Diskutiere Power Splitter/Kraft Verteiler im Forum Produkte, Material, Elektrowerkzeug & Werkstoffe im Bereich ELEKTRO-INSTALLATION & HAUSELEKTRIK - Hallo liebe Community, hat jemand Erfahrung mit Power Splittern? wie zb...
In Deutschland nur zulässig wenn die Zuleitung über einen FI geführt ist !
Denn dieser Splitter stellt eine neue Steckdose zur Verfügung und diese muss übe 30 mA Fi laufen .
 
In Deutschland nur zulässig wenn die Zuleitung über einen FI geführt ist !
Denn dieser Splitter stellt eine neue Steckdose zur Verfügung und diese muss übe 30 mA Fi laufen .

Und was heißt das genau? ich bin leider ein kompletter Laie :(
 
Es gibt eine Forderung das jede neu errichtete Steckdose über einen Fehlerstromschutzschalter (Fi ) laufen muss. In aller Regel laufen aber die Herdanschlussdosen nicht über einen FI . Diese Powersplitter ermöglichen den Anschluss eines Backofen und eines Kochfeldes an einer Herdanschlussdose.
 
nein auch da besteht das Problem mit der zusätzlichen Steckdose. Den Stecker entfernen und Festanschluss wäre eine Möglichkeit den Fi zu umgehen . In meinen Augen der falsche Weg, es gibt zur Zeit keinen besseren Personenschutz bei Niederspannung ( Netzspannung).
 
Das bezog sich vermutlich eher auf den "Power Splitter" an sich.
Meines Erachtens sind die Teile ein völlig überteuerter Blödsinn, da wie bereits geschrieben das über eine entsprechende Herdanschlußdose geregelt werden kann, die gerade mal ein Viertel kostet.

Bei Beiden Lösungen ist die Installation eines FIs mit 30mA notwendig, wenn nicht schon vorhanden.
 