Hallo zusammen,
ich habe den Eindruck, dass der Elektriker unnötigerweise unseren Durchlauferhitzer ausgetauscht hat. Mich interessiert dabei Eure Meinung.
Problem: Unsere Durchlauferhitzer-Sicherung fliegt immer wieder raus. Manchmal auch, wenn das Gerät aus ist.
Status: Die drei Sicherungen haben 25A. Das Gerät hat 21kW. Die Sicherung muss aber mindestens 21000/400/3^0,5 = 30,3A haben. Das wäre für mich die Ursache.
Die vom Vermieter beauftragte Firma hat lediglich den Durchlauferhitzer (natürlich auch 21kW ) ausgetauscht. Die Sicherung fliegt logischerweise immer noch raus.
Austauschgrund gemäß Elektriker: Korrosion im alten Gerät → Wasserschaden-Gefahr - siehe Foto:
Da, wo das Wasser ausgetreten ist, ist ein weißes Kunststoffröhrchen. Kommt da - bestimmungsgemäß Kondensat raus? Warum?
Wurden wir für dumm verkauft?
(Ja, da hat mal eine Maus im Gerät den Freitod gesucht)
Beste Grüße
Martin
ich habe den Eindruck, dass der Elektriker unnötigerweise unseren Durchlauferhitzer ausgetauscht hat. Mich interessiert dabei Eure Meinung.
Problem: Unsere Durchlauferhitzer-Sicherung fliegt immer wieder raus. Manchmal auch, wenn das Gerät aus ist.
Status: Die drei Sicherungen haben 25A. Das Gerät hat 21kW. Die Sicherung muss aber mindestens 21000/400/3^0,5 = 30,3A haben. Das wäre für mich die Ursache.
Die vom Vermieter beauftragte Firma hat lediglich den Durchlauferhitzer (natürlich auch 21kW ) ausgetauscht. Die Sicherung fliegt logischerweise immer noch raus.
Austauschgrund gemäß Elektriker: Korrosion im alten Gerät → Wasserschaden-Gefahr - siehe Foto:
- Rechteck: Die Kupferleitung ist grünlich. „Korrosion“
- Kreis: Wasser im Gerät —> Undichtigkeit
Da, wo das Wasser ausgetreten ist, ist ein weißes Kunststoffröhrchen. Kommt da - bestimmungsgemäß Kondensat raus? Warum?
Wurden wir für dumm verkauft?
(Ja, da hat mal eine Maus im Gerät den Freitod gesucht)
Beste Grüße
Martin