Busleitung Installation in Filigrandecke mit Leerrohr

Diskutiere Busleitung Installation in Filigrandecke mit Leerrohr im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Moin Moin, wir bauen gerade unser Haus und planen dabei die Elektroinstallation des Kellers. Hierzu finde ich leider keine genauen Angaben wie...
K

Kir04

Beiträge
13
Moin Moin,

wir bauen gerade unser Haus und planen dabei die Elektroinstallation des Kellers. Hierzu finde ich leider keine genauen Angaben wie ich das am besten umsetze.

wir erhalten eine Filigrandecke. Das Haus ist ein Smarthome und alle Lichtkreise werden Sternförmig zum Smarthome-Verteiler gezogen. BWM werden im BUS verlegt.

Alle Leitungen in der Decke werden in FFKuS EM F M25 verlegt. Wie kriege ich es nun am schönsten hin, wenn ich meine BWM durchschleife, diese aus der Filigrandecke gucken zu lassen. Ich bohre doch nicht 2x25mm Löcher in die Decke oder doch?
1x50er erscheint mir auch wenig übertrieben. Gibt es hier einen guten Tip?

Falls die Frage aufkommt, die Endinstallation erfolgt natürlich durch einen Elektriker. Wir legen nur die Kabel.
Danke
 
Zuletzt bearbeitet:
Das Haus ist ein Smarthome und alle Lichtkreise werden Sternförmig zum HAK gezogen.
Sicher nicht, eher zum Zählerschrank.

Alle Leitungen in der Decke werden in FFKuS EM F M25 verlegt. Wie kriege ich es nun am schönsten hin, wenn ich meine BWM durchschleife, diese aus der Filigrandecke gucken zu lassen.
Falls die Frage aufkommt, die Endinstallation erfolgt natürlich durch einen Elektriker. Wir legen nur die Kabel.
Den Fachmann schon gefragt?

Lutz
 
Wozu zieht man das Sternformig? zu viel Geld für lange Leitungen und hohe Querschnitte?

Für so was gibt es dezentrale Aktoren.
An den Lampenauslässen sollten ohnehin Anschlußdosen montiert werden, in denen kann dann der dezentrale Aktor Platz finden der über das Buskabel angesteuert wird.

Sollte das gewählte "smart Home" system solche dezentralen aktoren nicht bieten können würde ich mir das System mal dringlich überdenken.
Notfalls kann man noch mit 24VDC Relais ansteuern über Signalleitung, auch das wäre um längen besser als von jeder Leuchte eine Leitung bis in den Hauptverteiler zu ziehen.

Stromkreise sollte grundsätzlich im Etagenverteiler sitzen.
 
Wozu zieht man das Sternformig? zu viel Geld für lange Leitungen und hohe Querschnitte?

Für so was gibt es dezentrale Aktoren.
An den Lampenauslässen sollten ohnehin Anschlußdosen montiert werden, in denen kann dann der dezentrale Aktor Platz finden der über das Buskabel angesteuert wird.

Sollte das gewählte "smart Home" system solche dezentralen aktoren nicht bieten können würde ich mir das System mal dringlich überdenken.
Notfalls kann man noch mit 24VDC Relais ansteuern über Signalleitung, auch das wäre um längen besser als von jeder Leuchte eine Leitung bis in den Hauptverteiler zu ziehen.

Stromkreise sollte grundsätzlich im Etagenverteiler sitzen.

beantwortet meine Frage nicht.
Gruß
 
Wieso?
Dort wo Du was hin schraubst kommt eine Dose drunter.
Bei den Meldern eine normale SVD bei Leuchten eine Deckenanschlußdose.
 
Wenn das die Ursache sein sollte ist hier nicht mehr zu helfen.
 
Wieso?
Dort wo Du was hin schraubst kommt eine Dose drunter.
Bei den Meldern eine normale SVD bei Leuchten eine Deckenanschlußdose.
Wurde so nicht vorbereitet. Lampen und Melder werden Aufputz ausgeführt, daher suche ich ja nach einer Alternative

Ich vermute, dass er in die Deckenelemente keine Dosen fräsen will.
Richtig, eigentlich möchte ich nur wissen, wie ich die 2 Leerrohre am besten durchbekomme ohne ein 50er Loch zu bohren.
 
Dann vergiss es.
Fehlplanung.
 
Ich red Dir nicht nach dem Mund wenn Du nicht hören willst, daß da Dosen hin müssen und Du keine Lust hast dort welche zu bohren, dann lass es eben mit dem bauen.
 
Es gibt durchaus AP Deckenbewegungsmelder. Und soweit ich verstanden habe, hängen die an irgendeiner Busleitung.

Problematisch sind hier meist die Leitungseinführungen und der benötigte Klemmraum. Hier müsste der BW eben 2 Leitungseinführungen am 'Boden' haben, wenn er bündig an die Decke geschraubt wird.

Prinzipiell bleiben Dir nur 2 Möglichkeiten: 2 25er Löcher knapp nebeneinander, oder eben ein großes 50er Loch.

Optimal ist es nicht. Meist wird das eine Fudlerei, mit unnötigen Umgeknicke der Leitungen. Wobei ich mich frage, warum man im Keller überhaupt BW einsetzten will. Kommt halt eine bisschen auf den Verwendungszwecke des Kellers an
 
Dann vergiss es.
Fehlplanung.
Ich red Dir nicht nach dem Mund wenn Du nicht hören willst, daß da Dosen hin müssen und Du keine Lust hast dort welche zu bohren, dann lass es eben mit dem bauen.
Nö, du bestimmst nur wiedermal das DEINE MEINUNG die einzig richtige Ausführung ist! Dazu gesellt sich heute auch noch eine große Portion Arroganz. Wenn du die Frage nicht beantworten willst, dann laß es doch einfach!

Man man man, wie ich doch Narzissten in Foren hasse, die dazu auch noch einen Moderatorenstatus haben und nix ausser ihrem beschränkten Horizont besitzen. Was wärst du wohl ohne dieses Forum....wahrscheinlich ne ganz kleine Leuchte, anders kann ich mir deinen Geltungszwang hier mittlerweile nicht wirklich erklären.

@Kir04
Da ich nicht unbedingt ein Freund von eingelegten LeitungRohre in der Decke bin, sondern eher ein Fan von abgehängten Decken, kann ich dir da persönlich nicht wirklich einen Tipp geben. Jedoch gibt es ja auch noch Forenkollegen wie @eFuchsi , die da sicherlich zielführender helfen können :)
 
Es gibt durchaus AP Deckenbewegungsmelder. Und soweit ich verstanden habe, hängen die an irgendeiner Busleitung.

Problematisch sind hier meist die Leitungseinführungen und der benötigte Klemmraum. Hier müsste der BW eben 2 Leitungseinführungen am 'Boden' haben, wenn er bündig an die Decke geschraubt wird.

Prinzipiell bleiben Dir nur 2 Möglichkeiten: 2 25er Löcher knapp nebeneinander, oder eben ein großes 50er Loch.

Optimal ist es nicht. Meist wird das eine Fudlerei, mit unnötigen Umgeknicke der Leitungen. Wobei ich mich frage, warum man im Keller überhaupt BW einsetzten will. Kommt halt eine bisschen auf den Verwendungszwecke des Kellers an

Der Keller ist ebenfalls in KFW40+ ausgeführt und beinhaltet Wohnraum, da eine Seite auch (Hang) freiliegt. Die Melder welchen mit einer CAT7 Leitung angeschlossen. Daher sind nachher die Adern relativ Schmal. Für den BWM gibt es eine AP Dose in 1cm. Das habe ich hier schon Testweise aufgebaut und funktioniert soweit auch vom Klemmraum. Nur "sehe ich es nicht wirklich ein" für 2x CAT7 Kabel ein 50er Loch zu bohren. Daher dachte ich, es gibt noch andere Möglichkeiten.
 
Nö, du bestimmst nur wiedermal das DEINE MEINUNG die einzig richtige Ausführung ist! Dazu gesellt sich heute auch noch eine große Portion Arroganz. Wenn du die Frage nicht beantworten willst, dann laß es doch einfach!

Man man man, wie ich doch Narzissten in Foren hasse, die dazu auch noch einen Moderatorenstatus haben und nix ausser ihrem beschränkten Horizont besitzen. Was wärst du wohl ohne dieses Forum....wahrscheinlich ne ganz kleine Leuchte, anders kann ich mir deinen Geltungszwang hier mittlerweile nicht wirklich erklären.

@Kir04
Da ich nicht unbedingt ein Freund von eingelegten LeitungRohre in der Decke bin, sondern eher ein Fan von abgehängten Decken, kann ich dir da persönlich nicht wirklich einen Tipp geben. Jedoch gibt es ja auch noch Forenkollegen wie @eFuchsi , die da sicherlich zielführender helfen können :)

Danke für das Kommentar, ich wollte nicht in meinem ersten Post so deutlich sprechen. Der Keller hat eine finale Höhe von 2,4m. Daher ist das Abhängen leider nicht wirklich eine Wahl für uns. Dennoch danke für deine Antwort.
 
20er Rohre sollte für eine Busleitung wohl völlig reichen?

Ich bin übrigens auch der Meinung, das es sinnvoller ist, dort mit einer Diamantkrone ein Dosenloch zu erstellen, als da zwei Rohre rauszustecken, auf die man dann später irgendwie den BWM Melder dübelt. Das ist scheiße mit Ansage!

Was das dezentrale angeht: Hier muß ich Octavian wiedesprechen. Das ist Murks in Tüten!
 
20er Rohre sollte für eine Busleitung wohl völlig reichen?

Ich bin übrigens auch der Meinung, das es sinnvoller ist, dort mit einer Diamantkrone ein Dosenloch zu erstellen, als da zwei Rohre rauszustecken, auf die man dann später irgendwie den BWM Melder dübelt. Das ist scheiße mit Ansage!

Prinzipiell sollte nen 20er reichen, jedoch habe ich erstens noch 500m vom 25er ;) und ich dachte auch, dass es für spätere Tauschoptionen der Kabel einfacher ist.

Zu der Dose: Gibt es für diesen Anwendungsfall einen entsprechende Dose oder wird hier eine normale UP Dose genommen?
 
Schau mal bei Kaiser oder Spelsberg nach.

Und bitte sprech das mit dem Elektriker ab der das montieren soll!
 
Moin Moin noch mal von mir, also wir sind nun mit der E-Installation im Keller fertig. Schlussendlich ist es die Variante geworden, dass wir 2 Rohre direkt nebeneinander gebohrt haben und so durchschleifen.

Zum Glück mussten wir nun nicht den ganzen Keller abreißen :rolleyes:.

Was ich jedoch gemacht habe ist dort, wo es möglich war, 20er Rohr verwendet. Wir haben beide Varianten versucht. 1x 40er gebohrt und 2x20er. Die 20er Variante ist deutlich! schöner und einfacher gewesen.

Ich wollte denen, die ebenfalls das Vorhaben durchführen wollen nur einmal die Info mitgeben.


IMG_6895.JPG

LG und danke (zwar nicht an alle), für die Unterstützung.
 