Hallo,
ich möchte meinen 1 Phasigen Generator auf eine verpolungssichere Steckdose umbauen.
Für die 3 polige blaue CEE Steckdose ist kein Platz. Im Netz habe ich jetzt eine gefunden nach der
französisch/belgischer Norm. Die würde von den Maßen her passen. Weiss jemand ob die verpolungssicher ist
 

Anhänge

  • Steckdose.jpg
    Steckdose.jpg
    23,1 KB · Aufrufe: 24
Die ist verpolungssicher, wenn du den richtigen Stecker verwendest.
Eurostecker oder Konturenstecker sind nicht verpolungssicher.

PS: Die Frage ist aber, wofür?
Wenn im Generator nicht ein Pol geerdet ist, sind beide Pole gleichwertig und du kannst auch messtechnisch keinen Unterschied feststellen.
 
Die Französische ist allerdings auch nur verpolungssicher wenn man ein entsprechende gepolten Stecker einsteckt.
Da es auch im Französischen keine Norm gibt auf welcher Seite L und N sind, kann das mit jedem Stecker den man verwendet anders sein.
Nur die CEE Dosen sind verpolungssicher.
 
Die ist verpolungssicher, wenn du den richtigen Stecker verwendest.
Eurostecker oder Konturenstecker sind nicht verpolungssicher.

PS: Die Frage ist aber, wofür?
Wenn im Generator nicht ein Pol geerdet ist, sind beide Pole gleichwertig und du kannst auch messtechnisch keinen Unterschied feststellen.

Der Generator hat ein neutrales Floating (IT Netzform) Da ich ins Hausnetz einspeise (TN-S Netzform) mache ich eine Brücke in der Steckdose von irgendeiner Phase zum PE. Von da ab soll es verpolungssicher sein
 
nicht sonderlich zu empfehlen Dein Vorhaben.
Die Funktion Deiner "Schutzmaßnahme" ist damit abhängig davon ob ein Stecker eingesteckt ist oder nicht.
Es wird mindestens ein fester Anschuß einer Erdung an der Stelle dieses Erdungspunktes notwendig.
 
Der Generator hat ein neutrales Floating (IT Netzform) Da ich ins Hausnetz einspeise (TN-S Netzform) mache ich eine Brücke in der Steckdose von irgendeiner Phase zum PE.

Untersteh dich, solche Basteleien vorzunehmen. Die Einspeisung hat als TN-S zu erfolgen.
 
Untersteh dich, solche Basteleien vorzunehmen. Die Einspeisung hat als TN-S zu erfolgen.

Durch die geplante Brücke entsteht ja eine TN-S - Einspeisung.

Aber es sind noch einige zusätzliche Bedingungen zu erfüllen:

Die zu speisende Anlage muss einen geeigneten Erder enthalten, sowie Potenzialausgleich.
Die Umschaltung von Netz- auf Notbetrieb muss mit einem normgemäßen Umschalter mit Nullstellung zwischen Not und Netz erfolgen
(Schaltung nach vdn-Konzept).
Das Gehäuse des Generators sollte mittels 4mm² mit der PAS-Schiene, auch Haupterdungsschiene genannt, verbunden werden.
Alle notstromberechtigten Bereiche müssen RCD - Schutz haben.
Idealerweise setzt man gleich nach dem Generator eine 30mA RCD.

Nachteilig an der geplanten Brücke ist, dass der Generator dann für seine ursprünglich geplante Verwendung als mobiler Stromerzeuger für einen Verbraucher nicht mehr zulässig wäre.


vdnTN.png
 
nicht sonderlich zu empfehlen Dein Vorhaben.
Die Funktion Deiner "Schutzmaßnahme" ist damit abhängig davon ob ein Stecker eingesteckt ist oder nicht.
Es wird mindestens ein fester Anschuß einer Erdung an der Stelle dieses Erdungspunktes notwendig.
Durch die geplante Brücke entsteht ja eine TN-S - Einspeisung.

Aber es sind noch einige zusätzliche Bedingungen zu erfüllen:

Anhang anzeigen 17850
Geplanter Aufbau
 

Anhänge

  • Ersatzstrom Einspeisung.png
    Ersatzstrom Einspeisung.png
    129,4 KB · Aufrufe: 29
Du solltest deinen Generator 4 Polig bzw 2 Polig Absichern, um zu vermeiden, dass dein Neutralleiter überlastet wird, da die nachfolgende Absicherung meistens für Drehstrom ausgelegt ist und die Phasenverschiebung und damit erhöhte mögliche Belastung der Phasen voraussetzt.
Da du dies nicht hast kann im im Extremfall bei 16A Stromfluss auf allen 3 Phasen 48A auf dem N fließen.
Oder du verlässt dich auf die eingebaute Überstromsicherung im Generator, ich wollte es dennoch nochmal erwähnen.
 
