Keine allpolige trennvorrichtung - Backofen einbauen (lassen)

Diskutiere Keine allpolige trennvorrichtung - Backofen einbauen (lassen) im Forum Haustechnik im Bereich DIVERSES - Hallo, wir wollten einen Techniker von Ikea beauftragen um ein Kochfeld und einen Backofen anzuschießen (wir haben von Technik gar keine Ahnung)...
I

Igel1985

Beiträge
1
Hallo,

wir wollten einen Techniker von Ikea beauftragen um ein Kochfeld und einen Backofen anzuschießen (wir haben von Technik gar keine Ahnung). Nun kam dabei aber raus dass keine allpolige trennvorrichtung eingebaut ist. Ikea meinte dass die gesetzliche Plicht sein. Wir sind jetzt komplett planlos.
Ist das wirklich so dass es gerichtliche Pflicht ist? Muss das dann nicht der Vermieter nachrüsten?
Ist das nur die Sicherung oder auch die Kabel?
Könnt ihr uns etwas raten was wir nun tun können?
 
Die allpolige Abschaltung aufgeteilter Drehstromkreise ist bei der Herdanschlussdose nicht gefordert. Deswegen dürfen Herdanschlussdosen mit 3 einzelnen LS abgesichert werden.

Ein FI wäre aber schön. Der würde die Forderung nach allpoliger Abschaltung auch erfüllen.
 
Doch ist sie, allerdings eben nur bei neuen Anlagen.
Je nach Baujahr der elektrischen Anlage ist dies also zulässig oder nicht.
Zudem muß sie nicht allpolig sein sondern nur die Phasen trennen.
z.B. dreipoliger Leitungsschutzschalter.

Alternativ ist an der Dose ein Hinweis an zu bringen der auf die Notwendigkeit hinweist mehr als eine Sicherung zur Freischaltung ab zu schalten.

Forderung nach DIN VDE 0100-530
"
...537.1.2
Wenn eine elektrische Anlage oder ein Betriebsmittel oder ein Gehäuse aktive Teile enthält, die an mehr als einer Versorgung angeschlossen sind, muss ein Warnhinweis dauerhaft so angebracht werden, dass jede Person, bevor sie die aktiven Teile berührt, gewarnt und darauf hingewiesen wird, dass diese Teile von den unterschiedlichen Stromquellen zu trennen sind, es sei denn, dass eine Verriegelungseinrichtung vorhanden ist, die sicherstellt, dass alle betroffenen Stromkreise getrennt werden...."
 
Auf diec schriftliche Begründung von Ikea wäre ich aber auch gespannt!

Ich hoffe ihr habt für die Luftnummer nichts bezahlt?
 
Drei Sicherungen = drei Versorgungen
eine dreipolige Sicherung = eine Versorgung.
 
Und nein, mein Herd hat nur eine Versorgung -> Dreipoliger Automat
 
So ist das mit dem Auslegen von DIN-VDE-Normen...der eine sagt so, der andere so...

Wenn ich diesen Satz
Wenn eine elektrische Anlage oder ein Betriebsmittel oder ein Gehäuse aktive Teile enthält, die an mehr als einer Versorgung angeschlossen sind, muss ein Warnhinweis dauerhaft so angebracht werden, dass jede Person, bevor sie die aktiven Teile berührt, gewarnt und darauf hingewiesen wird, dass diese Teile von den unterschiedlichen Stromquellen zu trennen sind, es sei denn, dass eine Verriegelungseinrichtung vorhanden ist, die sicherstellt, dass alle betroffenen Stromkreise getrennt werden...."
und diesen Satz
Drei Sicherungen = drei Versorgungen
zusammen interpretieren möchte, dann könnte man folgendes Szenario, was ja normungsgemäßt quasi Standard ist, aufbauen:

Normales Wohnhaus, mit 10 Wohungen. Aktuelle elektrische Installation, somit SLS als Zählervorsicherung, Klemmstein im AAR und Unterverteiler in der Wohnung.

