Pool-Wärmepumpe welcher Fi

Diskutiere Pool-Wärmepumpe welcher Fi im Forum RCD (FI), PRCD, RCBO. Schaltungen und Probleme im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Liee Gemeinde, Lieferant PoolSana bietet eine 230 Volt Pool-Wärmepumpe an, die ich kaufen will. 13 kW, am Ausgang. Zuleitung ist 1P + N. Modell...
B

Balimini

Beiträge
4
Liee Gemeinde,

Lieferant PoolSana bietet eine 230 Volt Pool-Wärmepumpe an, die ich kaufen will.
13 kW, am Ausgang.
Zuleitung ist 1P + N.
Modell Inverperfect Silence 13

In der Hauptverteilung habe ich einen 40A Fi mit 30 mA.
Von da ab geht es dreiphasig 20 Meter weitter zur neuen Schwimmbad Unterverteilung.
Der Verkäufer PoolSana empfiehlt Absicherung mit
„ min 25 A allstromsensitiver FI-Schutzschalter für Frequenzumrichter (RCD Typ B“.

Ich habe noch einen nagelneuen einphasigen Hager ADS966D Typ A FI-Schutzschalter im Schrank liegen, Den wollte ich jetzt verbauen. Aber der ist Typ A. Ich habe bisher nie gehört, daß man im Schwimmbadbereich ALLTROMINTENSIVE FI‘s verbaut. Ich dachte eher bei Wallboxen für‘s Auto.

Frage also ob A ausreicht oder wirklich B sein muss.
10 mA Auslösestrom würde ich eher nicht nehmen- die fliessen schnell mal. Will nicht ständig zum FI rennen.
30 mA geht eh bei 26 mA raus.

Würde gerne Eure Meinung dazu kennenlernen. Ich bin selbst vom Fach aber eine gefühlte Ewigkeit schon „raus“.
Danke, Nobbi
 

Anhänge

  • C37ED2F0-EE20-424C-B84E-2D7B86A2B5B3.jpeg
    C37ED2F0-EE20-424C-B84E-2D7B86A2B5B3.jpeg
    260,8 KB · Aufrufe: 11
In der Hauptverteilung habe ich einen 40A Fi mit 30 mA.
Von da ab geht es dreiphasig 20 Meter weitter zur neuen Schwimmbad Unterverteilung.

Welche Netzform liegt denn an? Im TN-C-S wuerde ich die Zuleitung zur UV nur absichern, nicht mit RCD versehen. Im TT waere ein selektiver RCD vorzusehen.

Frage also ob A ausreicht oder wirklich B sein muss.

Die Frage hat der Hersteller doch wohl eindeutig beantwortet:

„ min 25 A allstromsensitiver FI-Schutzschalter für Frequenzumrichter (RCD Typ B“.
 
Danke Dir erstmal. Die Anlage ist in Spanien. Gerade haben wir ein kleines Häuschen gekauft. Ich kenne das Netz nicht.
Aber Du hast sicher recht. B-Typ FI. Der Elektriker hat von der Hauptverteilung 4x4 Kabel zur UV verlegt. Erdstab direkt daneben noch geschlagen, da die Erde nicht soo top ist (erdiger/felsiger Untergrund) Würdest Du da einen 4-poligen FI installieren und nur die 1 gebrauchte Phase für die Wärmepumpe nutzen? Oder die 2 ungenutzen Phasen auf Klemme ungenutzt lassen und nur einen 1-phasigen FI installieren?
 
Die Anlage ist in Spanien.

Das ist schonmal gut zu wissen.

Der Elektriker hat von der Hauptverteilung 4x4 Kabel zur UV verlegt. Erdstab direkt daneben noch geschlagen, da die Erde nicht soo top ist (erdiger/felsiger Untergrund)

Dann liegt wahrscheinlich ein TT-Netz vor. Eigentlich sollte dann der FI in der HV ein selektiver Typ sein, ~300mA,quasi als Schutz fuer alles in Hinblick auf die Abschaltbedingungen. So ist zumindest in D gaengige Praxis. Wie man das in Spanien handhabt, weiss ich nicht.

Würdest Du da einen 4-poligen FI installieren und nur die 1 gebrauchte Phase für die Wärmepumpe nutzen?

