Hallo zusammen,
für eine Hackschnitzelheizung wurde ein Anbau erstellt welcher mit einen NYY 5x16 versorgt wird. Das Kabel liegt zusammen mit Leerrohren, der Fernwärmeleitung und einem blanken Edelstahl Runderder über ca. 50m unter der Erde und verbindet den alten Heizraum mit dem neuen.
Die Potentialausgleichschiene im alten Heizraum ist über den blanken Edelstahldraht mit der Schiene im neuen Heizraum verbunden.
Benötige ich zusätzlich noch ein NYY- 1x16 isoliert für die Verbindung der Schienen oder ist das so in Ordnung?
Der Erder ist nicht im Sandbett mit den anderen Leitungen sondern 0,5 m höher im lehmigen Erdreich verlegt.
Danke für Eure Hilfe
Gruß Max