Da wären der SLS im Vorzählerbereich so ja auch nicht zulässig. Denn hinter den SLS ist eine elektrische Anlage, was ja hoffendlich unstrittig ist, und keine weiteren Sicherungen vor der Unterverteilung. Dann müsste dieser Warnhinweis in der Unterverteilung angebracht werden, denn es sind ja nicht nur ein SLS auszuschalten, sondern 3 SLS auszuschalten um die Unterverteilung, also die elektrische Anlage, spannungsfrei zu schalten.

Auch die Äusserung unseres guten @Octavian1977 das ein RCD ja nicht zulässig wäre (beim E-Herd), weil ja eine automatische Abschaltung, und nicht nur eine Abschaltvorrichtung, gefordert wäre (anderer Thread, kann ich bei Bedarf mal raussuchen) wäre ja auch hier anzuwenden, denn es löst auch nur ein SLS aus, nicht alle zusammen.

Nicht alles was hinkt ist auch ein Vergleich, aber vom Grundsatz passt das, denn die Norm unterscheidet ja nicht nach dem Ort der Absicherung, oder?

...und ja, natürlich bin ich Team @eFuchsi und @werner_1 in diesem Punkt, steht ja ausser Frage. Was die Absicherung einer Herdanschlussdose betrifft, da KANN man eine 3poligen Leitungsschutzschalter verwenden, ODER drei einpolige Leitungsschutzschalter, aber man SOLLTE IMMER einen RCD verwenden.
Aber das ist nur meine unbedeutende Meinung zu dem Thema...
 
Ah. Das wusste ich gar nicht. Ein SLS löst also tatsächlich einzeln aus?
Als Österreicher kenne ich die Dinger nicht.
 
Also quasi wie hier in vielen Gebieten, bevor die großen Verändeurngen mit der neuen TAB 2007(?) kam. Man lernt nie aus :)
 
ich wette da das auch in Österreich eine Freischaltmöglichkeit gegeben sein muss .
Ob das nun durch Zählervorsicherung oder Zählernachsicherung erfolgt ist erst mal Nebensache.
Die Sicherung im Hak soll zuerst das Versorgungsnetz vor der Sicherung schützen und in zweiter Linie die Hauptleitung zum Zähler. Die Zählervorsicherung bzw die Zählernachsicherung die Anlage . Zudem dürfte es in Österreich auch eine Forderung nach Selektivität zwischen Sicherung im HAK und Zähler Vor oder Nachsicherung geben . Hier wird diese Selektivität eben Aktuell durch Selektive Leitungsschutzschalter (SLS) erfüllt. Und sinnigerweise werden diese SLS vor dem Zähler angeordnet. Diese SLS sind auch Laeinbedienbar.
 
...und was hat dein Beitrag nun genau mit dem Thema zu tun? Dein Beitrag hat keinerlei Bezug zum eigendlichen Thema, noch zum Offtopic-Thema. Das was du da (sinnvoll) schreibst, weiß jeder hier, da musst du niemand mehr belehren.
Manchmal schreibst du wirklich interessante Beiträge, aber dann fällt wieder so ein Kokolores negativ auf ^^

Ich würde auch mal vermuten wollen, auf Grund seiner Beiträge, das @eFuchsi sich in dem Bereich in Österreich bestens auskennt, im Gegensatz zu jemand der von "dürfte" und "sollte" spricht.
 
@Igel1985 ganz einfach frag doch mal bei Ikea an wo das geschrieben steht und ob die Elektrofachkräfte für festgelegte Tätigkeiten (EFKffT) auch auf der Höhe der aktuellen Normen stehen? Oder auch ob sie Da vollwertige Elektrofachkräfte für den Anschluss des Herdes einsetzen ! Die EFKffT darf noch nicht mal eine Herdanschlussdose ersetzen !
 
Darf sie schon, sofern genau diese Tätigkeit mit vorliegendem Material Inhalt Ihrer Schulung war.
trifft halt meist nicht zu.
 