Hallo Elektrogemeinde,
ich bräuchte mal eure Hilfe.
In einer Mietwohnung soll ein 500mA RCD ausgetauscht werden.
Während ich die Installation mal optisch überprüft habe, ist mir
aufgefallen, dass beim 2-poligen 30mA RCD fürs Bad der Neutralleiter
vom Eingang des RCDs auf die N-Schiene gelegt worden ist.
Meiner Meinung nach müsste dieser Neutralleiter doch eigentlich
mit dem Neutralleiter der Zuleitung eingangsseitig verbunden sein oder
irre ich mich da??
Der RCD fürs Bad müsste auf jeden Fall normal auslösen, aber wie sieht das
beim 4-poligen RCD aus??
So wie ich das sehe, könnte dieser beispielsweise nicht auslösen, wenn ein
Fehlerstrom von 500mA fließen würde und gleichzeitig ein oder mehrere
Verbraucher im Bad in Betrieb wären.
Dann würde sich doch der Rückstrom zum Neutralleiteranschluß des 4-pol RCDs
durch den Strom vom Bad aufsummieren und es gäbe keinen Unterschied von
500mA.
Liege ich da richtig mit meiner Vermutung?
Im Anhang mal eine Zeichnung davon..
Gruß Catweazle
ich bräuchte mal eure Hilfe.
In einer Mietwohnung soll ein 500mA RCD ausgetauscht werden.
Während ich die Installation mal optisch überprüft habe, ist mir
aufgefallen, dass beim 2-poligen 30mA RCD fürs Bad der Neutralleiter
vom Eingang des RCDs auf die N-Schiene gelegt worden ist.
Meiner Meinung nach müsste dieser Neutralleiter doch eigentlich
mit dem Neutralleiter der Zuleitung eingangsseitig verbunden sein oder
irre ich mich da??
Der RCD fürs Bad müsste auf jeden Fall normal auslösen, aber wie sieht das
beim 4-poligen RCD aus??
So wie ich das sehe, könnte dieser beispielsweise nicht auslösen, wenn ein
Fehlerstrom von 500mA fließen würde und gleichzeitig ein oder mehrere
Verbraucher im Bad in Betrieb wären.
Dann würde sich doch der Rückstrom zum Neutralleiteranschluß des 4-pol RCDs
durch den Strom vom Bad aufsummieren und es gäbe keinen Unterschied von
500mA.
Liege ich da richtig mit meiner Vermutung?
Im Anhang mal eine Zeichnung davon..
Gruß Catweazle