Austauschpflicht für Sicherungskasten und Kosten

Diskutiere Austauschpflicht für Sicherungskasten und Kosten im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Bei uns wird die Küche modernisiert und in dem Zuge auch die Elektrik erneuert, so dass Steckdosen und Schalter an den richtigen Stellen für die...
M

MickB

Beiträge
9
Bei uns wird die Küche modernisiert und in dem Zuge auch die Elektrik erneuert, so dass Steckdosen und Schalter an den richtigen Stellen für die neuen Geräte sitzen. Ein Bauunternehmen macht alle Arbeiten, also auch die Elektrik. Das Angebot haben wir seit Monaten. Darin wird der Aufwand im Bereich Elektro auf 1300 EUR geschätzt.

Nun sollen die Arbeiten demnächst starten und jetzt kommt das Unternehmen damit um die Ecke, dass der Elektriker am vorhandenen Sicherungskasten keine neuen Leitungen anschließen darf, da er nicht auf dem aktuellen Stand ist. Soll also ausgetauscht werden - Preis 3500 EUR (zusätzlich zu den schon geplanten Arbeiten) :eek:

Der Sicherungskasten muss aus den 80ern sein. Darin sind Hauptschalter, drei Schmelzsicherungen und neun Schalter (kein FI-Schalter). Kann sein, dass für die neuen Küchengeräte eine zusätzliche Sicherung oder maximal zwei vorgesehen sind. Ein FI-Schalter steht auch im Angebot.

Meine Fragen
  • Gibt es diese Pflicht zum Austausch des ganzen Sicherungskastens, wenn (aus meiner Sicht) minimale Änderungen gemachten werden sollen?
  • Ist der aufgerufene Preis plausibel? Ich hätte überschlagen 300 EUR Materialkosten plus max. einen Arbeitstag, macht vielleicht 1000 EUR. Unterschätze ich das total?
 
Wenn du vorsichtig die Abdeckung abnimmst ( Achtung : früher war nich so mit Behrührungsschutz) und ein Foto machst, können wir vielleicht beurteilen, ob er ausgetauscht werden sollte/ muss.

3500€ scheint mir eher für einen Zählerschrank plausibel
Für eine UV ist das sehr optimistisch/ teuer
Da würde ich auch max. 800 bis 1000€ für ausgeben
Grüße Strippenzieher_ nym3x1.5
 
Danke für die schnelle Antwort, @Strippenzieher_ nym3x1.5!

Ein Zählerschrank ist es auf jeden Fall nicht. Die Zähler sind und bleiben im Keller. Es geht nur um den Kasten in der Wohnung.

Ich komme da heute nicht hin und schicke daher erst mal ein Foto mit Abdeckung. Ohne Abdeckung liefere ich morgen oder übermorgen nach.

upload_2022-3-16_7-28-13.png

Hast du vielleicht schon einen Tipp, weswegen der Kasten ausgetauscht werden soll? Der Elektriker hat die Abdeckung übrigens bislang nicht abgenommen. Wirkt irgendwie alles nicht so ganz vertrauenserweckend. :(
 
Ob man den vorhandenen Kasten weiter verwenden kann müsste man vor Ort entscheiden anhand des Platzbedarfes und des Zustandes.
Mit zwei Reihen ist der Kasten recht eng für heutige Bedürfnisse wie mehrere FIs und Überspannungsschutz.
Für Kästen aus den 80ern ergibt sich häufig das Problem von sprödem Kunststoff und damit zerbrechenden Abdeckungen oder ausreißenden Schraublöchern etc.

An sich ist ein Austausch der vorhandenen Kompontenten dringend an zu raten.
FI Schutz ist keiner vorhanden und die hier verwendeten Automaten des Types L sind an sich nicht in der Lage ausreichend vor Überlast zu schützen und zusätzlich sind diese uralt und höchst wahrscheinlich innerlich schadhaft.

Einen Betrag von 3500€halte ich an sich dafür auch für zu viel, aber es ist hier nicht genannt worden was dabei alles integriert ist.
 
Das Problem ist dass zur Zeit Elektriker volle Auftragsbücher haben. Also versuchen sie so viel Geld wie möglich rauszuzieren.

Ich habe letztens bei einem Bekannten eine Wallbox Installiert da er sich ein Elektroauto gekauft hat. 4 von 5 Elektrikern hatten gar keine Zeit. Der 5 machte ein Angebot.

Einbau
Neozed Lasttrennschalter in Zählerkasten
Verlegung von 12m 5*16 mm² Kabel in die Garage ( Aufputz Garage direkt an Haus angebaut)
Kleiner UV in der Garage
Wallbox

Dafür wollte er auch über 3800 € haben. Dabei hatte die Wallbox einen Wert von 600€ das kabel um die 130€. Der Verteiler vielleicht 100€ und der rest um die 250€. Also um die 1200€ Warenwert.

Darauf angesprochen dass das sehr teuer ist kam nur die Antwort. Na und sie werden keinen anderen finden
 
Gab es dafür auch ein Angebot oder wird das einfach so pauschal 1 St. a € 3.500 / St. vergeben (und nachher so abgenommen und bezahlt)?

Genau, einfach so pauschal. Das so anzunehmen und zu bezahlen hatte ich gerade nicht vor. Klingt hier aber so, als würde es schwierig, einen anderen Fachmann zu finden. Daher auch die Frage, ob man in den Kasten nicht erstmal ein oder zwei Sicherungen einbauen kann, damit die Küche geliefert werden kann. Dann können wir später in Ruhe versuchen ein vernünftiges Angebot zu bekommen.
 
40 Jahre altes Plastik wird schon brüchig werden, auch ohne regelmäßige mechanische Belastung.
 
Zurück zum Thema: Die L Automaten sollte man austauschen und einen 30 ma FI einbauen, den Kasten kann man lassen wenn nicht allzu viel erweitert wird, Fi sollte man wenn nicht schon anders gewährleistet mit 35 bzw. 63A vorsichern oder durch Anzahl der Automaten den Strom begrenzen. Den Hauptschalter wenn noch benötigt besser vor die Anschlussleitung setzen.

Grüße Strippenzieher_ nym3x1.5
 
Zuletzt bearbeitet:
Thema: Austauschpflicht für Sicherungskasten und Kosten
Zurück
Oben