Diskutiere TT-System? im Forum Blitzschutz, EMV, Erdung & Potentialausgleich im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Wenn in einem aussereuropäischem Grundstück ausschliesslich 2 Leitungen zugeführt werden,(L und N(?) welche Netzsysteme wären dann möglich...
D

Dorsi

Beiträge
78
Wenn in einem aussereuropäischem Grundstück ausschliesslich 2 Leitungen zugeführt werden,(L und N(?)
welche Netzsysteme wären dann möglich?
Handelt es sich dann um ein TT-System oder gibt es auch andere Systeme unter der Voraussetzung?
 
Es kann sowohl TT als auch TN-C sein
 
Woran kann man das aber erkennen?

Habe übrigens die Begrüssung vergessen, sorry hole ich hiermit nach ;-
Und es geht um ein System in Asien, wo ich an der Hausverkabelung dringend etwas nachbessern (lassen) muss.
 
Zuletzt bearbeitet:
Es kommen von aussen (also Überlandkabel) 2 Adern, der Leiter und Rückleiter auf den Hausverteiler. Der Zähler ist ausserhalb am Mast.
Es muss ein Hauserder vorhanden sein, denn im Verteiler kommt ein Kabel vom Untergeschoss auf die Masse des Verteilerkasten. Leider endet es hier einsam.
Und das macht es für mich so dringend. Alle Versorgungsleitungen von hier an sind nur 2 adrig. Mit Ausnahme der von mir beauftragten und besorgten 3x2,5 mm Leitung zum Durchlauferhitzer im Bad und eines wohl zusätzlich, zugeführtem Erdpotential über einen Erdspiess o.ä. (man sieht nur ein aus dem Fussbodenbereich kommendes Kabel auf den PE einer Steckdose.
Ohne Frage müssten sofort alle Verkabelungen erneuert werden, ich hätte das um grösseren Schaden abzuwenden auch gemacht, wenn der Dachboden nicht so fragil wäre so das es mir nicht möglich war.
Zwar besteht die derzeitige Situation schon 20 Jahre, trotzdem habe ich keine Ruhe seit ich dies gesehen habe.
Als zusätzliche Minimalmassnahme habe ich die durchweg bestehenden 20A Sicherungen in 10 bzw. 16A Sicherungen getauscht.
Kann man in der katastrophalen Situation FI Schalter einsetzen (bei fehlendem, oder fraglichem PE?

Ich will aber niemandem zu Nahe treten. Neubaute dort sind auch perfekt gesichert. Das System ist eben anders aber dann auch sicher incl. RCD ect, Früher war ja hier auch nicht alles perfekt. Es ist aber schwiedrig dort die richtigen Leute zu finden die sich dem Problem annehmen.
 
Zuletzt bearbeitet:
auch wenn alles nur zweiadrig ist lässt das nicht auf die Netzform schließen.
Typisch für sehr viele außereuropäische Netze ist das TT Netz, leider wird hier oftmals trotzdem der Schutzleiter einfach weggelassen oder bei bedarf einfach vom Neutralleiter abgezweigt.
Die Netzform wird vom Netzbetreiber bestimmt, im Endeffekt hat das damit zu tun ob dieser garantieren kann ob der PEN keine gefährliche Spannung gegen Erde führen kann.
Da die Netze dort oftmals geringer Pflege unterliegen wählt man üblicherweise das TT Netz.
 
auch wenn alles nur zweiadrig ist lässt das nicht auf die Netzform schließen.
Typisch für sehr viele außereuropäische Netze ist das TT Netz,

Auch im innereuropäischen Ausland ist das TT Netz die Regel. Eigentlich weltweit, mit dem deutsprachigen Raum als Ausnahme, und das auch nur zum Teil. Aber wie heißt es so schön "Am deutschen Wesen wird....."

leider wird hier oftmals trotzdem der Schutzleiter einfach weggelassen oder bei bedarf einfach vom Neutralleiter abgezweigt.
Schutz durch nicht leitenden Raum war hier auch bis in den späten 60' Jahren üblich. Dass der Schutzleiter vom Neutralleiter abgezweigt wird, habe ich in der ganzen Welt noch nicht gesehen - und ich war schon in ein paar Orten. Ganz im Gegenteil, es trifft den TT-Elektriker meistens der Schlag, wenn er zum ersten Mal ein TNC(-S) Netz sieht.

Da die Netze dort oftmals geringer Pflege unterliegen wählt man üblicherweise das TT Netz.
Und vielleicht noch wegen ein paar Vorteile.

Wird eigentlich der Anlagenerder im Rahmen des famösen E-Checks geprüft? (Seriöse Frage).
 
Ich würde das unbedingt als TT aufbauen!
FIs kannst du auf jeden Fall einsetzen. Du musst nur alle PE - N-Verbindungen hinter dem FI entfernen.
Dann möglichst alle Leitungen 3-adrig und alle Erdungen verbinden.

Dem würde ich voll zustimmen! Hausanschluss-Zähler- bis Eingang Verteilung in schutzisoliert ausführen. In Verteilung mehrere 30mA RCDs setzen. Davor passende Überspannungsableiter. Eigenen Staberder (und Potenzialausgleich). Damit ist man in solchen Netzen sehr gut auf der sicheren Seite und kann normalerweise nichts passieren, egal wie schlampig das chaotische Freileitungsnetz da aufgebaut ist. Da meist nur Wechselstrom und kein Drehstrom, auch keine Gefahr durch Sternpunktverschiebung bei N-Bruch.
 
Umgekehrt ist das ja auch hart. Wenn wir, vom Süden, mit jemand reden, der uriges Plattdeutsch spricht. Verstehen wir auch nur noch Bahnhof.

Aber trotzdem faszinierend und interessant die vielen Dialekte!
Und mit etwas gutem Willen funktioniert das schon.
 
Wenn man bei Prüfung (z.B. der einzigen 3 poligen Steckdose für Aussenküche mit einem seperaten Draht als PE Ableitung durch den gefliessten Fussboden (dannach ???) eine Spannung von 220V zischen L und dem PE misst, sagt mir dies, das die Ableitung brauchbar ist? Konnte dort unmöglich weitere Erdspiesse oder Tiefenerder setzen, weil mir der Untergrund völlig unbekannt ist.
Ich gehe aber davon aus das der Gebäudererder, der wie beschrieben im Verteiler ankommt, in Ordnung ist. Nur eben wegen der 2 Aderleitungen und der 2 poligen Steckdosen die damals vorherrschten nicht eingebunden wurde.
Wie kann man die 2 adrigen Versorgungsleitungen und entsprechende Verbraucher trotzdem per FI absichern? PE / N Verbindungen existieren nicht.
Die haben vor allen grösseren Verbraucher wie Klimaanlage, Wasserpumpe, Waschmaschine noch einen "Safty Cut" vorgeschalten, Wohl auch ein Sicherungsautomat, aber 2 polig L / N. und Aufputz
Das ist doch sicher kein RCD oder?

Noch etwas, ich habe dort im Baumarkt nur die LS Schalter vom Typ C bekommen. Ist das sehr nachteilig für die Auslösesituation im Wohnbereich.?
 
Zuletzt bearbeitet: