Verständnisfrage zu vorhandenem Unterverteiler.

Diskutiere Verständnisfrage zu vorhandenem Unterverteiler. im Forum Grundlagen & Schaltungen der Elektroinstallation im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo, habe mich gerade angemeldet, weil ich eine Verständnisfrage zu dem in meiner Einheit vorhandenen Verteiler habe. Ein Foto ist beigefügt...
chrisberlin

chrisberlin

Beiträge
46
Hallo,

habe mich gerade angemeldet, weil ich eine Verständnisfrage zu dem in meiner Einheit vorhandenen Verteiler habe.

Ein Foto ist beigefügt. Finde die Aufteilung eigentlich ziemlich gut weil man auf einen Blick sofort erkennt welche Verbraucher an welcher Phase angeschlossen sind.

Aber meine Frage ist folgende:

Jeweils der erste LS-Schalter rechts neben den RCDs ist für den Durchlauferhitzer, der DE ist NICHT über den RCD gesichert, aber die Stromzufuhr erfolgt wenn ich das richtig erkenne trotzdem über die Stegschiene unten am RCD.

Da der Durchlauferhitzer ja nicht über den RCD läuft habe ich lange gerätselt wieso der Stromeingang trotzdem über den RCD läuft. Erst nachdem ich überlegt habe glaube ich nun zu verstehen warum es den RCD nicht interessiert wenn der Strom des Durchlauferhitzers durch ihn fliesst und zwar ist es wohl so dass wenn der Neutralleiter des Durchlauferhitzers nicht an dem zum entsprechenden RCD gehörenden Neutralleiter-Klemmblock angeschlossen ist, dass dann der RCD nicht auslöst.
Ist vielleicht eine doofe Frage, aber kann mir jemand sagen ob ich das richtig verstanden habe?
Habe bei Youtube nirgends so eine Verteilung gesehen wie meine und wollte sicher gehen dass ich die Installation richtig verstehe.
Hoffe es ist klar was ich meine.
Freue mich auf eine Antwort.verteiler.png
 
Du hast da 3 FI und zwar ist jeder FI mit 2 LS belegt . Der Durchlauferhitzer läuft nicht über den FI der würde sonst bei diesem Anschluss sofort auslösen !
 
Die Phasenschienen sehen ja auch "naja" aus, alle schief drin und die am unteren Block ganz offensichtlich in Form gesägt :eek:
 
Nee!
Da sind pro Reihe 5, 5, 3 LS über den jeweiligen RCD geführt!

Keine Ahnung, ob so ein Aufbau erlaubt ist, ich würde das verwerfen.

Leprechaun
 
Was ihr da so alles seht :)

Ich wäre ja nicht ich wenn ich nicht was anderes sehen würde :cool:
Zum einen sind das 1-Phasenschiene, und alle LS rechts neben dem Schnitt hängen jeweils am RCD am Anfang. Der erste LS neben dem RCD ist der DHE und der zweite vermutlich der E-Herd, und beide laufen über keinen RCD ^^

der nächste bitte :cool:

Nachhtrag
Zeitliche Überschneidung mit dem Beitrag von @Leprechaun , der wohl das gleich wie ich sieht :)
 
@Pumukel, ja die "Trennstelle" ist zwar zu sehen, aber soweit ich weiss ist es keine Trennstelle, wenn es eine Trennstelle wäre dann hätten die LS-Schalter rechts davon ja keinen Strom.
Nach meinen Verständnis ist es so dass ALLE LS-Schalter jeweils rechts neben dem RCD mit der Schiene unten gebrückt sind, jedoch der erste und zweite LS mit den hohen Anschlussströmen nicht über den RCD abgesichert sind. Heisst die Nulleiter dieser beiden LS-Schalter hängt nicht am blauen Klemmblock dieses RCD sondern an dem blauen Klemmblock der Hauptzuleitung. Das ist der Punkt um den es mir bei dieser ganzen Sache geht. Ich würde eigentlich nur gerne bestätigt haben dass dies so ist und dass es so funktionieren kann.
Die Tatsache dass hier mehr als 2 RCDs an einem 2poligen Fi hängen, ist wieder eine ganz andere Geschichte, die aber auch interessant wäre zu diskutieren.
 
Normal speise ich beim FI oben ein und verteile unten den ( die L) auf die LS . Nach den 2 LS kommt die Trennstelle und die restlichen LS sind durch die getrennte Schiene unten verbunden und da geht dann auch der L der nicht über den RCD läuft drauf.
Hier kann es aber auch sein, das der FI und die ersten beiden LS direkt mit dem L versorgt werden und der Abgang des L vom FI oben erfolgt und hinter den LS nach unten zu den 5 anderen LS geführt wird.
Das ist aber eher ungewöhnlich.
 
