Hallo. Ich habe mal eine Frage. Wie kann ich mithilfe eines Phasenwächters und einem Schütz eine Netzumschaltung verdrahten? Ich verstehe das so, dass der Phasenwächter erkennt, wenn keine Spannung vom Netz kommt. Dann muss dieser irgendwie ein Schütz lösen, welches das Netz trennt. Daraufhin muss eine zweites Schütz anziehen, welches den Notstrom in beispielsweise die Hauptverteilung schaltet. Die Schütze müssen aber irgendwie verriegelt werden, denn es wäre fatal, wenn Notstrom(beispielsweise Wechselrichter oder Generator) und Netz in Kontakt kämen. Liege ich mit meiner Erkenntnis richtig? Wenn nicht was mache ich falsch? Kann mir jemand nochmal genau erklären wie ich so etwas am Besten machen könnte? Oder hat jemand dafür sogar einen Schaltplan? Welches Schütz bzw. welchen Phasenwächter sollte ich am Besten dazu kaufen? Ich hätte einen Phasenwächter von Eltako genommen (Eltako 2553803 ELTA NR12-001-3x230V Netzüberwachungsrelais).
Ich bin dankbar über jede sinnvolle Antwort.
Viele Grüße Leon.
 
für eine automatische Netzumschaltung mit Schützen ist schon ein erheblicher Aufwand zu treiben und du brauchst dafür auch eine Hilfsspannung. Ablauf : Netzausfall >>>> Allpolige Trennung der Verbraucher und des Netzes >>> Netzersatz ein >>>> Verbraucher ein. Netzwiederkehr >>>> Warten ca 1 bis 2 min>>> Verbraucher aus >>> Netzersatz Aus >>> Netz ein >>> Verbraucher Ein . Schütze können auch verkleben deshalb sind für Netz und Ersatznetz schütz 2 Schütze in Reihe zu schalten. Und natürlich dürfen die Netzschütze und die Netzersatzschütze nie Gleichzeitig eingeschaltet werden können . Deshalb doppelte Schützverriegelung .
 
Ich habe das mal gezeichnet . Das Netzrelais von Eltako erlaubt aber nur max 8s Rückfallverzögerung.
Nachteil fällt in dieser Zeit das Netz wieder aus schaltet Notnetz wieder ein. Das Netz sollte aber nur nachdem es mindestens 60 s stabil anliegt wieder eingeschaltet werden. Alle Schütze sind 12V DC Schütze weil 12V Netzteil mit 12V Akku. Achtung PE nicht dargestellt!
Notnetzumschaltung last.GIF Notnetzumschaltung steuerung.GIF
 
für eine automatische Netzumschaltung mit Schützen ist schon ein erheblicher Aufwand zu treiben und du brauchst dafür auch eine Hilfsspannung. Ablauf : Netzausfall >>>> Allpolige Trennung der Verbraucher und des Netzes >>> Netzersatz ein >>>> Verbraucher ein. Netzwiederkehr >>>> Warten ca 1 bis 2 min>>> Verbraucher aus >>> Netzersatz Aus >>> Netz ein >>> Verbraucher Ein . Schütze können auch verkleben deshalb sind für Netz und Ersatznetz schütz 2 Schütze in Reihe zu schalten. Und natürlich dürfen die Netzschütze und die Netzersatzschütze nie Gleichzeitig eingeschaltet werden können . Deshalb doppelte Schützverriegelung .
Okay, dann kaufe ich besser doch ein schon fertiges Produkt, welches die Umschaltung ermöglicht. Danke! Mfg
 
Ich habe das mal gezeichnet . Das Netzrelais von Eltako erlaubt aber nur max 8s Rückfallverzögerung.
Nachteil fällt in dieser Zeit das Netz wieder aus schaltet Notnetz wieder ein. Das Netz sollte aber nur nachdem es mindestens 60 s stabil anliegt wieder eingeschaltet werden. Alle Schütze sind 12V DC Schütze weil 12V Netzteil mit 12V Akku. Achtung PE nicht dargestellt!
Anhang anzeigen 14797 Anhang anzeigen 14798
Danke für die Zeichnung. Die ganze Sache ist aber schon ein bischen kompliziert. Ich kaufe besser eine fertige ATS.
 
Den hatte ich auch schon im Visier. Macht leider aber keinen so guten Eindruck, da dieser kein Ce bzw. Vde hat.
 
Ich würd ihn einfach kaufen und testen bei dem Preis kann man nichts falsch machen
 
Ich würd ihn einfach kaufen und testen bei dem Preis kann man nichts falsch machen

Von dem Teil wuerde ich dringendst die Finger lassen, das sind nur 2 LSS oder MSS mit einer Umschaltwippe, keine mechanische 0-stellung dazwischen. Diese Billgteile wurden schon oefter mal auseinandergenommen. Man sieht auch im Link, vorletztes Bild, sehr schön, was einem da erwartet.
 
Von dem Teil wuerde ich dringendst die Finger lassen, das sind nur 2 LSS oder MSS mit einer Umschaltwippe, keine mechanische 0-stellung dazwischen. Diese Billgteile wurden schon oefter mal auseinandergenommen. Man sieht auch im Link, vorletztes Bild, sehr schön, was einem da erwartet.
Das sehe ich genauso...
 
Hallo

Etwas teurer aber zugelassen und unkaputtbar.
SOCOMEC
Schon der rolls roice unter den netzumschaltern.

Die günstigste 40a variante ist dieselbe wie die 100a, exakt dieselben kontakte, nur anders gelabelt.
 