Abschätzung Anlaufleistung Gefrierschrank

Diskutiere Abschätzung Anlaufleistung Gefrierschrank im Forum Ersatzstromanlagen (Notstrom) im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, mein Gefrierschrank hat ein Aufnahmeleistung von 100 W. Brauche eine Abschätzung wie hoch die Anlaufleistung sein wird, wegen...
G

Güni

Beiträge
99
Hallo,
mein Gefrierschrank hat ein Aufnahmeleistung von 100 W. Brauche eine Abschätzung wie hoch die Anlaufleistung sein wird, wegen Berücksichtigung für Auswahl eines Inverter Stromgenerators.

Gruss Güni
 
Bist Du sicher? Ich hätte das bedeutend höher eingeschätzt, etwa viermal 100Watt.Aber ehrlich gesagt, noch nicht wirklich gemessen.
Unter Káltetechnikern eine normale Formel. Der Anlaufsstrom ist ja nur ein kurzer Moment. Maximaler Konsum plus 30%.
bicho
 
Der Anlaufsstrom ist ja nur ein kurzer Moment. Maximaler Konsum plus 30%.

Ja, ist sicher ein kurzer Moment, aber in dieser Zeit fließt bei Induktionsmotoren teilweise bis zu siebenfacher Nennstrom, wenn keine besonderen Maßnahmen getroffen werden. Und dieser kurze Moment kann den Inverter in Überlast bringen.
 
Hallo,
mein Gefrierschrank hat ein Aufnahmeleistung von 100 W. Brauche eine Abschätzung wie hoch die Anlaufleistung sein wird, wegen Berücksichtigung für Auswahl eines Inverter Stromgenerators.

Gruss Güni

Beim Inverter Stromgenerator ist doch genug Leistung vorhanden, auch wenn theoretisch der Gefrierschrank alle halbe Stunde anspringt. Problematischer ist die Einspeisung des Inverters durch eine Batteriebank, ohne dauernder Ladung.
bicho
 
Übliche Werte beim 8 bis 15 fachen des Nennstromes und gerade Invertergeräte haben mit solchen Geräten und dem extremen Lastwechsel Probleme. Im ungünstigstem Fall von 0Watt auf 1000 W und auch höher .
 
Übliche Werte beim 8 bis 15 fachen des Nennstromes und gerade Invertergeräte haben mit solchen Geräten und dem extremen Lastwechsel Probleme. Im ungünstigstem Fall von 0Watt auf 1000 W und auch höher .
Und dann legt man also die Inverterleistung und Schalterkapazität auf das 8 bis 15 fache des Nennstromes aus- ich lach mich schlapp. In unserem Schiff fahre ich über Batteriebank mehrere Kühlschränke.....meine Installationsbücher sprechen von 30%.
bicho
 
71VA, vermutlich 50W, warum sollte der unbedingt mehr verbrauchen?
 
@bicho 100W entsprechen bei 230 V ca 100VA : 230 V = 0,43A = 430mA ! Und beim 10 fachem Anlaufstrom sind das ca 4,3 A.
 
Es spielt gar keine Rolle ob das ein Kühlschrank oder ein Tiefkühler ist . Grundlage ist für beide ein Elektromotor und der hat nun mal eine Nennleistung und auch einen Anlaufstrom . Hier hat der Motor da drin eben eine Nennleistung von 100W .
 
Das Ding kann angeblich 6000 Watt Peak, wären 50 A maximaler Anlaufstrom, da kann man schon einiges dranhängen.
 