IT Netz des Wechselrichters, ein 1,5kW 220Volt SinusWR, ein TN-S Netz gemacht, indem ich den Neutralleiter des WRs mit dem Netz PE(N) Geerdet habe, (Die Netzaußenleiter L1-L3 sind alle abgeschaltet über SLS und verriegelt) wobei natürlich nur die PE Funktion des Netz PENs genutzt wird, in diesem Haus gibt es keinen seperaten Erder, an dieser Schiene sind alle Schutzleiter der abgehenden Stromkreise angeschlossen. Von der PEN Schiene geht es dann zum Fi und von dort auf eine N Schiene.
Nun eine Frage zu den Überstromschutzeinrichtungen, Ich hatte einfach alte H16A Automaten eingebaut, da jene noch Übrig waren und ein Schutz gegen Überlast und Kurzschluss eh durch den Wechselrichter vorgenommen wird, fungieren diese einfach nur als "Schalter" für die Stromkreise.
Da ich nicht weiß welchen Kurzschlussstrom der Wechselrichter liefern kann, kann ich keine Überstromeinrichtungen dimensionieren,daher wollte ich mal nachfragen ob es zulässig ist, die Angeschlossenen Stromkreise durch die WR-integrierte Überlast bzw Kurzschlusssicherung zu schützen?
RCD ist ja eingebaut.
Nachtrag: Die Abschaltzeit für das TN Netz sollte aber eigentlich durch den RCD eingehalten werden, abgesehen von der Sicherung. Leider gibt es für den Wechselrichter keine Dokumentation bzgl der Abschaltzeiten.
Zuletzt bearbeitet: