Anlagenanschluss in Frankreich

Diskutiere Anlagenanschluss in Frankreich im Forum RCD (FI), PRCD, RCBO. Schaltungen und Probleme im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Unsere Anlage hat 15KVA und an die 12 Inverter für Servos und 5 FU für asinchron motoren das problem liegt bei den Franzosen die müssen unsere...
E

Edi15

Beiträge
1
Unsere Anlage hat 15KVA und an die 12 Inverter für Servos und 5 FU für asinchron motoren
das problem liegt bei den Franzosen die müssen unsere Maschinen angeblich mit einemFI in der zuleitung anschliessen
was gibt es da für lösungen für mich allstom sensitiv FI funktioniert nicht und ein 300mA Fi auch nicht
 
allstom sensitiv FI funktioniert nicht und ein 300mA Fi auch nicht

Wieso funktioniert das nicht mit diesen FIs?

Ich würde 300mA allstromsensitiven RCD verwenden. Hat der geplante Standort ein TT-System?

Wie würde die Anlage bei uns an einem TT-System sachgerecht angeschlossen werden?

Müsste doch eigentlich in der Spezifikation beschrieben sein?
 
Unsere Anlage hat 15KVA und an die 12 Inverter für Servos und 5 FU für asinchron motoren

Unterliegt diese Anlage der Maschinenbau-Richtlinie DIN EN 60204-1?

das problem liegt bei den Franzosen die müssen unsere Maschinen angeblich mit einemFI in der zuleitung anschliessen

Und welche Angaben zum Netzanschluss stellt der Hersteller (also ihr) zur Verfügung? Welche Ableitströme sind zu erwarten?
 
Also wenn da auch ein Typ B FI auslöst dann ist wohl eher ein sehr eklatanter Fehler in der Anlage.
Wenn bei 15kVA Leistung schon über 150mA Fehlerstrom zum fließen kommen ist die Anlage defekt!

Ich betreibe hier Anlagen mit mehreren MegaVA und hab da Ableitströme von unter 2A für die gesamte Anlage.
 
Wenn bei 15kVA Leistung schon über 150mA Fehlerstrom zum fließen kommen ist die Anlage defekt!
Auf 150mA kommt man leicht, auch bei kleineren Maschinen mit geregelten Antrieben. Wir hatten sowas mal wegen Brandschutz, da haben wir vor jede Maschine einen kurzzeitverzögerten 300mA FI gesetzt Und das waren kleine 3Achs CNC Maschinen.
 
Unsere Anlage hat 15KVA und an die 12 Inverter für Servos und 5 FU für asinchron motoren
das problem liegt bei den Franzosen die müssen unsere Maschinen angeblich mit einemFI in der zuleitung anschliessen
was gibt es da für lösungen für mich allstom sensitiv FI funktioniert nicht und ein 300mA Fi auch nicht
Hier solltet ihr mal eure Hausaufgaben machen.
 