Überspannungsschutz korrekt

Diskutiere Überspannungsschutz korrekt im Forum Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo zusammen, ich habe die Elektrik im Haus neu gemacht bzw. einen neuen UV mit 5x16mm2 Zuleitung neu gesetzt und wollte diese jetzt im...
O

oytschi

Beiträge
5
Hallo zusammen,

ich habe die Elektrik im Haus neu gemacht bzw. einen neuen UV mit 5x16mm2 Zuleitung neu gesetzt und wollte diese jetzt im Hauptanschlusskasten parallel zum bestehenden Altsystem anschließen, da am neuen UV nur das Haus, nicht aber der Garten, Pool, Werkstatt etc. dran hängt.

Hier ist bereits vom Vorbesitzer ein OBO Blitzschutz/Überspannungsschutz installiert worden. Nun verwirrt es mich etwas, dass dieser nach dem bestehenden FI angeschlossen ist?!
Ich hätte eine neue Hauptanschlussklemme gesetzt, wo die neue UV Zuleitung und die bestehende Elektrik mit einer Zuleitung zum vorhandenen FI und eben der Überspannungs/Blitzschutz angeschlossen sind.

Liegt hier ein Fehler im Anschluss des Schutz vor oder kann man dies auch so machen?

Danke im Voraus, für einen Tipp!

Liebe Grüße
Thomas
 

Anhänge

  • IMG_2042.JPG
    IMG_2042.JPG
    465 KB · Aufrufe: 42
  • IMG_2434.JPG
    IMG_2434.JPG
    312,3 KB · Aufrufe: 40
Zuletzt bearbeitet:
Und solch hilfreiche Antworten auch noch dazu :)

Hat ja einen Grund, warum es erneuert wird bzw ein neuer UV kommt ;)
 

Anhänge

  • IMG_2063.JPG
    IMG_2063.JPG
    477,4 KB · Aufrufe: 37
Liegt hier ein Fehler im Anschluss des Schutz vor oder kann man dies auch so machen?

Nein, das kann man aus verschiedenen Gründen nicht so machen...

Ich hätte eine neue Hauptanschlussklemme gesetzt, wo die neue UV Zuleitung und die bestehende Elektrik mit einer Zuleitung zum vorhandenen FI und eben der Überspannungs/Blitzschutz angeschlossen sind.

Das wird auch nur Murks.

Und solch hilfreiche Antworten auch noch dazu

Was möchtest du hören? Das es sich um einen hoffnungslos vermurksten Verteiler (höchstwahrscheinlich wohnhaft in Österreich) handelt, an dem sich seit Menschengedenken diverse Pfuscher versucht haben, anscheinen nicht.

Solche Bilder im frischen 2022…

Naja, die Absicherung eines "Pools" mit LSS Typ "Neptun 2000" hat schon fast literarische Qualität erreicht.
 
Der einzelne Überspannungsschutz allein hilt Dir sowieso nicht viel, da ist deutlich mehr zu machen.
siehe Dehn Blitzplaner Kapitel 8.
 
Nein, das kann man aus verschiedenen Gründen nicht so machen...
Was möchtest du hören? Das es sich um einen hoffnungslos vermurksten Verteiler (höchstwahrscheinlich wohnhaft in Österreich) handelt, an dem sich seit Menschengedenken diverse Pfuscher versucht haben, anscheinen nicht.

So schwer war ja die eigentlich Frage nicht, aber du hast sie ja immerhin anfangs kurz beantwortet :)

Der einzelne Überspannungsschutz allein hilt Dir sowieso nicht viel, da ist deutlich mehr zu machen.
siehe Dehn Blitzplaner Kapitel 8.

Danke für den Hinweis und es kommt in den neuen UV auch noch ein Typ2 Überspannungsschutz, da die Zuleitung etwas über 10m beträgt :)
 
Hallo

Nun verwirrt es mich etwas, dass dieser nach dem bestehenden FI angeschlossen ist?!

die hinweise auf deutsche kolonieen habe ich registriert.

Nein, der üss gehört definitiv vor den zähler direkt am hausanschluss.

Üss, ist vierpolig, selten aber wahr, in tt netzen dreipolig.
Beide ausführungen definitiv mit erdungsklemme. Hier kommt ausschlieslich der fundamenterder oder gleichwertig ran.
Ab hier wird die anlage 5polig, tn-s gebaut.
Nach dem fi zwingend 5polig, eine brücke pe-n in irgendeiner form würde den fi auslösen und das system ad absurdum führen.

In tt-netz sowieso verboten, null und pe dürfen nie verbunden werden.
Pe ausschlieslich hochohmig hauserdung in verbindung mit zentral fi.
 
Hallo



die hinweise auf deutsche kolonieen habe ich registriert.

Nein, der üss gehört definitiv vor den zähler direkt am hausanschluss.

Üss, ist vierpolig, selten aber wahr, in tt netzen dreipolig.
Beide ausführungen definitiv mit erdungsklemme. Hier kommt ausschlieslich der fundamenterder oder gleichwertig ran.
Ab hier wird die anlage 5polig, tn-s gebaut.
Nach dem fi zwingend 5polig, eine brücke pe-n in irgendeiner form würde den fi auslösen und das system ad absurdum führen.

In tt-netz sowieso verboten, null und pe dürfen nie verbunden werden.
Pe ausschlieslich hochohmig hauserdung in verbindung mit zentral fi.

Vielen Dank für die ausführliche Antwort und die Infos!
 
Wenn man über dem Zähler den ganzen Klump rausreist, und z.B. nur noch eine Hauptsicherung mit dem Überspannungschutz dahinter und der Leitung zum neuen Verteiler vorsieht, dann kann das doch was werden.

Eine Frage habe ich allerdings noch:

Woher kommt eigentlich der Zwang, in jede Verteilung diese vollkommen überflüssigen Haupleitungsklemmen einzubauen?
 
Wenn man über dem Zähler den ganzen Klump rausreist, und z.B. nur noch eine Hauptsicherung mit dem Überspannungschutz dahinter und der Leitung zum neuen Verteiler vorsieht, dann kann das doch was werden.

Eine Frage habe ich allerdings noch:

Woher kommt eigentlich der Zwang, in jede Verteilung diese vollkommen überflüssigen Haupleitungsklemmen einzubauen?

Das wäre der Plan, beginnend mit dem Haus, nachdem dort die Elektrik von Grund auf neu gekommen ist :).
Somit fliegt schon ein Teil aus dem alten HV und der Rest wird auch dann neu aufgebaut.

Die Klemmen brauchen zwar sehr viel Platz, fand sie aber passend, wenn man eben noch einen Hauptschalter, ÜSS, ev. Abzweigung für Werkstatt etc haben will. Aber nimmt halt leider sehr viele TE weg.
 
Thema: Überspannungsschutz korrekt