15 Steckdosen an einer anschließen?

Diskutiere 15 Steckdosen an einer anschließen? im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, ich würde gerne dem Chaos von mehreren ineinander gesteckten Mehrfachsteckern in unserem Wohnzimmer ein Ende bereiten. Mein Plan...
C

ChriGu75

Beiträge
11
Hallo zusammen,

ich würde gerne dem Chaos von mehreren ineinander gesteckten Mehrfachsteckern in unserem Wohnzimmer ein Ende bereiten. Mein Plan ist es dafür, hinter dem Fernseher, eine Holzblende mit 15 einzelnen Steckdosen (natürlich in Hohlwanddosen) anzubringen. Hiervon würde ich jeweils 5 Steckdosen in Reihe, die drei Stränge in einer Verteilerdose parallel, und diese dann an der vorhandenen Wandsteckdose (bzw. die Steckdose ausbauen und direkt am Kabel) anschließen. Die zur Zeit 11 angeschlossenen Geräte (Fernseher, Receiver, Blue-Ray, Router, Festplatte, Telefon, D-LAN, Smart-Home-Steuerung, Alexa, Lichterkette und Ladegerät Akku-Staubsauger) liegen insgesamt auf jeden Fall unter den abgesicherten 16A Leistung (sind ja jetzt an den Mehrfachsteckern auch alle angeschlossen). Nun hat meine Frau bedenken geäußert, weil ich kein Elektriker bin, und mich damit auch etwas verunsichert . Gibt es hier einen Fachmann der mir bestätigen kann, dass ich das so machen kann? Ist doch besser/sicherer als die kaskadierten Mehrfachstecker, oder? Im Zweifel könnte ich natürlich auch nur 12 (3x4) der Steckdosen anschließen.

Vielen Dank im Voraus für eure Antworten.

20211010_054139.jpg 20211010_054104.jpg
 
Und warum sind dann da schon überall die Löcher für 20mm Leerohre geöffnet?

Du kannst (nachdem du die nun defekten Dosen erneuert hast) alle hintereinander mit besagter NYM-Leitung verbinden.
Der Übergang zu den Klemmen in die Wanddose muß dann fest verlegt werden, und auf die Dose muß ein verschraubarer Deckel. Das Brett muß fest mit der Wand verbunden werden. Es muß ein FI-Schutzschalter mit max. 30mA Nennfehlerstrom für diesen Stromkreis vorhanden sein.
 
Hallo ego1,

erstmal vielen Dank für deine schnelle Antwort.

Und warum sind dann da schon überall die Löcher für 20mm Leerohre geöffnet?

Um die Kabel dadurch zu legen. O.k. jetzt habe ich auch gesehen, dass da auch kleinere Löcher sind. Aber muss ich die Dosen wirklich austauschen. Dahinter ist ja nur die blanke Wand.

Es muß ein FI-Schutzschalter mit max. 30mA Nennfehlerstrom für diesen Stromkreis vorhanden sein.

Eine mA-Wert sehe ich nicht auf dem FI-Schalter. Ist der ausreichend?

20211010_084831.jpg
 
Zuletzt bearbeitet:
Sichert der FI in Deiner Verteilung die ganze Wohnung ab oder nur einen Teil davon? Stand der Dinge sind 30mA.

Wie willst Du den Steckdosenkasten denn befeuern? Separater Zugang aus dem Verteiler oder mittels Schuko-Stecker?
 
Doch du kannst die schon in Reihe schalten so hoch sing die Übergangswiderstände nicht .


Ich denke Mal du beuaxhzs auch nicht 15 wenn dir 14 reichen machst du eine als.eingangsdose wo du mit dem Kabel reinkommst das ein Schokostecker dran hat .

Dann verdrahtest du von der Eingangsdose alle Steckden in Reihe oder eben immer nur eine Reihe in Reihe. Du könntest ich einen Ring machen
 
Sichert der FI in Deiner Verteilung die ganze Wohnung ab oder nur einen Teil davon? Stand der Dinge sind 30mA.

Wie willst Du den Steckdosenkasten denn befeuern? Separater Zugang aus dem Verteiler oder mittels Schuko-Stecker?

Der FI ist für die ganze Wohnung. Der Kasten soll, wie schon oben beschrieben, an die vorhandene Wandsteckdose (Steckdose raus und direkt an die Leitung) angeschlossen werden. Sonst hängt aber nicht an der Phase.
 
Warum so kompliziert? Kauf dir 2x 10er Schuko-Steckdosenleisten von einem Markenhersteller,zwei Schukosteckdosen in der Wand sind ja vorhanden.
Welche Schukosteckdosen willst denn in dein Brett einbauen? Baumarkt oder Markenware?
Nimm neue Hohlwanddosen,am Besten von Kaiser,da hält auch die NYM-Leitung in den Einführungen fest ohne wieder rauszurutschen. Gibts alles bei H*rnb*ch.
 
Wenn der Kasten direkt angeschlossen wird, indem eine vorhandene Steckdose entfernt wird, gilt das als Erweiterung der Anlage. Damit wird auch ein aktueller FI fällig. Wenn das Konstrukt mittels Schuko-Stecker ans Netz geht, ist das "nur" eine Gerätschaft. Verdrahten kannst Du das wie von @creativex vorgeschlagen, einfach alle hintereinander weg wie ne Perlenkette als Ring oder halt 3x5 in Reihe. Als Ring dürfte der Aufwand geringer sein. Bei 3x5 hast Du halt ne handvoll mehr Klemmstellen.

