Diskutiere zwei abgehende Leitungen an einem LSS im VT ? im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, bedingt durch bauliche Veränderungen gehen in einem 48er Verteiler an zwei 16A Standard-LSS jeweils zwei 1,5qmm Einzeladern ab...
W

webpit50

Beiträge
35
Hallo zusammen,

bedingt durch bauliche Veränderungen gehen in einem 48er Verteiler an zwei 16A Standard-LSS jeweils zwei 1,5qmm Einzeladern ab.
Die Klemmung von zwei abgehenden Adern ist m.E. an den LSS nicht zuverlässig möglich, weshalb hier Wago-Klemmen zum Einsatz kamen (jeweils sauber oberhalb der LSS verlegt, zwei auf eins und dann an LSS.

für Wagoklemmen-Halter für Hutschiene ist natürlich kein Platz zumal die Anschlusslängen dafür zu kurz sind.
Was kann man in diesem Fall "sauber" machen ? Gibt es hier was Besseres ?
 
Also die meisten LS Hersteller erlauben sehr wohl 2 abgehende Klemmen gleichen Querschnitts.

Erst vergangenes Wochenende einen Verteiler überarbeitet. 11 (!!!!) abgehende Adern in einem LS.
 
Wago-Klemmen in einem Verteilerkasten finde ich doof. Besser die Variante vom LSS mit zwei integrierten Federklemmen kaufen.
 
Herstellerangaben beachten!
Sehr gut sind ABB S201S. Dort kannst du 2 Adern (auch unterschiedlichen Querschnitts) per Federzugklemme anschließen.
 
ich kenn keinen Hersteller oder Typ bei dem man nicht mindestens 2 Adern Abgangsseitig auflegen darf.
 
dafür gibt es die Baureihe mit Quickconect von Hager z.B. MBS116, auch dort können je zwei Adern angeklemmt werden.
Hier auch völlig unterschiedliche Querschnitte (max 4mm²)
 