Diskutiere LED-Röhren im Forum Licht & Beleuchtung im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Meine Frage geht dahingehend bestehende Leuchtstofflampen auf LED umzurüsten (oder auch nicht) Es geht um eine Halle 11x11 m, ungeheizt...
Das ist schon mal Blödsinn die Leistung neu auf 80 % zu begrenzen und dann diese auf 80 % zu halten . Wenn dann die Alterung fortschreitet sinkt dann auch die Lichtleistung unter den Wert von diesen 80 % Und ich kenne keine Ledröhre die diesen Blödsinn in der Röhre hat. Zumal die Hersteller da mit jedem Cent geizen.
 
Ich werde versuchen, mal eine Leuchte zu finden, wird aber nicht einfach.

Es ist eine Blechlamellendecke und die alten Rasterleuchten sind auf eine unterkonstruktion geschraubt.


Eine Umrüstung ist vermutlich auf den ersten blickt immer günstiger (3 x1, 5m röhren kaufen und einbauen bin ich bei 50 Euro)

Dafür bekomme ich sicher keine Leuchte in 1,5x40cm, die noch montiert werden muss.

Sofern das weglassen des Vorschaltgerätes zulässig ist, kann ich dann einfach eine Wagoklemme einbauen, und den Rest der Verkabelung einer Sichtkontrolle unterziehen?

Ich habe gelesen, daß der wiedereinbau einer normalen Leuchtstoffröhre wieder möglich sein muss, das ist ja dann nicht mehr gegeben.

Die LED Röhren kann auch jeder Hausmeister einfach wieder tauschen.
 
Du "Witzbold" nenne mir eine LED Röhre die CLO schon eingebaut hat und komm mir nicht mit Leuchten mit CLO !
 
Ganz verstehe ich den Sinn von sowas nicht.

Warum sollte man die Leistung über die Lebensdauer auf 80% halten, wenn ich in der selben Zeit 100% bis 80% Lichtleisrtung haben könnte.

Und wenn es die Lebensdauer verlängern sollte, ist das imho eine Fehlentwicllung, wenn es 100% Betrieb auf Dauer nicht aushält.
 
Und kennst du jemand, der diesen CLO-Aufwand betrieben hat

Ja. Ist im Bereich der Strassenbeleuchtung weitverbreitet.

Das ist schon mal Blödsinn die Leistung neu auf 80 % zu begrenzen und dann diese auf 80 % zu halten .

Bei einer Lichtberechnung wird immer ein Wartungswert der Beleuchtungsstärke (-> Wartungsfaktor) angesetzt. Die Auslegung der erforderlichen Lichtstärke muss auch am Ende der Lebenszeit der Leuchte noch gewährleistet sein. Strassenleuchten werden auf 20 Jahre Betriebsdauer ausgelegt, ca 2400h /a Betriebsdauer, Leuchtmittelwechsel ist nicht vorgesehen bei LED.

Warum sollte man die Leistung über die Lebensdauer auf 80% halten, wenn ich in der selben Zeit 100% bis 80% Lichtleisrtung haben könnte.

Tut man doch nicht.
Die Leuchte "startet" mit 80% Nennleistungsaufnahme und 100% Lichtstrom. Im Laufe der Zeit steigt die Nennleistungsaufnahme auf 100%, der Lichtstrom bleibt konstant -> CLO
Die Leuchte "startet" mit 100% Nennleistungsaufnahme und 120% Lichtstrom. Im Laufe der Zeit sinkt der Lichtstrom auf 100%, die Nennleistungsaufnahme bleibt konstant -> Klassische Auslegung Wartungsfaktor (0,8)
 
Es ist eine Blechlamellendecke und die alten Rasterleuchten sind auf eine unterkonstruktion geschraubt.

Wenn es Standardmasse sind, ist da sicher eine Austauschleuchte aufzufinden. Gibt m.w. auch spezielle" Sanierungsleuchten von diversen Herstellern, die sich an den Originalabmessungen orientieren.

Sofern das weglassen des Vorschaltgerätes zulässig ist, kann ich dann einfach eine Wagoklemme einbauen, und den Rest der Verkabelung einer Sichtkontrolle unterziehen?

Neben der Verkabelung in der Leuchte (die nach vielen Betriebsjahren auch nicht mehr wie neu aussehen wird) lauern noch ein paar weitere Fallstricke bei solchen Umbauten...Zustand der Fassungen, Gewicht der Austausch-LED-Röhre beachten...Einschaltstrom der umgebauten Leuchte beachten, messen... Dimensionierung der Austausch-LED, wieviel Lichtstrom kommt denn aus der umgebauten Leuchte wirklich raus?? Lichttechnische Daten findet man für solche Umbaulösungen nicht, hier bleibt dann nur: "Der Chef hat gesagt, es ist hell genug!" (Ob dann die Sifa mit der ASR und DGUV unterm Arm das auch bestätigt, sei mal dahingestellt.)
 
Die Leuchte "startet" mit 80% Nennleistungsaufnahme und 100% Lichtstrom. Im Laufe der Zeit steigt die Nennleistungsaufnahme auf 100%, der Lichtstrom bleibt konstant -> CLO
Ach so ist das dimmensioniert. Bei STraßenlaternen dürfte das Sinn ergeben. Hier sind Wartung/Tausch doch mit Aufwand und Kosten verbunden.
 