Hallo,
ich hätte mal eine Verständnisfrage zum Theme FI und LS für eine 11kw Wallbox. Leider habe ich zwei unterschiedliche Empfehlungen von zwei unterschiedlichen Elektrikern bekommen, die mich nun etwas verunsichert haben.
Folgende Ausgangssituation: Es wurde ein ca. 7meter langes, 5x6mm2 Kabel vom Sicherungsschrank im Keller bis in die Garage beim Hausbau verlegt. Da ich noch einer der letzten war, die die KFW-Vörderung genehmigt bekommen hat, habe ich mir eine Vestel EVC04-AC11 Wallbox gekauft und diese in der Garage montiert. Dieses benötigt, da sie über eine Integrierte DC-Fehlerstromerkennung verfügt, nur noch einen 4 ploligen FI Typ A und eben den entsprechenden 3 poligen LS im Sicherungsschrank (da 3 Phasen vorhanden sind).
Nun habe ich mir zwei Angebote von zwei Elektrikern eingeholt. Der eine möchte einen 4P-20A-30mA FI und einen 3P-20A (er meinte würde auch 16A reichen aber sicherheitshalber empfiehlt er 20A) LS (Charakteristik B) verbauen, welche auch in der Installationsanleitung der Wallbox empfohlen werden.
Der andere möchte, aufgrund der 5x6mm2 Leitung (und nicht wie benötigt nur 5x4mm2) einen 4P-40A-30mA FI und einen 3P-32A LS (auch Charakteristik B) verbauen. Aussage Elektriker: Somit könnte ich problemlos in der Zukunft auf eine 22kw Wallbox wechseln, da meine 5x6mm2 Leitung das ja hergeben würde.
Was ist den nun richtig oder falsch, bzw. gibt es überhaupt ein richtig oder falsch. Was ist empfehlenswert was is ausreichend?
Hoffe ihr könnt mich da ein bisschen erleuchten
ich hätte mal eine Verständnisfrage zum Theme FI und LS für eine 11kw Wallbox. Leider habe ich zwei unterschiedliche Empfehlungen von zwei unterschiedlichen Elektrikern bekommen, die mich nun etwas verunsichert haben.
Folgende Ausgangssituation: Es wurde ein ca. 7meter langes, 5x6mm2 Kabel vom Sicherungsschrank im Keller bis in die Garage beim Hausbau verlegt. Da ich noch einer der letzten war, die die KFW-Vörderung genehmigt bekommen hat, habe ich mir eine Vestel EVC04-AC11 Wallbox gekauft und diese in der Garage montiert. Dieses benötigt, da sie über eine Integrierte DC-Fehlerstromerkennung verfügt, nur noch einen 4 ploligen FI Typ A und eben den entsprechenden 3 poligen LS im Sicherungsschrank (da 3 Phasen vorhanden sind).
Nun habe ich mir zwei Angebote von zwei Elektrikern eingeholt. Der eine möchte einen 4P-20A-30mA FI und einen 3P-20A (er meinte würde auch 16A reichen aber sicherheitshalber empfiehlt er 20A) LS (Charakteristik B) verbauen, welche auch in der Installationsanleitung der Wallbox empfohlen werden.
Der andere möchte, aufgrund der 5x6mm2 Leitung (und nicht wie benötigt nur 5x4mm2) einen 4P-40A-30mA FI und einen 3P-32A LS (auch Charakteristik B) verbauen. Aussage Elektriker: Somit könnte ich problemlos in der Zukunft auf eine 22kw Wallbox wechseln, da meine 5x6mm2 Leitung das ja hergeben würde.
Was ist den nun richtig oder falsch, bzw. gibt es überhaupt ein richtig oder falsch. Was ist empfehlenswert was is ausreichend?
Hoffe ihr könnt mich da ein bisschen erleuchten