Was haengt noch an der Verteilung, Filter, Pumpe, Licht...? Ob 4-phasig oder 1-phasiger FI, duerfte zum einen eine Preisfrage (Typ B) sein.
 
Danke nochmals. An der HV mit normalem Typ A - FI hängt genau was du sagst. Filteranlage mit 1P Pumpe und Licht. Natürlich könnte der Elektriker jetzt alles auf die Unterverteilung umklemmen- also auch die Pumpe und das Licht. Dann neben den neuen Sicherungen (in Spanien sind die Sicherungsautomaten immer 2-polig) auch alles an den neuen FI Typ B. Denkst Du das wäre okay?
 
Warum muss da eine neue UV kommen, wenn nur die Wärmepumpe angeschlossen wird? Warum so schwierig, schließe einfach das Kabel direkt an, und lasse den FI im HV.
 
Richtig muss es dann lauten "und tausch den FI im HV".

Der Betrieb der Wärmepumpe wird dazu führen, das der A-FI nicht mehr normgerecht auslöst.
In der Praxis mehr als einmal erlebt!

Das hatte ich gemeint, ja.

Aber der Hersteller verlangt sogar einen eigenen FI, nur für das Gerät:

Der Elektroanschluss der Inverter-Wärmepumpe muss über eine geeignete Fehlerstromschutzeinrichtung (FI-Schutzschalter / RCD) mit einem Bemessungsdifferenzstrom von < 30 mA abgesichert werden. Der Schutzschalter muss für Inverter-Technik / Frequenzumrichter geeignet sein! Es sollte ein allstromsensitiver FI-Schutzschalter für Frequenzumrichter (RCD Typ B) verwendet werden. Hierbei ist darauf zu achten, dass keine weiteren elektrischen Verbraucher über diesen FI-Schutzschalter abgesichert werden.

Richtig muss es dann lauten "setze den neuen FI im HV" ;)
 
Ja du hast Recht. Es war erst geplant, eine größere Wärmepumpe mit 3P zu kaufen. Das hatte ich im Poolraum nicht. Deshalb hatte der Elektriker die UV gesetzt. Aber erstaunlicherweise hat Poolsana eine WP, die mit Wechselstrom auskommt. Vorher wollte ich die WP bei Poolsystems kaufen. 3P+N
Werde dann die Unterverteilung nicht nutzen und wie du sagt den FI in der Verteilung tauschen gegen B-Typ.
Danke, du hast mir sehr geholfen.
 
Ich will jetzt nur mal nachfragen. Schon klar, dass man Herstellerforderungen nachkommt.

Aber wozu sollte denn eine Wärmepumpe eigentlich einen B-RCD benötigen? Da sind doch keinerlei Wechselrichter oder Frequenzumrichter verbaut? Wo soll da ein Gleichfehlerstrom herkommen?

Wie gesagt: ich wills nur wissen, und sicherlich nicht die Herstellerangaben hinterfragen.
 
Und es ist auch so, dass einphasig gespeiste FU nicht in jedem Fall einen B-RCD benötigen.
 
@TE (OT): wie groß ist euer Pool eigentlich? Der Hersteller spricht von geeignet bis zu 50 m3, mal schnell gerechnet und im Idealfall (13 kW Leistung, keine Verluste) dauert es ca. 4,5 Stunden um den Pool um 1 Grad zu erwärmen....Nicht gerade der Hammer
 
Das ist doch wieder nur "Hören/sagen" und durch keine konkreten Beispiele belegbar

Genau so wie die Aussage, dass in jedem Fall ein allstromsensitiver RCD notwendig wäre. Ja, man lässt schon gerne umsatzfördernde Gerüchte streuen.

Definitiv ist Sache, was der Hersteller der Pumpe vorschlägt. Er kennt seine Schaltung und kann beurteilen, ob Gefahr für einen Gleichfehlerstrom besteht.

Bei Drehstromeinspeisung in den Umrichter ist ja klar eine B-Version notwendig. Aber das hat sich nicht mal überall herumgesprochen.
Letztens bei Baustelle: Kran Potain igo 32 mit FU Hubwerk und ABB F204 RCDs im Baustromkasten vorgefunden.

Dabei müssten schon seit 2021 die Baustromkästen aufgerüstet sein.
 