Du solltest deinen Generator 4 Polig bzw 2 Polig Absichern, um zu vermeiden, dass dein Neutralleiter überlastet wird, da die nachfolgende Absicherung meistens für Drehstrom ausgelegt ist und die Phasenverschiebung und damit erhöhte mögliche Belastung der Phasen voraussetzt.
Da du dies nicht hast kann im im Extremfall bei 16A Stromfluss auf allen 3 Phasen 48A auf dem N fließen.
Oder du verlässt dich auf die eingebaute Überstromsicherung im Generator, ich wollte es dennoch nochmal erwähnen.
Der Generator liefert max. 2500 W also kann da der N nicht überlastet werden
 
Durch die geplante Brücke entsteht ja eine TN-S - Einspeisung.

Nein. Das fuehrt zu einem TN-C-Netz. Sieht man auch im Bild, du schreibst ja selber:

Die zu speisende Anlage muss einen geeigneten Erder enthalten, sowie Potenzialausgleich.

Dann ist es doch logisch, das man von der speisende Quelle abgehend ein TN-S fuehrt.

Alle notstromberechtigten Bereiche müssen RCD - Schutz haben.
Idealerweise setzt man gleich nach dem Generator eine 30mA RCD.

Auch hier wieder dran denken...nachgeschaltete RCD mit gleichen Fehlerstrom sind nicht selektiv. Daher gehoert in die Umschalteinheit ein RCD, selektiv zur Einhaltung der Abschaltbedingung. Die RCD im Endstromkreis koennen dann die Aufgabe des zusaetzlichen Schutzes uebernehmen.
 
Nein. Das fuehrt zu einem TN-C-Netz. Sieht man auch im Bild, du schreibst ja selber:

Die ursprünglich vom TE geplante Brücke, auf die ich mich bezog, führt ab Generator zu einem TN-S-Netz.

Erst durch die Brücke im Bild in #8 würde ein PEN entstehen. Was aber absolut irrelevant wäre, da an diesem PEN kein leitfähiges berührbares Gehäuse
eines Betriebsmittels hängt.

Dann ist es doch logisch, das man von der speisende Quelle abgehend ein TN-S fuehrt.

Laut Aussage des TE in #4 wäre das ja auch der Fall.


Auch hier wieder dran denken...nachgeschaltete RCD mit gleichen Fehlerstrom sind nicht selektiv. Daher gehoert in die Umschalteinheit ein RCD, selektiv zur Einhaltung der Abschaltbedingung.

Bei kleinen überschaubaren Anlagen ist es eine praktikable und wirtschaftliche Lösung, gleich nach dem Generatorausgang eine normale 30mA RCD zu setzen. Weil dann die Generatoranschlussleitung für den Fall eines Erdschlusses gut geschützt ist.

Es ist richtig, bei großen Anlagen eine sel. 300mA RCD gleich nach dem Generator zu setzen. Hier, mit dem 2500 Watt Moppel können wir sicher keine große Anlage speisen.



Notstrom300mARCDsel.png
 
Österreichische Version. Hier im Beispiel Drehstrom mit umschaltbarem Generator und Brücke in der festen Installation. Ist in Deutschland nicht normgemäß, aber mit Sicherheit auch praktikabel.





UmschaltbarAustria.png
 
Der PE und der N ist im TN-S-Netz ab Quelle getrennt zu führen. Eine Verbindung von PE und N im festen Teil der Anlage ist in Deutschland nicht zulässig. Der feste Teil der Anlage beginnt am Einspeisestecker eine Einspeisesteckdose ist unzulässig.
 
Der PE und der N ist im TN-S-Netz ab Quelle getrennt zu führen. Eine Verbindung von PE und N im festen Teil der Anlage ist in Deutschland nicht zulässig. Der feste Teil der Anlage beginnt am Einspeisestecker eine Einspeisesteckdose ist unzulässig.
Ich verstehe nicht daß eine PEN Brücke an der Steckose des Generators erlaubt ist, aber wenn ich sie 2 m weiter in dem Einspeisestecker setzen würde, nicht mehr.
 
Im Generator ist doch eindeutig. Der Grund liegt darin begründet das jederzeit da an dem Einspeisestecker auch ein anderer Generator angeschlossen werden kann. ( zb Feuerwehr oder THW) . Zudem beginnt das TN-S-Netz bereits im Generator und nicht erst danach. Einen PEN gibt es im TN-S-Netz nicht ! Deshalb gibt es da auch keine PEN-Brücke.
 
Im Generator ist doch eindeutig. Der Grund liegt darin begründet das jederzeit da an dem Einspeisestecker auch ein anderer Generator angeschlossen werden kann. ( zb Feuerwehr oder THW) . Zudem beginnt das TN-S-Netz bereits im Generator und nicht erst danach. Einen PEN gibt es im TN-S-Netz nicht ! Deshalb gibt es da auch keine PEN-Brücke.
Das heißt ich komme um eine verpolungssichere Steckdose im Generator nicht herum.
 
richtig deshalb CEE Steckdose die gibt es auch 3 polig.
 