Hallo zusammen,
ich habe schon viel in diesem Forum gelesen und gelernt. Jetzt stehe ich vor einer Herausforderung und benötige euer Fachwissen.
Ich habe vor 2 Jahren ein Haus mit Garten und Gartenhaus gekauft. Nun möchte in gerne auch im Gartenhaus Strom haben für Licht und ein paar Steckdosen. U. a. für Poolpumpe und im Winter auch mal einen Heizstrahler. Ansonsten die üblichen Gartengeräte, Radio etc.
Folgende Ausgangslage: Der Vorbesitzer hat ein Erdkabel 7x2,5 mm² vom Haus bis zum Gartenhaus verlegt. Dieses liegt 80 cm unter der Erde und geht vom Hausverteilerschrank bis in das Gartenhaus hinein (ca. 40m). Leider kann ich die Leitung nicht mehr ändern, sonst hätte ich einen größeren Querschnitt genommen.
Ich habe jetzt an folgendes gedacht:
Im Hausverteilerkasten:
Die Adern 1-5 würde ich jeweils an einen separaten LS anschließen die wiederum an unterschiedlichen Phasen hängen (Nr. 1 an L1, Nr. 2 an L2, Nr. 3 an L3, Nr. 4 an L1, Nr. 5 an L2)
Die Ader 6 würde ich als Neutralleiter nutzen und direkt an den FI klemmen.
Im Gartenhaus würde ich die einzelnen Adern in einem kleinen Verteilerkasten auf die unterschiedlichen Steckdosen und Licht verteilen.
Jetzt meine Fragen bzw. bedenken:
Gerne bin ich für Meinungen und Vorschläge offen wie ich das am Besten lösen könnte, ohne eine neue Leitung zu verlegen
Vielen Dank im voraus!
ich habe schon viel in diesem Forum gelesen und gelernt. Jetzt stehe ich vor einer Herausforderung und benötige euer Fachwissen.
Ich habe vor 2 Jahren ein Haus mit Garten und Gartenhaus gekauft. Nun möchte in gerne auch im Gartenhaus Strom haben für Licht und ein paar Steckdosen. U. a. für Poolpumpe und im Winter auch mal einen Heizstrahler. Ansonsten die üblichen Gartengeräte, Radio etc.
Folgende Ausgangslage: Der Vorbesitzer hat ein Erdkabel 7x2,5 mm² vom Haus bis zum Gartenhaus verlegt. Dieses liegt 80 cm unter der Erde und geht vom Hausverteilerschrank bis in das Gartenhaus hinein (ca. 40m). Leider kann ich die Leitung nicht mehr ändern, sonst hätte ich einen größeren Querschnitt genommen.
Ich habe jetzt an folgendes gedacht:
Im Hausverteilerkasten:
- 1x FI z. B. ABB F204 A-40/0,03 4-polig 30mA Typ A 40A
- 5x LS z. B. ABB S201S-B16
Die Adern 1-5 würde ich jeweils an einen separaten LS anschließen die wiederum an unterschiedlichen Phasen hängen (Nr. 1 an L1, Nr. 2 an L2, Nr. 3 an L3, Nr. 4 an L1, Nr. 5 an L2)
Die Ader 6 würde ich als Neutralleiter nutzen und direkt an den FI klemmen.
Im Gartenhaus würde ich die einzelnen Adern in einem kleinen Verteilerkasten auf die unterschiedlichen Steckdosen und Licht verteilen.
Jetzt meine Fragen bzw. bedenken:
- Macht das der eine Neutralleiter in 2,5 mm² überhaupt mit?
- Oder sollte ich lieber alle Adern an eine Phase und einen LS anschließen? Dann hätte ich aber im Gartenhaus nur max. 16A.
- Oder 2 LS (Ader 1+2 und 3+4) an einer Phase und Ader 5+6 jeweils als Neutralleiter nutzen? Dann hätte ich zumindest max. 32A.
Gerne bin ich für Meinungen und Vorschläge offen wie ich das am Besten lösen könnte, ohne eine neue Leitung zu verlegen
Vielen Dank im voraus!