Hallo danke euch. Ist etwas schwierig derzeit alles strukturell zu liefern nur über Smartphone.
Nachbar Elektriker war hier. Meinte sowas hätt er in seiner Karriere noch nicht erlebt.
Da kommen Fehlströme über die Masse und zwar soviel das der FI ausschaltet. Also der Personenschutz Schalter. Aber Ursache kann er nicht erkennen, dazu müsste man Stundenlang messen und bis zu einige Tage im worst case das ganze Netz im Haus auseinandernehmen. Das können ja hunderte Quellen im Haus sein oder sogar ne Summe aus mehreren Fehlern. Der muss auch arbeiten und hatte nicht viel Zeit. Inzwischen arbeiten wir uns stück für stück vor.
Wegen der Vermutung von Wasserschäden in Aussenbeleuchtung haben wir dir neue Haustürnummer-beleuchtung abgenommen. Ausserdem haben wir die Klimaanlage abgetrennt.
Die Kuriosität ist aber... wir haben 3 unabhängige Schaltkreise. Garage Keller Wohung. Ein Kühlschrank läuft über Wohnung alles ok. Lichter und Telefon Wlan, läuft, alles ok.
Schaltest du aber einen Wasserkocher ein, bumm fliegt der FI raus. Aber nicht der Schutzschalter der Leitung. Also kein Kurzschluss. Sondern der gesamte Sicherungskasten der Wohnung. Wenn du die Herdplatte einschaltest... auf stufe 1 passiert erstmal nix.. gehst du auf Stufe 3 4 5 peng fliegt der FI wieder raus. Also sobald ne gewisse Menge an Power durchfließt geht der ganze Kasten aus.
Meine Vermutung... der FI reagiert ja erst ab 500mA also kleine Geräte gehen klar.. aber sobald zuviel Power im Stromkreis sind geht der FI dazwischen. Heisst es muss irgendwo Kriechstrom auf Masse geben, die mit der Summe an Endgeräten überlastet und den FI zum Ausschalten zwingt.
JETZT wirds interessant. Schaltest du im Keller, also unabhängig des Sicherheitskasten-Wohnung, den Wasserkocher an... passiert nix, alles ok. Schließt du aber einen Computer im Keller an, peng fliegt der FI raus... ABER... nicht etwa der FI vom Keller sonder der FI von der Wohnung. Heisst der Computer am Stromkreis-Keller führt zu einer FI Auschaltung am Stromkreis-Wohnung... und der witz ist der PC bleibt an... der Keller fliegt nicht raus. Alles okey. Nur die Wohnung fliegt raus.
Warum reagiert Sicherheitskasten A wenn bei Kasten B ein starkes Gerät eingeschaltet wird??
Ausserdem... wenn man den FI wieder aktiviert fliegt er direkt raus 5x erst dann gehts wieder. Manchmal geht der auch 20x hintereinander nicht mehr rein und man muss erst 3 von 8 Räumen ausschalten... dann FI rein und die Räume wieder einzeln reinschalten. Ich glaube da fließt kontinuierlich Strom über Masse.
Wir haben mal mit dem Multimeter Steckdose Minus und Erde gemessen. Der schwankt von 0.00 zu 0.01 @20k Ohm
Schalten wir währenddessen die Herdplatte auf Stufe 1 steigt der Wert auf 0.02 dann Stufe 2 peng fliegt der FI raus. Also irgendwas läuft da durchs Massekabel.
Ich sende euch nochmal paar Bilder.
PS: wir hatten eine neue Spühlmaschine angeschlossen und gerade geprüft ob da alles ok ist. Jetzt ist da tatsächlich das Massekabel rausgerissen weil es an der Spülkopf Amaturen hing. Hatten uns gefreut eine Ursache gefunden zu haben, das wars aber nicht ☹