Hallo zusammen,
gegeben ist eine Bestandsanlage, Dachständereinspeisung, TN-C-Netz, Aufteilung in TN-C-S nach dem Zähler, Zählerkasten befindet sich im Keller.
Potentialausgleichsschiene ist vorhanden, als Anlagenerder dient die Hauptwasserleitung (unbekannt ob in der Straße irgendwann Kunstsoffrohre kommen), diese ist mit 16mm2 Cu mit der Potentialausgleichsschiene verbunden.
In der Anlage soll ein Überspannungsschutz nachgerüstet werden. Eine Schienenmontage ist aus verschiedenen Gründen nicht möglich, daher muss es ein System für die Hutschiene im OAR werden.
Die normative Vorgabe wäre hier ja ein SPD Typ 1 bei Dachständereinspeisung bzw ein Kombiableiter 1+2, (idealerweise vor dem Zähler, das geht aber nicht, ohne den kompletten Zählerkasten zu erneuern). Aber ist dies ohne "richtigen" Erdung nur über die Wasserleitung überhaupt möglich oder evtl. sogar gefährlich bzw seitens des VNB vielleicht sogar verboten?
Wäre alternativ auch einfach ein Typ 2 SPD vielleicht sogar besser (dieser darf ja definitiv auch ohne Anlagenerder eingesetzt werden) wohlwissend, dass dies nicht ganz der Norm entspricht und bei (weniger wahrscheinlichen) direkten Einschlägen in die Freileitung damit evtl. kein ausreichender Schutz besteht, nach dem Motto "besser als nichts"?
Es geht v.a. darum den Schutz gegen wahrscheinlichere Schäden mit einem vertretbaren Aufwand zu verbessern ohne die halbe Anlage neu machen zu müssen.
Das ggf. noch weitere Typ 2/3 SPDs und auch SAT/Kabel mit bedacht werden muss (und wird) ist mir durchaus bewusst, dies lässt sich aber problemlos ausführen.
Leider ist es schwierig zu diesem Thema wirklich vernünftige Beratung zu bekommen, deswegen Frage ich hier.
Vielen Dank schonmal
gegeben ist eine Bestandsanlage, Dachständereinspeisung, TN-C-Netz, Aufteilung in TN-C-S nach dem Zähler, Zählerkasten befindet sich im Keller.
Potentialausgleichsschiene ist vorhanden, als Anlagenerder dient die Hauptwasserleitung (unbekannt ob in der Straße irgendwann Kunstsoffrohre kommen), diese ist mit 16mm2 Cu mit der Potentialausgleichsschiene verbunden.
In der Anlage soll ein Überspannungsschutz nachgerüstet werden. Eine Schienenmontage ist aus verschiedenen Gründen nicht möglich, daher muss es ein System für die Hutschiene im OAR werden.
Die normative Vorgabe wäre hier ja ein SPD Typ 1 bei Dachständereinspeisung bzw ein Kombiableiter 1+2, (idealerweise vor dem Zähler, das geht aber nicht, ohne den kompletten Zählerkasten zu erneuern). Aber ist dies ohne "richtigen" Erdung nur über die Wasserleitung überhaupt möglich oder evtl. sogar gefährlich bzw seitens des VNB vielleicht sogar verboten?
Wäre alternativ auch einfach ein Typ 2 SPD vielleicht sogar besser (dieser darf ja definitiv auch ohne Anlagenerder eingesetzt werden) wohlwissend, dass dies nicht ganz der Norm entspricht und bei (weniger wahrscheinlichen) direkten Einschlägen in die Freileitung damit evtl. kein ausreichender Schutz besteht, nach dem Motto "besser als nichts"?
Es geht v.a. darum den Schutz gegen wahrscheinlichere Schäden mit einem vertretbaren Aufwand zu verbessern ohne die halbe Anlage neu machen zu müssen.
Das ggf. noch weitere Typ 2/3 SPDs und auch SAT/Kabel mit bedacht werden muss (und wird) ist mir durchaus bewusst, dies lässt sich aber problemlos ausführen.
Leider ist es schwierig zu diesem Thema wirklich vernünftige Beratung zu bekommen, deswegen Frage ich hier.
Vielen Dank schonmal