rotor
- Beiträge
- 29
Eins vorweg: Hierbei handelt es sich nicht um meine Installation. Wir haben das leider so angetroffen.
Ursache: Kabel der Phase bei der Abzweigung durchgeschmort.
Und natürlich hat der Heini keine Hülse auf die Litze verpresst.
Ich vermute nun also, die Litzen wurden abgerissen, es bildete sich lokale Erhitzung wg. erhöhtem Widerstand, weitere Litzen sind durchgebrannt, etc.
Die Installation dürfte ca. 8-10 Jahre alt sein.
https://i.ibb.co/wrPjdQk/20220115-132847-3.jpg
Nun die eigentliche Frage: Soll ich einfach die Kabel korrekt mit Endhülse verquetschen, die Lüsterklemme ersetzen und gut ist?
Das Brot das im Ofen war hat es übrigens noch rechtzeitig geschafft.
Ursache: Kabel der Phase bei der Abzweigung durchgeschmort.
Und natürlich hat der Heini keine Hülse auf die Litze verpresst.
Ich vermute nun also, die Litzen wurden abgerissen, es bildete sich lokale Erhitzung wg. erhöhtem Widerstand, weitere Litzen sind durchgebrannt, etc.
Die Installation dürfte ca. 8-10 Jahre alt sein.
https://i.ibb.co/wrPjdQk/20220115-132847-3.jpg
Nun die eigentliche Frage: Soll ich einfach die Kabel korrekt mit Endhülse verquetschen, die Lüsterklemme ersetzen und gut ist?
Das Brot das im Ofen war hat es übrigens noch rechtzeitig geschafft.