Kann ich 5x6mm mit 30kw 400V stoßartig belasten?

Diskutiere Kann ich 5x6mm mit 30kw 400V stoßartig belasten? im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo, Ich habe eine Scheune die mit einer 5x6mm CU leitung versorgt ist. Die geht vom Zählerschrank hoch in den Dachboden, dann in der Luft...
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
D

Duddy

Beiträge
12
Hallo,

Ich habe eine Scheune die mit einer 5x6mm CU leitung versorgt ist. Die geht vom Zählerschrank hoch in den Dachboden, dann in der Luft rüber gespant in die Scheune. Die Länge beträgt ca. 35m. Ich habe von meinem Nachbar ein Werkstattkompressor geschenkt bekommen der eine Leistung von 30kw hat. Der Kompressor würde bei mir nur stoßartig laufen um den Druckluftspeicher aufzufüllen. Ich möchte halt wissen ob ich den überhaupt anschließen kann ohne dass es irgendwelche Problem gibt...

Es waren 2 Elektriker (Kollegen) die sich das mal angeschaut haben und die meinten es sollte keine Probleme geben sofern er nicht Dauerhaft bzw. mehere Stunden am Stück laüft. Nun bin ich mir unsicher da ich überall was anderes lese.

Danke für infos
 
Hat der Kompressormotor eine Wellenleistung von 30kW? Dann läge der Nennstrom etwa bei 60A. Gäbe das deine Zählerstation überhaupt her?

Welche Hausanschlusssicherung, welche SLS vor dem Zähler, Kundenhauptsicherung? Bei solchen Größenordnungen müsste man erst den Netzbetreiber befragen, ob er das überhaupt zulässt. Grob geschätzt aus der Ferne müsste die Leitung 16mm² haben?
 
Naja das ist schon ein grosses Ding

Also 6 mm2 würd ich max mit 40 A absichern .

On das reicht für so einen grossen Kompressor musst du ausprobieren. Solange die richtige Sicherung für den Querschnitt verbaut ist wird nichts passieren im schlimmsten falls fällt eben die Sicherung
 
Hat der Kompressormotor eine Wellenleistung von 30kW? Dann läge der Nennstrom etwa bei 60A. Gäbe das deine Zählerstation überhaupt her?

Welche Hausanschlusssicherung, welche SLS vor dem Zähler, Kundenhauptsicherung? Bei solchen Größenordnungen müsste man erst den Netzbetreiber befragen, ob er das überhaupt zulässt. Grob geschätzt aus der Ferne müsste die Leitung 16mm² haben?
Wenn du die Hauptsicherung im Haus meinst, es sind dort 80A Sicherungen vorhanden.
 
Echt 80A?
Hast Du eine Wandler Messung? Die 'normalen' Zähler enden doch alle bei 63A
 
Naja das ist schon ein grosses Ding

Also 6 mm2 würd ich max mit 40 A absichern .

On das reicht für so einen grossen Kompressor musst du ausprobieren. Solange die richtige Sicherung für den Querschnitt verbaut ist wird nichts passieren im schlimmsten falls fällt eben die Sicherung

Okay, also ich würde den einfachmal anschleißen und schauen ob er läuft?
 
Echt 80A?
Hast Du eine Wandler Messung? Die 'normalen' Zähler enden doch alle bei 63A

Ja das wurde vom Vorbesitzer beim Energieversorger beantragt und dann auch eingebaut. Also hab selbst nochmal geschaut und es sind 3x 80A Panzersicherung verbaut.
 
Hat der Kompressormotor eine Wellenleistung von 30kW? Dann läge der Nennstrom etwa bei 60A. Gäbe das deine Zählerstation überhaupt her?

Welche Hausanschlusssicherung, welche SLS vor dem Zähler, Kundenhauptsicherung? Bei solchen Größenordnungen müsste man erst den Netzbetreiber befragen, ob er das überhaupt zulässt. Grob geschätzt aus der Ferne müsste die Leitung 16mm² haben?

Die Angabe sollte die elektrische Leistung sein. Steht auf dem Typenschild am Motor.
 
Auch wenn im HAK 100 A NH wären. Welche Leistung du beziehen kannst legt die Zählervorsicherung fest. Bei Normaler Zähleranlage ( keine Wandlermessung) ist bei bei 63 A SLS bzw 63 A NH Feierabend.
Aber das ist völlig egal dein 6mm² darf nur mit max 40 A abgesichert werden . Dein Puster hat aber ca 43 A Nennstrom.
 
Auch wenn im HAK 100 A NH wären. Welche Leistung du beziehen kannst legt die Zählervorsicherung fest. Bei Normaler Zähleranlage ( keine Wandlermessung) ist bei bei 63 A SLS bzw 63 A NH Feierabend.
Aber das ist völlig egal dein 6mm² darf nur mit max 40 A abgesichert werden . Dein Puster hat aber ca 43 A Nennstrom.

Also wäre die einzige Option eine neue Leitung zu verlegen mit min, 5x16mm und eine 63A sicherung?
 
Sls sind empfindlich kann sein dass der sls das Einschalten nicht überlebt und auslöst
 
Die Angabe sollte die elektrische Leistung sein. Steht auf dem Typenschild am Motor.

Bei seriösen Motorherstellern bezieht sich die Leistung in kW auf die mechanische Nennleistung, die an der Welle abgenommen werden kann.

Kannst Du uns ein Foto vom Typenschild posten? Da wäre auch der Nennstrom vermerkt. Müsste irgendwo bei 55...60A liegen? Hat die Kiste Stern-Dreieck-Anlaufschaltung?

Ich schätze das müsste bei 63A SLS klappen mit dem Anlauf. Nur zum Probieren, ob die Mühle überhaupt richtig funktionsfähig ist.
 
Bei seriösen Motorherstellern bezieht sich die Leistung in kW auf die mechanische Nennleistung, die an der Welle abgenommen werden kann.

Kannst Du uns ein Foto vom Typenschild posten? Da wäre auch der Nennstrom vermerkt. Müsste irgendwo bei 55...60A liegen? Hat die Kiste Stern-Dreieck-Anlaufschaltung?

Ich schätze das müsste bei 63A SLS klappen mit dem Anlauf. Nur zum Probieren, ob die Mühle überhaupt richtig funktionsfähig ist.

Okay hab nochmal das Typenschild des Motors abfotographiert.
 

Anhänge

  • 246395242_195109556098079_439597601347627368_n.jpg
    246395242_195109556098079_439597601347627368_n.jpg
    110,4 KB · Aufrufe: 24
Also der Motor ist für Stern Dreieckanlauf geeignet, die Frage ist , wird er auch so gesteuert.?
 
Status
Für weitere Antworten geschlossen.
Thema: Kann ich 5x6mm mit 30kw 400V stoßartig belasten?
Zurück
Oben