Hallo,
meine Brauchwasserwärmepumpe hat zwei Anschlüsse, über die man steuern kann, dass die Solltemperatur für einen bestimmten Zeitraum angehoben wird. Das ganze würde ich gerne so mit meiner Haustechnik zusammenbringen, dass, wenn bei Sonnenschein die Batterie voll geladen ist, die überschüssige Energie zunächst dazu verwendet wird, das Warmwasser auf eine höhere Temperatur zu heizen, und erst dann mit der Netzeinspeisung begonnen wird.
Vom Hersteller der Wärmepumpe habe ich folgende Informationen erhalten:
- Die Brauchwasserwärmepumpe hat die Möglichkeit, die Wassertemperatur-Sollwerte über ein externes Steuersignal einzustellen.
- Das externe Steuersignal kann von einem Solar-Wechselrichter kommen.
- Es kann ein digitales Signal verarbeitet werden.
- Der Solar-Wechselrichter muss ein digitales Signal (Relaiskontakt) abgeben, welches als
überschüssige Energie am Solar-Wechselrichter ansteht.
Leider kann ich nicht so viel damit anfangen. An den beiden Kontakten der Steuerleitung liegt eine Spannung von 3,3 Volt an. Im Menü der Wärmepumpe kann man einstellen, dass ab einem Spannungspegel von z.B. 5 Volt die Sollwerte hochgesetzt werden.
Aber wie genau kann dieses Signal abgesetzt werden? Kann man da einfach 5 Volt drauf legen, wenn seitens der Hausautomation die Voraussetzungen vorliegen? Ich würde das gerne mit einem Shelly o.ä. realisieren, da der Wechselrichter nur sehr wenige Parameter bereitstellt.
Wäre für jeden hilfreichen Tipp dankbar.
meine Brauchwasserwärmepumpe hat zwei Anschlüsse, über die man steuern kann, dass die Solltemperatur für einen bestimmten Zeitraum angehoben wird. Das ganze würde ich gerne so mit meiner Haustechnik zusammenbringen, dass, wenn bei Sonnenschein die Batterie voll geladen ist, die überschüssige Energie zunächst dazu verwendet wird, das Warmwasser auf eine höhere Temperatur zu heizen, und erst dann mit der Netzeinspeisung begonnen wird.
Vom Hersteller der Wärmepumpe habe ich folgende Informationen erhalten:
- Die Brauchwasserwärmepumpe hat die Möglichkeit, die Wassertemperatur-Sollwerte über ein externes Steuersignal einzustellen.
- Das externe Steuersignal kann von einem Solar-Wechselrichter kommen.
- Es kann ein digitales Signal verarbeitet werden.
- Der Solar-Wechselrichter muss ein digitales Signal (Relaiskontakt) abgeben, welches als
überschüssige Energie am Solar-Wechselrichter ansteht.
Leider kann ich nicht so viel damit anfangen. An den beiden Kontakten der Steuerleitung liegt eine Spannung von 3,3 Volt an. Im Menü der Wärmepumpe kann man einstellen, dass ab einem Spannungspegel von z.B. 5 Volt die Sollwerte hochgesetzt werden.
Aber wie genau kann dieses Signal abgesetzt werden? Kann man da einfach 5 Volt drauf legen, wenn seitens der Hausautomation die Voraussetzungen vorliegen? Ich würde das gerne mit einem Shelly o.ä. realisieren, da der Wechselrichter nur sehr wenige Parameter bereitstellt.