??Keinerlei Ablagemöglichkeit der angesteckten Geräte.
Da sind deine Kollegen auf dem Bau deutlich schmerzfreier. 08/15 ohne Deckel auch im Spritzbereich, alles andere wird zu teuer.Ich verwende im Bad grundsätzlich IP44 Typen, z.B. Merten Aqua Design, oder Busch-Jäger Allwetter.
Also zuerst den Ablagebereich wieder beschränken und dann bei Nutzung der Dose(n) die Probleme fördern... eventuell die Dosen nach oben in den Ablagebereich bringen. Dann hängen auch keine Kabel im Griffbereich. Zur Sicherheit noch Steckdosen IP44 mit Klapdeckel.
Der Schutzbereich wird eher hinter der Wand sein. Links ist die Badewanne und rechts die Dusche. Reicht das als Schutz aus?Nach meiner Meinung kein Problem wenn die Steckdosen nicht den Schutzbereich 0 1 2 einer Wanne/Dusche tangieren...
Fi für Steckdosen ist selbstverständlich....
Nein, der Schutzbereich ist nicht auf die Fläche(n), bzw. Volumina außerhalb definiert.Der Schutzbereich wird eher hinter der Wand sein. Links ist die Badewanne und rechts die Dusche. Reicht das als Schutz aus?
Und ja, wir werden eine Ablagefläche haben. Und ich muss sagen, dass die Idee, Steckdosen in der Ablagefläche zu versenken, nicht schlecht ist, auch, wenn man etwas Fläche verlieren sollte.
Ääh ja nochmals zurück. Hast du davon nen Plan? Maße sind letztlich entscheidend.Der Schutzbereich wird eher hinter der Wand sein. Links ist die Badewanne und rechts die Dusche. Reicht das als Schutz aus?
Aber nicht in die Ablagefläche bitte, sondern in die Wand darüber.Und ja, wir werden eine Ablagefläche haben. Und ich muss sagen, dass die Idee, Steckdosen in der Ablagefläche zu versenken, nicht schlecht ist, auch, wenn man etwas Fläche verlieren sollte.
äh ja nochmals zurück. Hast du davon nen Plan? Maße sind letztlich entscheidend.
Allein von der "sprichwörtlichen" Beschreibung verstehe ich das in der Art, daß links davon die Badewanne und rechts die Dusche vorgesehen ist. Da wird es schon "sehr eng" in besagtem Bereich für Steckdosen.
... geb ich jetzt einfach zurück. Nachdem du wieder dieselbe Beschreibung bringst sage ich mal daß es offiziell an der angedachten Stelle wohl nicht möglich ist.Also, wenn du dir das Bild anschaust,
... geb ich jetzt einfach zurück. Nachdem du wieder dieselbe Beschreibung bringst sage ich mal daß es offiziell an der angedachten Stelle wohl nicht möglich ist.
Hier eine Abbildung mit den Schutzbereichen.
0, 1 und 2 sind für Steckdosen (und auch sonst für fast alles) TABU.
Anhang anzeigen 18020
Quelle: www.elektroinstallation-selber-machen.com
….Hier eine Abbildung mit den Schutzbereichen.
0, 1 und 2 sind für Steckdosen (und auch sonst für fast alles) TABU.
Und diese Inhalte weren in der Lehre den angehenden EFK auch vermittelt?Und Stromleitungen die in diesen Bereichen in den Wänden verlaufen müssen glaube ich mind 7cm tief verlegt sein.