5 adriges Kabel für Gartenstrom

Diskutiere 5 adriges Kabel für Gartenstrom im Forum Installation von Leitungen und Betriebsmitteln im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo. Wir haben eine alte Gartenpumpe, die über ein 5 adriges Kabel über einen eigenen Sicherungskasten im HWR mit Strom versorgt wird. Nun...
J

JeSt

Beiträge
26
Hallo.
Wir haben eine alte Gartenpumpe, die über ein 5 adriges Kabel über einen eigenen Sicherungskasten im HWR mit Strom versorgt wird. Nun möchten wir in den nächsten Tagen die alte Pumpe durch eine neue ersetzen. Diese hat "nur" einen Schukostecker.
Meine Frage ist, kann man das 5 adrige Kabel von der alten Pumpe nutzen, in eine Verteilerdose setzen und von dort aus eine Steckdose für die neue Pumpe setzen und die restlichen 2 Phasen für Licht und weitere Steckdosen im Garten nutzen? Oder wird dadurch der Neutralleiter überlastet?
Falls ja, wie könnte man es umsetzen, dass das schon vorhandene Kabel als Stromleitung für diverse Verbraucher im Garten genutzt wird (kein Starkstrom)?

Vielen Dank schonmal für alle Hinweise und einen schönen restlichen Sonntag.
 

Anhänge

  • IMG20220612143803.jpg
    IMG20220612143803.jpg
    209,6 KB · Aufrufe: 37
  • IMG20220612153326.jpg
    IMG20220612153326.jpg
    701,2 KB · Aufrufe: 35
Meine Frage ist, kann man das 5 adrige Kabel von der alten Pumpe nutzen, in eine Verteilerdose setzen und von dort aus eine Steckdose für die neue Pumpe setzen und die restlichen 2 Phasen für Licht und weitere Steckdosen im Garten nutzen? Oder wird dadurch der Neutralleiter überlastet?

Das geht. Lass es aber fachgerecht von Elektriker machen.
 
Welche Leistung hatte denn die alte Pumpe? Sieht ja nach etwas mehr aus, wass da benötigt wird.
 
Das geht. Lass es aber fachgerecht von Elektriker machen.

Vielen Dank. Ja, das werd ich auf jeden Fall von einem Elektriker machen lassen. Für mich ist nur entscheidend ob das mit dem vorhandenen geht, oder ob nochmal eine komplett neue Installation in den Garten gezogen werden muss.
 
Welche Leistung hatte denn die alte Pumpe? Sieht ja nach etwas mehr aus, wass da benötigt wird.

Ich geh davon aus, dass die Pumpe 400V benötigt.
Auf dem Foto kann man leider nicht allzu viel erkennen
 

Anhänge

  • IMG_20220612_174432.jpg
    IMG_20220612_174432.jpg
    346,3 KB · Aufrufe: 21
@JeSt, ja, das ist möglich. Der Motorschutzschalter neben den B16-LSS muss raus und, sofern nicht vorhanden, ein 30mA-FI nachgerüstet werden.
 
@JeSt, ja, das ist möglich. Der Motorschutzschalter neben den B16-LSS muss raus und, sofern nicht vorhanden, ein 30mA-FI nachgerüstet werden.

Danke Dir für die Antwort. Ein FI ist noch nicht vorhanden für den Schaltschrank. Der kommt dann aber noch.
Reichen die 3 1-Poligen LSS oder sollte da ein 3-Poliger LSS rein?
 
Der Meinung einiger nach, reichen 3 1-pol.; einem anderen Mod. nach, muss es unbedingt ein 3-pol. sein, da sonst die "Zuordnenbarkeit" nicht gegeben ist (was auch immer das heißen mag).

Und was sagt der Mod mit dem ich gerade schreibe? ;)
Da du nichts gegen die 1-pol sagst, gehe ich davon aus, dass das in Ordnung geht...

Also könnte der Elektriker die Pumpe an eine Phase anschließen und die anderen beiden für Steckdosen und Lichter verwenden, ohne dass der Nullleiter "überlastet" wird?
 
Also könnte der Elektriker die Pumpe an eine Phase anschließen und die anderen beiden für Steckdosen und Lichter verwenden, ohne dass der Nullleiter "überlastet" wird?
Nein. Aber falls wir uns auf einen Neutralleiter einigen ;) (spätestens nach Montage eines RCD) dann ja.
 
Wäre da nicht der kleine funktionelle Unterschied zwischen Motorschutzschalter und RCD zu beachten ?

Der Motorschutzschalter wird nach Einbau nicht mehr benötigt, da die Pumpe nicht direkt am Kabel hängt...
In dem Fall nicht

Anstatt der festangeschlossenen Drehstrompumpe (Motorschutz) kommt jetzt ein aufgeteilter Drehstromkreis.

RCD anstatt Motorschutz ist hier also vollkommen OK.
 
In dem Fall nicht

Anstatt der festangeschlossenen Drehstrompumpe (Motorschutz) kommt jetzt ein aufgeteilter Drehstromkreis.

RCD anstatt Motorschutz ist hier also vollkommen OK.

Ist ein 5-adriges Kabel, das zu Zwecken von Steckdosen und Beleuchtung genutzt wird, eig immer ein aufgeteilter Drehstromkreis?
 
Ist ein 5-adriges Kabel, das zu Zwecken von Steckdosen und Beleuchtung genutzt wird, eig immer ein aufgeteilter Drehstromkreis?

Wenn die Leitung im Verteiler mit L1,L2,L3,N und Pe angeschlossen ist und Verbraucherseitig Steckdosen und Beleuchtung an den einzelnen Phasen gegen N hängen, dann spricht man von aufgeteiltem Drehstromkreis.
 
Wenn die Leitung im Verteiler mit L1,L2,L3,N und Pe angeschlossen ist und Verbraucherseitig Steckdosen und Beleuchtung an den einzelnen Phasen gegen N hängen, dann spricht man von aufgeteiltem Drehstromkreis.

Vielen Dank für die Aufklärung.
Was so auch völlig ok ist? Oder müsste am Sicherungskasten was umgeklemmt werden um einen "normalen" Wechselstromkreis für Steckdosen und Co zu haben?

Alternativ könnte/müsste man vielleicht mehrere 3-Adrige Leitungen vom Sicherungskasten in den Garten legen!?
 
Ja ist OK.

Über eine 5 adrige Zuleitung und deren Aufteilung in Wechselstromkreise kann man streiten. Ich selber vermeide sie im Wohnbereich. Für Zuleitungen Werkstatt, Gartenhütte usw. aber durchaus ok.
 
Ja ist OK.

Über eine 5 adrige Zuleitung und deren Aufteilung in Wechselstromkreise kann man streiten. Ich selber vermeide sie im Wohnbereich. Für Zuleitungen Werkstatt, Gartenhütte usw. aber durchaus ok.

Ok, gut zu wissen.
Ich wollte mich nur nochmal versichern, da ja in einigen Foren die unterschiedlichsten Gerüchte kursieren... Neutralleiter wird bei sowas komplett überlastet, plötzlich liegen an einer kleinen LED Gartenlampe 400V an, usw...
Oder man MUSS zwingend einen 3-pol LSS einbauen anstatt 3 1-pol LSS... :confused:
 