Der Hinweis von @DerClausi ist nicht ganz ohne Hintergrund. Baumarktware ist zwar günstig, ist aber von der Verarbeitung her nicht so der Bringer.
 
Warum so kompliziert? Kauf dir 2x 10er Schuko-Steckdosenleisten von einem Markenhersteller,zwei Schukosteckdosen in der Wand sind ja vorhanden.

Wegen der Optik. So kompliziert hatte ich es mir auch gar nicht vorgestellt. Bei den Mehrfachsteckern sind doch im Grunde auch einfach mehrere Steckdosen in Reihe geschaltet. Im Grunde will ich ja nicht anderes machen, nur eben mit Wandsteckdosen in einer Blende. Oder denke ich da falsch? Warum muss der FI deswegen dann empfindlicher sein? Oder ist der für die Mehrfachstecker auch schon nicht ausreichend?
 
Wenn der Kasten direkt angeschlossen wird, indem eine vorhandene Steckdose entfernt wird, gilt das als Erweiterung der Anlage. Damit wird auch ein aktueller FI fällig. Wenn das Konstrukt mittels Schuko-Stecker ans Netz geht, ist das "nur" eine Gerätschaft. Verdrahten kannst Du das wie von @creativex vorgeschlagen, einfach alle hintereinander weg wie ne Perlenkette als Ring oder halt 3x5 in Reihe. Als Ring dürfte der Aufwand geringer sein. Bei 3x5 hast Du halt ne handvoll mehr Klemmstellen.

Der Hinweis von @DerClausi ist nicht ganz ohne Hintergrund. Baumarktware ist zwar günstig, ist aber von der Verarbeitung her nicht so der Bringer.

Dann würde ich es natürlich mit einem Schuko-Stecker an der vorhandenen Steckdose anschließen. Ich dachte halt es wäre besser einen unnötigen Übergang/Widerstand zu eliminieren. Ich würde dann Sicherheitshalber bei 3 x 5 bleiben. Aber mit dem vorhandenen FI wäre das kein Problem (funktioniert ja jetzt mit den Mehrfachsteckern auch)?

Die Steckdosen sind tatsächlich aus dem Baumarkt (hat auch so alles zusammen schon knapp 100,- € gekostet). Sehen eigentlich aber ganz o.k. aus. Wie gesagt hängen da dann ja auch überall nur kleine Verbraucher dran. Kann ich die nehmen?

20211010_095239.jpg
 
Der fi ist Stand ~1980-1990
Seitdem ist die Medizin und Technik voran gegangen. Soll heißen, ja dein FI ist nach heutigem Wissen nicht mehr ausreichend. Du musst ihn nicht austauschen lassen wenn du an deiner Anlage nichts wesentliches änderst, da er den damaligen Normen entsprochen hat. Baust du jetzt neu muss er aber den jetzt gültigen Normen entsprechen und dies bedeutet 0,03A.
 
Ja kannst du

Für so kleine lasten passt das schon

Baumarktware ist nicht das beste aber es geht auch manchmal bisschen fummelig Bein anschließen aber sonst ook
 
Wegen des FI würde ich mir nur begrenzt Gedanken machen (dafür dürft ihr mich jetzt alle erschlagen xD) Es ist einer vorhanden, sehr schön. Manche bzw. viele Installationen haben gar keinen, sind komplett & hoffnungslos veraltet und auch noch klassisch genullt. Da lässt sich so ohne weiteres noch nicht mal ein FI nachrüsten. Der ist mit 300mA eben auf einem älteren Stand der Dinge und braucht einen höheren Fehlerstrom um im Notfall auszulösen.

Man kann den Kasten ja so anbringen, dass die vorhandenen Steckdosen dahinter verschwinden. Dann ist auch die Zuleitung nicht mehr sichtbar. Und man muss nicht an der Leitung rumfummeln. Einmal vorher durchmessen, was Aussenleiter und Neutralleiter ist und das Schema dann beibehalten.
 
Der fi ist Stand ~1980-1990
Seitdem ist die Medizin und Technik voran gegangen. Soll heißen, ja dein FI ist nach heutigem Wissen nicht mehr ausreichend. Du musst ihn nicht austauschen lassen wenn du an deiner Anlage nichts wesentliches änderst, da er den damaligen Normen entsprochen hat. Baust du jetzt neu muss er aber den jetzt gültigen Normen entsprechen und dies bedeutet 0,03A.

O.k. das hab ich verstanden. Ist ja bei vielen anderen Sachen auch so. Ich würde daher dann natürlich die Version mit Schuko-Stecker nehmen um nichts zu ändern und den FI nicht austauschen zu müssen. Aber könnte da durch meine Konstruktion irgendwas passieren was sonst (mit den Mehrfachsteckern) nicht passieren könnte. Bzw. was könnte überhaupt im schlimmsten Fall passieren wenn der 300 mA-FI bleibt?
 
Du musst ihn nicht austauschen lassen wenn du an deiner Anlage nichts wesentliches änderst, da er den damaligen Normen entsprochen hat. Baust du jetzt neu muss er aber den jetzt gültigen Normen entsprechen und dies bedeutet 0,03A.

Und an dem Punkt würde ich das Konstrukt per Schuko-Stecker anschließen und das Ganze als Gerätschaft betrachten.
 
Thema: 15 Steckdosen an einer anschließen?
Zurück
Oben