Quatsch.und in diesen Kreisen keine FIs eingesetzt werden können und dürfen.
Der Begriff den du suchst lautet Körperschluss. Der PEN ist der kombinierte Schutz- (PE) und Neutral- (N) Leiter.Ich glaube mich erinnern zu können dass ich was gelesen habe, dass zwar bei einem PEN Strom auf dem Gerät bzw auf der Dose liegt, aber im Falle einer Berührung würde kurzzeitig Strom abfließen und die Differenz würde den FI Stecker dazu veranlassen die Stromzufuhr zu unterbrechen.
Natürlich ist das viel schlechter als wenn bei einem PEN die Dose erst gar nicht Strom führt.
Wenn ich bei einer klassischen Nullung einen FI verbaue, dann löst dieser bei einem Fehlerstrom zwischen L und PE nicht aus, da der PE am FI als (PE)N ankommt.
Der LS-Schalter sollte aber auslösen, das war schließlich der Zweck der klassischen Nullung.
Liegt nun Spannung am Gehäuse an, aber der Fehlerstrom reicht nicht um den LS auszulösen (oder der PE fehlt an der Steckdose komplett), und es kommt zu direktem Berühren, fließt der Fehlerstrom am FI vorbei und er löst aus.
Bei einem FI Zwischenstecker sollte dies aber anders sein. Es sollte auch bei einem kleinen Fehlerstrom am Gerät, ohne direktes Berühren, der FI auslösen.
Ich will damit gar nicht so tun, als wäre das jetzt die TOP Variante. Aber zu behaupten FI könnten und dürften hier nicht eingesetzt werden, ist einfach nur absurd.
Ich erreiche objektiv eine Verbesserung der Sicherheit. Ein vor die klassische Nullung geklemmter FI kann Leben retten.
Die Alternative ist eben leider selten, dass alles korrekt erneuert wird, sondern dass gar nichts unternommen wird, weil die Hürde zu hoch ist.