Ohne Scheiß: Ich bin kurzsichtig mit - 7 Dioptrien. Aber das erkenne ich anders.
Leprechaun
 
Ohne Scheiß: Ich bin kurzsichtig mit - 7 Dioptrien. Aber das erkenne ich anders.

Die RCD werden von unten eingespeist, links N, rechts L. die ersten beiden LSS sind vor dem RCD angeschlossen, die restlichen LSS nach dem RCD (Bruecke von RCD oben nach Schiene LSS unten), schoen zu sehen in der 3. Reihe bei dem kleinen blauen Klemmblock. Die Farbgebung am dritten RCD ist irritierend, da scheint 2x blau als Einspeisung N, L vorhanden zu sein.
 
Wie gesagt ich habe es auf den ersten Blick falsch gesehen . Du und Peter haben Recht die ersten 2 LS laufen nicht über RCD . Wie gesagt ungewöhnliche Anordnung .
 
Ja es ist wohl doch eine Trennstelle, ich verstehe die Logik nicht, warum die LS mit dem RCD verbunden sind wenn sie aber nicht an diesen angeschlossen sind. Bleibt wohl ein Rätsel was das soll, kann es mir beim Mieter aber nicht ansehen.
 
Ganz einfach der FI und die beiden ersten LS werden von unten direkt eingespeist. Die restlichen LS werden über den FI versorgt . Abgang oben und Eingang für die LS unten.
 
Ist halt blöd wenn man es nicht alles sieht.
Vielen Dank für die Bemühungen!
 
In einer Wohnung gibt es als Ausnahme nur noch fest installierte Geräte wie z.B. Herd und Durchlauferhitzer die ohne FI betrieben werden dürfen.
Steckdosen und Lichtkreise sind über FI zu führen.

Diese Aufteilung der Phasen auf verschiedene Hutschienen ist der Letzte Murks das hat man hin und wieder bis in die 80er so gemacht.
Erheblicher Nachteil ist hierbei, daß Drehstromkreise nicht übersichtlich sind. Auch ist für DLH und Herd sowieso ein dreipoliger Automat ein zu setzen der so nicht eingesetzt werden kann.

Zusätzlich fehlt der Überspannungsschutz komplett.
Wenn es sich nicht um eine Einraumwohnung handelt ist der Kasten auch zu klein, da ist ein 4 reihiger an zu denken.

Alles in allem eine Arbeit die man nur mit Pfusch bezeichnen kann.
 
...und dennoch funktioniert das ganze sicherlich zuverlässig und würde wohl auch messtechnisch problemlos standhalten. Wenn dann noch die N in Folge zu den LS aufgelegt sind (oben nach unten, links nach recht) würde das wohl noch ein Bienchenaufkleber geben.
Interessant aber immer wieder, von denen die den Finger am höchste heben, dass das einzig wirkliche Problem dieser Unterverteilung nicht direkt bemängelt wird. Der zu kleine Bemessungstrom der 2polige RCD's mit 40A.

Ob das ganze mit der mittig geschnitten Phasenschiene, oder den ein- statt 3poligen LS, nun den "Klasse-gemacht-Avard 2022" gewinnt, ist Geschmackssache. Aber immer alles allgemein gleich als Pfusch hinzustellen, was der persönlichen Nase nicht passt und ohne auf die wirklich ersichtlichen Mängel einzugehen,na ich weiß nicht, muss jeder selbst wissen.

btw
Was wohl auch von denen, mit dem besagten Finger, wohl auch nicht aufgefallen ist, ist das die Zuleitung noch 4adrig ist, also eine ganz ganz böse verPENnte Installation. Wäre das nicht der erste Mangel, der aufgrund von unzähligen vagabundierenden Strömen unmittelbar alle elektronischen Geräte zerstörenden PEN, nicht SOFORT mit Abschaltung zu unterbinden ist? :rolleyes:

@chrisberlin
deine eigendlich Verständnisfrage ist ja schon beantwortet worden, sprich die Zuordnung der Stromkreise und der RCD's. Auch ich würde die Unterveteilung nicht unbedingt zu den 10 besten zählen. hätte ich auch sicherlich anders aufgebaut. Bis auf die Tatsache mit den 40A-RCD würde ich aber nicht direkt von "rausreissen und neumachen" sprechen wollen. Selbst die ein- statt dreipoligen LS für DHL und E-Herd sehe ich nicht unbedingt kritisch, beim E-Herd generell nicht. Wenn dann auch noch ein einigermaßen moderner Durchlauferhitzer montiert ist, sehe ich da auch kein riesen Gefahrenpotential.
 