Diskutiere Überspannungsanleiter ausgelöst. im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Letztens habe ich mir ein kleines hausangeschaut, das eine Freund kaufen will. Die elektrische Anlage scheint soweit in Ordnung zu sein. Soweit...
eFuchsi

eFuchsi

Beiträge
11.170
Letztens habe ich mir ein kleines hausangeschaut, das eine Freund kaufen will. Die elektrische Anlage scheint soweit in Ordnung zu sein. Soweit ich das halt ohne Messgeräte rein optisch begutachten kann.
Die Anlage ist noch eine Dachaständeranlage, wurde jedoch erst vor wenigen Jahren generalüberholt.

Aufgefallen ist mir, dass einer der 4 Überspannungsableiter ausgelöst hat. Muss hier eigentlich nur der ausgelöste Ableiter oder alle 4 getauscht werden?
 
Das kommt auf den Typ an.
Wenn das einzeln gesteckte Ableiter sind kann man die einzeln tauschen.
Bei den fest verbauen muß man den ganzen Block demontieren.

Sinnig ist es aber vielleicht trotzdem gleich alle zu ersetzen, die übrigen werden ja nicht neuer sein.
 
Es handelt sich um 4 unabhängige Ableiter, bei denen auch der Pe unten gebügelt ist. Eni einzelnes Tauschen erscheint möglich. Leider habe ich mir die Type nicht gemerkt.

Aber ich tendiere auch zum Austausch aller 4 Ableiter. Aber mal schauen, ob er die Bude überhaupt kauft.
 
Warum sollte man denn alle tauschen wollen, werden die etwa schlecht oder fangen die an zu riechen? Jetzt mal ernsthaft, ich hab bislang noch keinen Hinweis eines Herstellers gefunden, der ein "verwenden bis"-Aufdruck hatte. Da ich aber sicherlich nicht alles weiß, kann das natürlich auch völlig anders sein. :cool:

Was soll denn an den Teile im Laufe der Zeit "schlecht" werden, so das sie ihre Funktion verlieren. Aber bitte nicht jetzt mit dem Passus "Elektronik altert" kommen, im Normalfall wird die "Elektronik" da drinnen jahrzehntelang nicht benutzt. Es würde doch auch keiner vorsorglich sämtliche LSS (moderner Bauart) austauschen, wenn einer defekt ist...naja, obwohl :rolleyes::D
 
Mit dem Alter hat das wenig zu tun, sondern mit der Anzahl und Art der Auslösungen.

Die dürfte bei allen 4 Ableitern ähnlich sein.
Wenn der erste somit defekt ist wird es nicht lange dauern bis auch die anderen auf Defekt umspringen.

eine technische Notwendigkeit alle gleichzeitig aus zu tauschen gibt es nicht.
 
Mit dem Alter hat das wenig zu tun, sondern mit der Anzahl und Art der Auslösungen.
Die man aber in keinerlei Art und Weise "messen" und "aufzeichnen" kann, deswegen liegt (oder sollte zumindest) das Interesse der Hersteller auch darin, dass die optische (oder indirekt die elektrische) Anzeige den Zustand effektiv anzeigt. Solange diese auf Grün bzw. OK steht, ist einfach davon auszugehen das der ÜSS auch noch funktiontüchtig ist. Klar kann man hingehen und alle x Monate/Jahre die Teile wechseln, hilft aber nur dem Hersteller und denjenigen der sie tauscht. Die Anlagensicherheit wird dadurch eben gerade nicht erhöht.

Die dürfte bei allen 4 Ableitern ähnlich sein.
Wenn der erste somit defekt ist wird es nicht lange dauern bis auch die anderen auf Defekt umspringen.
Das impliziert wiederrum, dass es immer eine Überspannung gleichzeitig auf alle aktiven Leitern ist, was aber auch so nicht haltbar ist. Der gut informierte und ambitionierte Betreiber der elektrischen Anlage hat eben stets Ersatz-Kassetten vorrätig, und wechselt diese entsprechend bei der regelmäßigen Kontrolle.

eine technische Notwendigkeit alle gleichzeitig aus zu tauschen gibt es nicht.
Richtig, es ist halt, wie so oft, nicht unbedingt eine technische oder norminelle Notwendigkeit, sondern einfach eine fachliche Notwendigkeit oder eben auch keine.
Das ist wie mit der Pflicht zum EInbau des Typ1/2, und dem stetigen Hinweis das ÜSS ein Konzept und nicht ein einzelnes Gerät ist. Eine weitere Pflicht, zb. für den ÜSS in der Unterverteilung und ggf nötigen Typ3-Ableitern in Endstromkreisen, gibt es wiederum nicht. Da sollte man sich halt fragen wozu der unvollständige Schutz nun wirklich gut ist...für den Kunden oder gar nur für den VNB?....aber lassen wir das, gehört ja hier nicht zum Thema und wird in diesem Forum niemals einen Konsens finden :)
 
Das impliziert wiederrum, dass es immer eine Überspannung gleichzeitig auf alle aktiven Leitern ist, was aber auch so nicht haltbar ist. Der gut informierte und ambitionierte Betreiber der elektrischen Anlage hat eben stets Ersatz-Kassetten vorrätig, und wechselt diese entsprechend bei der regelmäßigen Kontrolle.
Wer weiß, ob das Teil überhaupt an Überspannung auf Rot gesprungen ist. Vielleicht auch schon vor dem Einbau heruntergefallen und ausgelöst. Eingebaut nach dem Motto: Merkt schon keiner.

Oder tauscht ihr etwa alle Räder am Fahrzeug aus, nur weil einer einen Platten hat?
 
Hallo

Neu Es handelt sich um 4 unabhängige Ableiter, bei denen auch der Pe unten gebügelt ist. Eni einzelnes Tauschen erscheint möglich. Leider habe ich mir die Type nicht gemerkt.


Wenn er dann auch noch rot ist dürfte es sich um das hutschienenmodell von dehn handeln.
Die patronen kann man durch druck oben-unten herausziehen und ersetzen.

Sammelschienenmodelle haben nur ein fenster und müssen komplett ersetzt werden.
Ist blos doof das man dafür die plombe öffnen muss.
Plombierberechtigung vorhanden?
 